22.02.2015 в 19:25:09
Как вариант, при сливе носителя осыпалось содержимое расширительного бака и перекрыло лежак подачи.
22.02.2015 в 20:01:12
Madison написал : при этой разводке отопления при старом котле всё работало хорошо(((
cineman написал : Как вариант, при сливе носителя осыпалось содержимое расширительного бака и перекрыло лежак подачи.
да,отсоединять котел и промывать.....-заодно котел заполнить и проверить протечность(вдруг где-то напартачили-заварили...)
22.02.2015 в 20:10:28
iv.iv написал : да,отсоединять котел и промывать.....-заодно котел заполнить и проверить протечность(вдруг где-то напартачили-заварили...)
какими способами можно промыть систему?
22.02.2015 в 22:02:25
Madison написал : какими способами можно промыть систему?
Каждый элемент системы отдельно,автомойкой высокого давления.
Madison написал : он закипает через час работы
Старый котел из листового металла,новый из труб.Емкость нового в несколько раз меньше чем старого.Он нагревается быстрее.но при отсутствии правильной разводки СО (а она сделана неудачно) он обязательно закипит. Нет через него движения. Насос или замена разводки подачи на верхний розлив. Или другой котел,но копировать со старого. .
Madison написал : При старом котле такого не было!
Тот кто ставил,знал что делает.
22.02.2015 в 22:42:36
касимов написал : Тот кто ставил,знал что делает.
сомневаюсь! котёл был покупной, заводской! А разводку делал мой дядя!
Inch1964 написал : Тогда переделывайте схему на верхний рОзлив и попутную разводку. Вряд-ли по-другому позволят законы физики. А вообще можно и кухонным ножом в домашних условиях апендикс удалять - чего сложного-то?! :)
Что такое попутная разводка? И какой апендикс удалять?
23.02.2015 в 12:22:04
Madison написал : Что такое попутная разводка?
Вот что это -
Madison написал : И какой апендикс удалять?
Это шутка про удаление аппендикса при его воспалении (аппендиците) самому себе (тёще) в домашних условиях. Т.е. не в больнице хирургом, а самому на кухне. Т.е. теоретически можно, но лучше обратиться к специалисту.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
23.02.2015 в 16:14:15
Спасибо за советы! Буду что то пробовать! А в начале попробую промыть систему! Ей уже много лет может где то и засор образовался(((((
23.02.2015 в 16:30:00
Inch1964 написал : шутка про удаление аппендикса при его воспалении (аппендиците) самому себе (тёще) в домашних условиях. Т.е. не в больнице хирургом, а самому на кухне. Т.е. теоретически можно, но лучше обратиться к специалисту.
Да, тёщу лучше "заказывать" специалисту. ;)
20.11.2017 в 07:00:40
Ставте насос и не переделывайте ничего. Свет погас не топим. Насос грязюку разгонит
20.11.2017 в 08:47:50
danon1974 написал: Свет погас не топим.
А если затопили и электричество выключилось - бежим со всех ног из дома, пока не взорвался котел. ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.11.2017 в 09:00:37
danon1974, Inch1964, Поднять глаза вверх. Тема от 2015 года. Или все работает или взорвалось и автор на небесах.