15.02.2017 в 23:34:53

master.msk написал: До 9 не дожно повышаться, клапан у вас неправильный или по другим причинам

master.msk, Штатный клапан в теории на 8. Но есть допуск какой-то и у клапана и у манометра. По +0,5 того и другого =1 очко. Температура на входе и установка бойлера на нагрев тоже влияет на рост Р.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

15.02.2017 в 23:41:35

Jurgen написал: воду то мне всё равно из него некуда девать

У меня в квартире 2.5 л в среднем в сутки испаряется из самодельного "пароувлажнителя" на радиаторе. Если бойлер рядом с горячим стояком, можно осуществить нечто подобное. Плохо что что стояк холодный в это время, когда нужен бойлер ;)

АлекСАН_dr, клапан "3в1" может некорректно работать. С редуктором и обратником.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

16.02.2017 в 00:01:51

master.msk написал: клапан "3в1" может некорректно работать. С редуктором и обратником.

Это таки да. Если есть редуктор и обратник, 3в1 будет работать как 2в1. Я о другом- сбрасывает как положено и сколько получится..))

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

16.02.2017 в 00:14:17

АлекСАН_dr написал: сбрасывает как положено и сколько получится.

сбрасывает как получится, до поры а положено ему возвращать в систему

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

16.02.2017 в 00:25:17

master.msk написал: а положено ему возвращать в систему

master.msk, Это как? Не все баки с перепускным комплектуются. А даже если он есть и нет ни редуктора ни ОК, у большинства счетчик со встроенным ОК в американку. Какой возврат? Только в помойку (каналью или банку потом чайку попить..)) А на "положено" я знаю что наложено.))

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

16.02.2017 в 01:03:51

АлекСАН_dr написал: Не все баки с перепускным комплектуются

все бытовые практически комплектуются 3в1, производители или поставщики или кто их там комплектует, "не видят" ни счетчиков, ни редукторов, ни обратников. Травить такому изделию положено постольку посколько, основная функция - возврат в систему, в стояки. Ничего из этого клапана не капает если - нормальный режим работы для него. Если травит постоянно -"аварийный режим", совершенно очевидно, что полноценный клапан не может иметь такой мизерный ду отвода для сброса

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

16.02.2017 в 10:35:18

Jurgen написал: Предохранительный клапан шёл в комплекте с бойлером. Его номинал - именно 9 атмосфер (второе фото в начале темы). Но даже если бы и 5 атмосфер - воду то мне всё равно из него некуда девать. Либо расширительный бак, либо канализация (которой нет).

Jurgen, Да, кстати Переподключите подачу в бойлер до редуктора, уберите обратный клапан на входе после счетчика, если есть и не надо городить с мембранным баком 9 штатных бар клапана не просто так, они как раз для подключения к стояку, чтобы гарантировано было выше входного. 9 довольно высокое значение, и для фаровского миниредуктора обратное давление тоже не очень хорошо

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

16.02.2017 в 11:49:55

master.msk, То есть получается что бак д.б. подключен сразу после счетчика ДО штатной американки с ОК. В принципе понятно но непонятно как ЭТО на практике реализовать и опломбировать.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.02.2017 в 12:38:47

АлекСАН_dr написал: master.msk, То есть получается что бак д.б. подключен сразу после счетчика ДО штатной американки с ОК. В принципе понятно но непонятно как ЭТО на практике реализовать и опломбировать.

АлекСАН_dr, это не панацея. Был случай, когда давление на входе уже было выше 5атм. А с учётом ударов это и в холодном виде было опасно. Клапан того бойлера травил почти постоянно. Лишь установка редуктора остановила постоянный сброс воды.

Возможно, у автора темы бойлер бракованный. Длина выходной трубки больше расчётной, и в колбе бойлера не остаётся достаточной воздушной линзы, что играет роль расширительного бака.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

16.02.2017 в 16:36:25

АлекСАН_dr, тройник с шк после счетчика. Счетчик без ок естественно, или ок после тройника, если кто не представляет себе счетчик без ок)

cineman написал:

АлекСАН_dr написал: master.msk, То есть получается что бак д.б. подключен сразу после счетчика ДО штатной американки с ОК. В принципе понятно но непонятно как ЭТО на практике реализовать и опломбировать.

АлекСАН_dr, это не панацея. Был случай, когда давление на входе уже было выше 5атм. А с учётом ударов это и в холодном виде было опасно. Клапан того бойлера травил почти постоянно. Лишь установка редуктора остановила постоянный сброс воды.

Возможно, у автора темы бойлер бракованный. Длина выходной трубки больше расчётной, и в колбе бойлера не остаётся достаточной воздушной линзы, что играет роль расширительного бака.

cineman, Линза воздушная...хм, кмк это не надежно, наверное хорошо, если она есть, но я бы не надеялся, ибо величина переременная:) еще более ненадежная, чем мембранный бак, в нем хотя бы мембрана служит гарантией, что бойлер не взорвется))

Согласен, что редуктор нужен конечно. Чтобы не заниматься ерундой, не отслеживать давление в стояке и работу "клапана 3в1". Нормальный ок + клапан на 6, взамен "штатного", кто то его поставил в штат)) + редукторы на 3, 2 тыщи максимум, со всеми фитингами, чтобы спать спокойно

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.02.2017 в 18:48:34

master.msk написал: Линза воздушная...хм, кмк это не надежно

Ага, особенно с учётом её полного растворения в воде за весьма обозримое время.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.02.2017 в 19:25:14

Mazayac написал:

master.msk написал: Линза воздушная...хм, кмк это не надежно

Ага, особенно с учётом её полного растворения в воде за весьма обозримое время.

Mazayac, в кипящий чайник чаще заглядывайте. Растворённый воздух из водопроводной воды при нагревании выделяется обильно. Бойлеру долго придётся стоять без расхода для поглощения этой линзы. И про линзу не я придумал. Информация про линзу от Аристона. Но боюсь, и производитель на форуме не авторитет.

0
Аватар пользователя
Jurgen

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

16.02.2017 в 23:10:59

master.msk написал: Jurgen, клапан где угодно можно, даже там, где вы бак установили До 9 не дожно повышаться, клапан у вас неправильный или по другим причинам

А ведь и в самом деле, можно было сделать под мойкой дополнительный отвод канализации и вместо расширительного бака установить хороший предохранительный клапан и сухой сифон...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.02.2017 в 23:29:46

cineman написал: в кипящий чайник чаще заглядывайте.

чаще приходится "заглядывать" в неверно смонтированные полотенцесушители (ПС выше отводов стояка), которые после слива стояков через некоторое время таки самозапускаются.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.02.2017 в 00:08:33

Mazayac написал:

cineman написал: в кипящий чайник чаще заглядывайте.

чаще приходится "заглядывать" в неверно смонтированные полотенцесушители (ПС выше отводов стояка), которые после слива стояков через некоторое время таки самозапускаются.

Mazayac, в них постоянно подогревается вода?

0