Вот покритикуйте, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

25.02.2015 в 11:44:38

Рагель, при таком обилии УЗОшек вполне можно выделить парочку чисто для освещения, не смешивая с розетками.

0
Аватар пользователя
Gamber

Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

25.02.2015 в 12:26:17

Рагель, Несколько корректировок ИМХО:

  1. Я бы АВ 16А СМ+полотенцесушитель посадил бы под УЗО отдельное УЗО 16А 10mA. Свет ванной убрать в другую группу.
  2. Вроде бы из схемы следует что на квартиру выделено 50А, да и кабель 10мм2, лучше тогда поставить на ввод в квартирный щиток 2П АВ 50А.
  3. Можете сделать пару отдельных групп исключительно на свет со своей парой УЗО. Но, в приниципе, у Вас свет и так рассредоточен по разным группам. В случае чего в полной темноте вряд ли останетесь ))
0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

25.02.2015 в 12:32:53

Gamber написал : лучше тогда поставить на ввод в квартирный щиток 2П АВ 50А.

Лучше-рубильник :) Ибо автомат в квартирном щитке выполняет именно его функцию.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.02.2015 в 13:39:54

Рагель написал : Вот покритикуйте, пожалуйста.

  1. 10 мА на бойлер (оборудование класса I) - не имеет смысла. Ставьте под УЗО с/у
  2. Попробуйте дописать в графу потребителей, ориентировочный ток потребления, и постарайтесь не превышать нагрузки 32А на одно УЗО.

Практически каждый человек, узнав про УЗО и ознакомившийся с форумом, начинает в муках рождать "самую правильную схему на УЗО", и очень переживает что что-то не под то УЗО поставит и все, обесточится вся квартира. На практике, окажется, что через месяц, вы перестаните заглядывать в щиток каждое утро, через 3-4, забудете про кнопку тест на УЗО, а первой сработки, дождетесь через год-другой или более, и скорее всего её вызовет пробитый ТЭН в "мокром" приборе: бойлер, утюг с паровым ударом, котел, стиралка и.т.д. К примеру, в торгово-офисных помещениях мы ставим 1 3ф УЗО на освещение. Если нагрузка небольшая, то и 30 мА на 10-15 групп. Никаких особых сложностей в эксплуатации это не вызывает.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.02.2015 в 14:47:34

Smily написал : Если нагрузка небольшая, то и 30 мА на 10-15 групп.

Я в квартирах старательно делаю куда как меньше. Потому что 10-15 групп - гарантия на 80% что срабатывать будет от того что рядом муха пролетит. На одно УЗО 3-5-7 АВ. Никак не более. Но это только моё личное мнение + некоторый опыт.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.02.2015 в 14:54:30

Johnny написал : Рагель, при таком обилии УЗОшек вполне можно выделить парочку чисто для освещения, не смешивая с розетками.

Или как вариант: весь свет на одно УЗО кроме света коридора (его прячем на любое другое УЗО)

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.02.2015 в 15:05:56

web-rr написал : На одно УЗО 3-5-7 АВ. Никак не более.

На каждую фазу, а при 3ф вводе получаем - 21АВ :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.02.2015 в 15:14:42

Не, это порочная концепция. Аффтор, ещё раз перечитайте моё сообщение.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.02.2015 в 21:14:41

Рагель, я бы еще кухонные 12 розеток разбил на 2 линии каждая под своим 16А автоматом, так на всякий случай...

0
Аватар пользователя
Рагель

Местный

Регистрация: 11.02.2015

Москва

Сообщений: 8

26.02.2015 в 09:43:07

Вот самый последний вариант. Кондиционеры ставить пока не планируется (хочется просто заложить проводку под них, и не факт, что будут 3 штуки). Рубильник правильно выбран на 63А или нужно на 50А? (но я на 50А что-то не нашёл).
Бойлер убрал из-под "личного" УЗО, разбил розетки на кухне, есть ли ещё какие грубые ошибки?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.02.2015 в 10:16:24

Рагель написал : есть ли ещё какие грубые ошибки?

ошибок не увидел. Только опечатка в количестве жил кабеля на втором снизу автомате :)

0
Аватар пользователя
Рагель

Местный

Регистрация: 11.02.2015

Москва

Сообщений: 8

26.02.2015 в 10:57:52

Да опечатка=) А что насчёт рубильника?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.02.2015 в 11:04:58

Аффтор, ещё раз. Абсолютно порочная схема)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.02.2015 в 11:09:26

Рагель написал : Рубильник правильно выбран на 63А или нужно на 50А? (но я на 50А что-то не нашёл).

Рагель написал : А что насчёт рубильника?

нормально. не менее 50А номиналом рубильник брать. У рубильников действительно, как у УЗО, номинал в 50А не в почете. 25, 40, 63А...