Решили: вручную закрывать задвижки перед запуском электрокотлов т.к. котельная завода (газовая) будет запускаться только в сильные морозы, а для офисного планктона нужна стабильная Т.

SANTA IF написал :
Есть еще варианты???

SANTA IF написал :
центральный теплоноситель выше 50 не бывает, поэтому котлы должны поднять температуру до санитарных норм на этаже (этаж- 1000 квМ).

Я такого не прочёл сразу. Если носитель выше 50-ти градусов не будет, то нужно пускать его в тёплые полы и стены. Догревать носитель - догревать обратку и экономить затраты на топливо поставщика тепла.

SANTA IF написал :
Энто как?

Индивидуальное отопление от электрокотлов. Если не топят в общей котельной. Схемы нет всего действа.Что ваяем не понятно.Накупить всяких дорогих девайсов,дело нехитрое, только пользы может и не быть от них.

SANTA IF написал :
котлы планируются для поддержки или вместо.

*Или вместо* - подходит.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

касимов написал :
Параллельно с системой ЦО,сделать индивидуалку.

Энто как?

SANTA IF написал :
Есть еще варианты???

Параллельно с системой ЦО,сделать индивидуалку.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

приехало ! Есть еще варианты???

SANTA IF написал :
клапанами обратными разделить???

Это был совет для версии резервного использования котлов, а не в качестве догревателей.

SANTA IF написал :
...клапанами обратными разделить???

кранами!..... - вы ходите что-бы котлы как резерв работали или одновременно с ЦО? если совместно то естественно через теплообменник подключаем ЦО

Ничего вы клапанами не разделите. Ваши котлы будут греть цо до одури. Вижу два варианта, первый я предлагал выше, второй : замкнуть систему с котлами, а цо врезать через пластинчатый теплообменник.

Ничего вы клапанами не разделите. Ваши котлы будут греть цо до одури.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

касимов написал :
Вот они и поднимут (через гидрострелку) температуру в обратке стояка ЦО. Соседи будут рады.

...клапанами обратными разделить???

SANTA IF написал :
почему не хватит?

Потому что:

SANTA IF написал :
центральный теплоноситель выше 50 не бывает

SANTA IF написал :
котлы должны поднять температуру до санитарных норм на этаже

Вот они и поднимут (через гидрострелку) температуру в обратке стояка ЦО. Соседи будут рады.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

касимов написал :
Подачу в коллектор, между двумя насосами. И дай бог,чтобы им обоим хватило.

центральный теплоноситель придет 63-й эко/стекловолокно, почему не хватит? в насосных группах будут стоять Вило 25/7. центральный теплоноситель выше 50 не бывает, поэтому котлы должны поднять температуру до санитарных норм на этаже (этаж- 1000 квМ).

Подачу в коллектор, между двумя насосами. И дай бог,чтобы им обоим хватило.

Если в поддержку то в коллектор ну, а как иначе, а если вместо то в коллектор по любому, вы сами подумайте если в поддержку то котловые насосы будут отрабатывать только поддержку через стрелку.

SANTA IF написал :
внешний теплоноситель- центральное отопление,

Не все так просто. Ткнуть трубу подачи и обратки в гидрострелку не получится.Нужна полная схема этого изобретения и разводки ЦО.Или все замерзнут или у Вас пойдет не по плану.

SANTA IF написал :
больше предложений нЕт?

Иногда мнение бывает общим.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

Жилин написал :
Развязать через буферный теплонакопитель. Проще говоря теплоаккумулятор с двумя теплообменниками, типа такого :

Эконом вариант, только приборы указанные на схеме...

Развязать через буферный теплонакопитель. Проще говоря теплоаккумулятор с двумя теплообменниками, типа такого :

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

Мужики , больше предложений нЕт?

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

касимов написал :
Кто он? Как зовут?

извиняюся, был вне зоны... внешний теплоноситель- центральное отопление, котлы планируются для поддержки или вместо.

SANTA IF написал :
внешний теплоноситель

Кто он? Как зовут?

Носитель внешний лучше подключить со стороны котлов. Но подачу внешнего носителя и подачи котлов нужно развязать обратными клапанами. Внешний носитель возможно потребует балансировки расхода, чтобы не получить горячую обратку при избыточном расходе внешнего носителя через стрелку.

SANTA IF написал :
внешний теплоноситель

теплообменник имеется ввиду?тогда к коллектору.Или еще один котел?ааа...раз бойлера нет на схеме значит и ГВС и отопление централизованы...- к коллектору.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

Имеется два электрокотла по 45 кВт и внешний теплоноситель. Котлы в резерве, куда лутше подключить внешний теплоноситель: перед гидрострелкой или прямо в коллектор? Подскажите пажалуйста...?