25.02.2015 в 15:05:56
web-rr написал : На одно УЗО 3-5-7 АВ. Никак не более.
На каждую фазу, а при 3ф вводе получаем - 21АВ :)
25.02.2015 в 15:14:42
Не, это порочная концепция. Аффтор, ещё раз перечитайте моё сообщение.
25.02.2015 в 21:14:41
Рагель, я бы еще кухонные 12 розеток разбил на 2 линии каждая под своим 16А автоматом, так на всякий случай...
26.02.2015 в 09:43:07
Вот самый последний вариант.
Кондиционеры ставить пока не планируется (хочется просто заложить проводку под них, и не факт, что будут 3 штуки).
Рубильник правильно выбран на 63А или нужно на 50А? (но я на 50А что-то не нашёл).
Бойлер убрал из-под "личного" УЗО, разбил розетки на кухне, есть ли ещё какие грубые ошибки?
26.02.2015 в 10:16:24
Рагель написал : есть ли ещё какие грубые ошибки?
ошибок не увидел. Только опечатка в количестве жил кабеля на втором снизу автомате :)
26.02.2015 в 10:57:52
Да опечатка=) А что насчёт рубильника?
26.02.2015 в 11:04:58
Аффтор, ещё раз. Абсолютно порочная схема)
26.02.2015 в 11:34:29
SB3 написал : Аффтор, ещё раз. Абсолютно порочная схема)
А почему для большинства (кроме Вас) схема нормальная?
26.02.2015 в 11:40:04
А я бы поменял местами УЗМ и рубильник. Imho рубильник должен обесточивать ВСЁ.
26.02.2015 в 12:15:28
rednaxi написал : А я бы поменял местами УЗМ и рубильник. Imho рубильник должен обесточивать ВСЁ.
Соглашусь. Себе тоже сначала автомат поставил ,а потом УЗМ.
Но настаивать не буду. Я рубильник поставил, но кроме дня монтажа щитка ни разу в жизни им не пользовался. Только место занимает...