na1s
na1s
Новичок

Регистрация: 25.02.2015

Челябинск

Сообщений: 4

25.02.2015 в 12:52:01

Приветсвую всех. С дуру перепутал фазу и землю в розетке для электроплиты, подключено 6мм2 алюминием, и так получилось, что провод обрезал и теперь придется еще раз штробить и двигать розетку, так как длины провода не хватит, а плитку уже поклеил. Можно ли оставить так, подключив плиту по-другому или опасность есть?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.02.2015 в 12:58:11

Это старая проводка алюминий? Так как вы подключили ВКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ! Смертельная опасность.

0
na1s
na1s
Новичок

Регистрация: 25.02.2015

Челябинск

Сообщений: 4

25.02.2015 в 13:16:25

web-rr; Почему? Если я не буду из розетки вынимать, в чем может быть проблема? А если буду?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2015 в 13:17:32

na1s написал : С дуру перепутал фазу и землю в розетке для электроплиты, подключено 6мм2 алюминием, и так получилось, что провод обрезал и теперь придется еще раз штробить и двигать розетку, так как длины провода не хватит, а плитку уже поклеил.

Ничего страшного, на ошибках учатся, просто свои ошибки дороже обходятся :) Теперь предстоит плитку перекладывать...

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.02.2015 в 13:22:37

na1s написал : Почему? Если я не буду из розетки вынимать, в чем может быть проблема? А если буду?

  1. В более или менее современных розетках земляной контакт отличается по конструкции от токоведущих контактов. Длиннее, включается первым, отключается последним. Если этот контакт использовать для фазы - можно огрести.

  2. Кто-то в ваше отсутствие будет менять или ремонтировать плиту, и сделает стандартное подключение в вилке.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

25.02.2015 в 13:22:45

na1s написал : Почему?

Как это почему? Внутри плиты провод, идущий к клемме "земля" в розетки подключается напрямую к металлическому корпусу. Дальше объяснять?

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

25.02.2015 в 13:25:26

Что хоть за розетка? Может в вилке провода поменять можно?

0
na1s
na1s
Новичок

Регистрация: 25.02.2015

Челябинск

Сообщений: 4

25.02.2015 в 13:26:01

Костян челяб написал : Как это почему? Внутри плиты провод, идущий к клемме "земля" в розетки подключается напрямую к металлическому корпусу. Дальше объяснять?

Никто и не говорит, что я буду подключать фазу розетки к нулю плиты. Вопрос в том. что да контакт розетки для земли длинее и подключается первым и отключается последним.

dimm5 написал : Что хоть за розетка? Может в вилке провода поменять можно?

Да, я как раз так и хотел, изменить подключение в розетке, смущает лишь длинный контакт вилки

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

25.02.2015 в 13:28:20

dimm5 написал : Может в вилке провода поменять можно?

Ага. А потом, через эндцать лет, когда все забудется, будет куплена новая плита. И будет на ее шнур посажена вилка КАК НУЖНО. Вот вам и свеженький дурнопахнущий трупик. Возможно и не один.

na1s, может тогда вообще без розетки обойтись? Плита отключается от проводки не чаще 2-3 раз за свою жизнь.

1
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

25.02.2015 в 13:31:17

ДА понятно, что делать надо правильно. Но вот при подключении проверка напруги обязательна, несмотря на маркировку и цвет проводников.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

25.02.2015 в 13:35:38

na1s Подключите без вилки и розетки, клеммниками. Какими - это другой вопрос.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу