ppkvin написал : Но ведь УЗО измеряет ток утечки на каждой фазе отдельно

Отнюдь. УЗО имеет один измерительный трансформатор, который измеряет суммарный ток утечки по всем фазам и нулю. Да, сработает и на утечку по нулю тоже, от "тока уравнивания" при коротком замыкании нуля на землю.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2015 в 13:21:18

Викторыч написал : Привет, давно не видно было

Привет :) Да, то работы много было, то хобби новые соответственно форумы новые, а во всех форумах сидеть - работа стоять будет. А щас работы меньше, да и вопросы появились. И, если совсем честно, надеюсь что по форуму, клиенты подтянутся. Даже фотки кое какие выложил. Тем более что мы квартирами заниматься начали, чтоб не простаивать. Правда щитки меньше 120 модулей не получаются :)

А фильтры эти, кучу нервов истратили широкому кругу людей - вот и разобраться хочу. Ну не верю я что можно сколько угодно конденсаторов по схеме L-PE включать в 5-ти проводке.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

26.02.2015 в 14:49:41

Smily написал : фильтр, выполняя свою полезную работу, подключен по схеме L-PE

У фильтров разные задачи. Если подключить в цепь L-N, то это будет помехоподавляющий фильтр сетевых помех. А если в цепь L-PE - то это будет фильтр импульсных помех от внешнего воздействия - наведенных импульсов от разрядов молнии.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

26.02.2015 в 14:53:21

AlexeyL написал : имеет один измерительный трансформатор, который измеряет суммарный ток утечки по всем фазам и нулю. Да, сработает и на утечку по нулю тоже, от "тока уравнивания" при коротком замыкании нуля на землю.

Викторыч написал : это с какого перепуга?

То есть УЗО сработает только тогда, когда суммарный ток утечки превысит указанную норму для данного типа УЗО? И значит, если появится ток утечки на одной из фаз, УЗО не сработает?

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

26.02.2015 в 15:30:06

Да, кстати, в цепи L-PE должны устанавливаться только конденсаторы тип Y2.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

27.02.2015 в 13:35:13

Ещё раз посмотрел схему. Явно это фильтр сетевых помех с ошибкой подключения. Такой фильтр подключается в цепь L-N, а не в L-PE. Кроме того, нет разрядных резисторов параллельно конденсаторам. Классическая схема фильтра выглядит так: в цепи L-N - конденсаторы тип Х2 и дроссели. в цепях L-PE и N-PE - конденсаторы тип Y2 номиналами от 1500 пФ до 4700 пФ. Тогда и токи утечки будут не более 5 мА на каждой фазе.

А если пойти дальше и собрать полноценную защиту от сетевых и импульсных помех, то необходимо дополнить схему варисторами классов C и D номиналами ~ 385 вольт и ~ 275 вольт. Существует классическая схема варисторного "треугольника": на входе в фильтр три варистора класса C в цепях L-N, L-PE и N-PE, а на выходе - варистор класса D в цепи L-N. Ну и если бюджет позволяет, можно дополнить схему 4 газовыми разрядниками в параллель варисторам номиналами 600 и 800 вольт. В этом случае за технику можно не беспокоиться, разумеется, если есть защита от длительных перенапряжений в виде реле напряжения. Дополнение: весьма желательно применить плавкие вставки с кварцевым песком для защиты от КЗ при срабатывании варисторной и газоразрядной защиты.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.02.2015 в 13:42:25

ppkvin написал : Ну и если бюджет позволяет, можно дополнить схему 4 газовыми разрядниками в параллель варисторам номиналами 600 и 800 вольт.

Телефонные разрядники 5-20кА стоят недорого ;)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.02.2015 в 14:31:16

ppkvin написал : Явно это фильтр сетевых помех с ошибкой подключения. Такой фильтр подключается в цепь L-N, а не в L-PE. ..... в цепях L-PE и N-PE - конденсаторы тип Y2 номиналами от 1500 пФ до 4700 пФ. Тогда и токи утечки будут не более 5 мА на каждой фазе.

Именно. Но вот как это доказать со ссылкой на нормативную базу:confused:

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

01.03.2015 в 15:08:45

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133415

с учетом емкости в 0.5-1 мкФ , дающей ток утечки до 70 мА -

Ким написал : защиты стояли ПОСЛЕ фильтров

подключение конденсатора через плавкий предохранитель

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.03.2015 в 10:40:34

iale, Спасибо за ссылку на норматив. Однако, приведенное мной устройство установлено не во ВРУ, или на отдельном вводе лифта, а уже после РУ-0,4, ВРУ и этажного щита.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

02.03.2015 в 14:31:24

Smily написал : нормативную базу

К сожалению, нормативов по номиналам компонентов сетевых фильтров в ГОСТах нет, возможно, в частных ТУ, а эти документы выпускают производители. Можно конечно сослаться на типовые схемы, например фильтров Пилот или от АРС, но это не документальные нормативы.