Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.02.2015 в 00:23:45

Евгений Можа,

У вас странная логика "если большинство ппредлагает ставить Х, то значит что Х - отстой и его применение ничем нне оправдано"

А вы, исходя из этой логики непонятого никем одиночки, не хотите подискутировать на тему "почему ВВГнг-ls а не ПВС", зачем на розетки 3х2.5 и 16-амперник, а не 2х1.5 и 25-амперник и так ддалее?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

23.02.2015 в 00:24:41

Юрка написал : Лично мне интересен не сам холивар на тему "А или АС", а почему и как в ЕС тип А стал главным. Продавили страховые компании?

У буржуев очень развиты статистические исследования, особенно в сферах защиты и медицины. Наверняка есть исследования по количеству жертв от удара током от различных устройств. Я интересовался, но пока не находил... А насчет "продавили" - любая тема кому-то выгодна. )))

А по теме - ИМХО, можно долго спорить, какое УЗО правильнее, но жизненные реалии расставляют все на свои места. Как советовать что-то заказчику, если этого банально нет в продаже? У нас относительно нормальная обстановка лишь с Хагером: УЗО тип А примерно на 10 процентов дороже АС. Но сам Хагер сейчас дорогой для большинства. Когда спрашиваешь тип A других брендов - пожимают плечами.

Кстати, показательный момент. Сегодня добрался до якобы фирменного магазина ИЭК, спросил за селективное УЗО. Продаван сделал квадратные глаза, он вообще не знал, что такое УЗО бывает. Я нашел в каталоге, ткнул носом, но пофиг - его нельзя привезти даже под заказ. )

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

23.02.2015 в 00:47:16

cooler.od написал : Сегодня добрался до якобы фирменного магазина ИЭК, спросил за селективное УЗО. Продаван сделал квадратные глаза, он вообще не знал, что такое УЗО бывает. Я нашел в каталоге, ткнул носом, но пофиг - его нельзя привезти даже под заказ. )

Так IEK под селективным УЗО подразумевает УЗО с током срабатывания 100 и 300мА. Селективного УЗО на 30мА у них нет. С таким же успехом можно поставить УЗО другого производителя с током 100 или 300мА и сказать, что у меня селективность есть с нижестоящим 30мА ;).

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

23.02.2015 в 00:50:15

Songo написал : ...Селективного УЗО на 30мА у них нет....

Здрасссьте )) Это что? http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303

И какой смысл в селективном на 30 мА? Честно говоря, такого и не видел никогда... хотя и не искал... )

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

23.02.2015 в 00:55:48

MINik написал : Аргумент один — защита, от бОльшего количества утечек, собственно всё.

Это не аргумент,это обобщённая формулировка,которая непонятно что в себя включает.Защита чего конкретно,и от чего конкретно? Бронежелет нужен,когда есть риск получить пулю в живот,в некоторых профессиях это обязательный атрибут.Ходить за булкой в бронежилете в принципе тоже можно,и это будет защита,и местами даже реальная,вопрос нафига?

Alexey_Spb написал : У вас странная логика "если большинство ппредлагает ставить Х, то значит что Х - отстой и его применение ничем нне оправдано"

Мнение большенства уже давно являеться удобным инструментом для внидрения тех или иных идей.Стадное чувство никто не отменял. Я хочу разобраться какой процент здравого смысла,а какой понятно чего.Ну и пока результат в пользу второго.Ибо аргументов реальных нуль.ВОТ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ НАПИШУ НУЛЬ! Почитайте сноску от Аларма первый 5 страниц очень интересно,как там гость размазывает пацанов по странице,и никто ничего вразумительного сказать не може.Так и что это за тупняк то такой,толком никто ничего сказать не может,в бумажках однозначно ничего нигде не прописано,и все дружно должны соглашаться с мнением большинства.Что за нелепый фарс? где вообще логика ребята?

Вопрос ведь принципиальный Если оно надо реально,значит оно надо реально,если оно не надо реально значит не надо,если она надо в 0,0001 проценте случаев,то давайте хотябы пример приведите этого случая,и можно будет на чтото опираться.

cooler.od написал : о жизненные реалии расставляют все на свои места.

Какие реалии и как расставляют?

cooler.od написал : Как советовать что-то заказчику, если этого банально нет в продаже?

Как вообще что то советовать,тем более за деньги человеку который тебе млин платит,если ты лабух в вопросе?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

23.02.2015 в 00:59:36

cooler.od написал : Здрасссьте )) Это что?

Я про него и говорю, у него номинал 100 и 300мА, на 30мА нету.

cooler.od написал : И какой смысл в селективном на 30 мА?

Для соблюдения селективности при 2-х уровневой ДИФ защите. Допустим в системе ТТ.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

23.02.2015 в 01:11:59

Евгений Можа написал : Это не аргумент,это обобщённая формулировка,которая непонятно что в себя включает.Защита чего конкретно,и от чего конкретно?

УЗО−Д типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий; УЗО−Д типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный сину*соидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный диффе*ренциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие; УЗО−Д типа В. УЗО реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.

Чего еще то вам надо?

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

23.02.2015 в 01:15:05

Songo написал : Я про него и говорю, у него номинал 100 и 300мА, на 30мА нету.

А у какого производителя есть? Ссылку можно? Вы такое ставили кому-то?

А насчет ИЭКа Вы немного неправы в этом утверждении:

Songo написал : Так IEK под селективным УЗО подразумевает УЗО с током срабатывания 100 и 300мА.

Полистайте каталог по ссылке. У ИЭКа есть обычные УЗО на 10, 30, 100, 300 мА, и есть селективные на 100 и 300 мА.

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

23.02.2015 в 01:25:36

MINik написал : его еще то вам надо?

Вы принципиально дурака врубаете? Вы же о защите что то там писали,так про неё и пишите,что защищать собрались? как и от чего,и желательно с примером. Бронижелет яж не просто так привёл,по аналогии,вроде не сложно понять чего я хочу услышать. Хватит уже воздух колыхать господа.

Представьте что я домохозяйка,и ну очень хочу понять разводят меня или нет.Объясните мне так чтоб я пошёл и купил тип"А" пусть он и дороже

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

23.02.2015 в 01:43:19

cooler.od написал : А у какого производителя есть? Ссылку можно? Вы такое ставили кому-то?

Нет не ставил, ибо найти тяжело :(. К примеру Астро-УЗО Ф-3211 G. У брендов нужно каталоги листать, у Легранда вроде не было.

cooler.od написал : А насчет ИЭКа Вы немного неправы в этом утверждении:

Это понятно, я просто к тому, что УЗО на 100 и 300мА интересны как правило в противопожарных целях. Использовать его для защиты человека да ещё и селективное :swoon. Для противопожарного УЗО 100-300мА, селективность особо ненужна, да и скорее всего при утечки на нижестоящем УЗО 30мА, сработает только на 30мА. Если PE закоротить на N, то сработают скорее всего оба, вот тут нужно селективное вышестоящее УЗО. ИМХО.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.02.2015 в 04:40:34

Евгений Можа написал : ...Представьте что я домохозяйка,и ну очень хочу понять разводят меня или нет.Объясните мне так чтоб я пошёл и купил тип"А" пусть он и дороже

Домохозяйке я сказал бы так: Развод на деньги является основой основ существующего строя и поэтому покупка УЗО типа А настолько мелкое событие на фоне этого ежедневного глобального развода, что не стоит жалеть денег на новый тип УЗО. Ну купите вы тип АС, а завтра сэкономленные деньги у вас отберут другим способом, предварительно промыв мозги рекламой. Новый тип шампуня, новое средство для похудения, новый чудо-утюг и т.д..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.