02.03.2015 в 14:44:23
ppkvin написал : К сожалению, нормативов по номиналам компонентов сетевых фильтров в ГОСТах нет
Тогда зайдем с другой стороны. Допустимый максимальный уровень утечки по РЕ от прибора, приборов, на электроустановку. 0,07А, 3А, 30А, и.т.д. Ведь таких приборов можно поставить 5,10, 100, 1000 шт, что в конечном итоге РЕ может попросту отгореть.
02.03.2015 в 14:59:09
Smily написал : максимальный уровень утечки по РЕ от прибора, приборов, на электроустановку.
Логически размышляя, максимальный ток утечки в случае отсутствия PE должен быть ниже 10 мА - по требованиям э\безопасности - для одного э\прибора, например стиральной машины. Исходя из этого максимальная емкость конденсаторов Y2 должна быть такой, чтобы ток утечки был не выше 10 мА.
02.03.2015 в 15:29:10
ppkvin написал : То есть УЗО сработает только тогда, когда суммарный ток утечки превысит указанную норму для данного типа УЗО? И значит, если появится ток утечки на одной из фаз, УЗО не сработает?
Когда сумма токов по всем 3-м фазам и по рабочему нулевому проводнику превысит порог - УЗО сработает и не важно, по одной фазе утечка или по всем трем
02.03.2015 в 17:21:34
Smily написал : Тогда зайдем с другой стороны. Допустимый максимальный уровень утечки по РЕ от прибора, приборов, на электроустановку. 0,07А, 3А, 30А, и.т.д. Ведь таких приборов можно поставить 5,10, 100, 1000 шт, что в конечном итоге РЕ может попросту отгореть.
Этот вопрос, скорее всего, лучше задать проектировщикам. У них обязательно должен быть документ согласно которого они выбирают и количество блоков и "все остальное". У нас когда ставили фильтры на руках был проект. И в те "далекие времена" то же возникал вопрос - Почему на одних фидерах ставили по одному фильтру, а на других ДО 3-х. Насколько помню, как раз на технологии стояло последовательно 3 фильтра ...
Какие-то объяснения были, но сейчас уже не помню, "давно это было ...".
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
03.03.2015 в 00:08:02
Smily написал : Однако, приведенное мной устройство установлено не во ВРУ, или на отдельном вводе лифта, а уже после РУ-0,4, ВРУ и этажного щита.
тогда попросите подрядчика обосновать ( со ссылками на НТД ) схему включения фильтров, обращая особое внимание на стыковку микрофарадных емкостей и дифф. защиты
03.03.2015 в 10:31:11
iale написал : тогда попросите подрядчика обосновать ( со ссылками на НТД ) схему включения фильтров, обращая особое внимание на стыковку микрофарадных емкостей и дифф. защиты
Увы - бессмысленно. На фильтры есть ТУ (как оформляются ТУ я и сам прекрасно знаю). Что такое система ТТ и как в ней он будет работать при такой схеме, подрядчик (он же изготовитель) и сам не знает. С точке зрения разработчиков "связистов" - фильтр сделан правильно. А то что там какие-то утечки большие, так они написали что корпус должен быть "заземлён". Как вся эта байда будет работать при ТТ и 10 Омах контура РЕ, и будел ли эффективно работать, я и сам не знаю :confused:
03.03.2015 в 14:32:30
Smily написал : Как вся эта байда будет работать при ТТ и 10 Омах контура РЕ, и будел ли эффективно работать, я и сам не знаю
Ну если так, то ставьте фильтр до УЗО и соединяйте с PE, а не с PE в ТТ. Тогда все утечки уйдут обратно в источник питания по PEN, а УЗО будет отслеживать токи утечки на ТТ.
04.03.2015 в 15:12:17
Да, кстати, суммарный ток утечки в проводнике PE при равных напряжениях по всем фазам будет стремиться к нулю.
04.03.2015 в 17:51:30
Smily написал : Допустимо ли такое устройство для применения в эл. сети?
7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Smily написал : Я то понимаю, что так на РЕ включать конденсаторы не желательно, и как минимум в ТТ будут хуже работать, но вспомнить пару пунктов из нормативки, согласно которых такое устройство не допустимо применять в эл. сети - не получается.
ТТ - ? :swoon
На каком основании?
04.03.2015 в 19:09:28
ПPOPAБ написал : На каком основании?
Ну вот захотелось такое устройство в ТТ впихнуть, а оно не впихивается (исходя из схемы). Поэтом оно плохое и неправильное :)
04.03.2015 в 19:14:26
Smily написал : Ну вот захотелось такое устройство в ТТ впихнуть
На каком основании вообще ТТ применено?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу