ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27560

15.11.2006 в 10:21:17

filvik

Если трасса одна, то число кабелей в ней особого значения не имеет.

в щитке полно фильтров

В определённом смысле. :cool:

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

15.11.2006 в 11:53:50

Fox Mulder написал : какими припами или может правилами надо руководствовоться что-бы собирать это хозяйство надёжно и эстетически красиво ?

Есть ГОСТы по щиткам. А красиво - это только опыт. Лет 20 электромонтажником на сборке щитов - и навыки у Вас в кармане.

0
Fox Mulder
Fox Mulder
Новичок

Регистрация: 12.11.2006

Рига

Сообщений: 42

15.11.2006 в 20:09:39

us написал : Вы фотки обещали :) Интересно ведь посмотреть, как 60 кабелей в щиток входят.

Чуть попоже до объекта доберусь только в конце недели сфотографирую и выложу...

ВТБ! написал : Я для малогабаритных квартир я бы посоветовал схему с двумя щитками: основным и "кухонным" (по месту расположения потребителей). Получится не так громоздко и намного "понятнее" заказчику и членам его семьи. Индикаторные лампы на вводе в щитки ставите?

С этого места можно поподробней? если можно блок-схему такой проводки. На простоту ипользования вроде никто не жаловался ни закзчик ни его "члены" Индикаторные лампы это чё такое и счем его готовят ?

Юрка написал : Есть ГОСТы по щиткам. А красиво - это только опыт. Лет 20 электромонтажником на сборке щитов - и навыки у Вас в кармане.

Можно копию попросить в эллектронном виде? Потому-что в нашей стране с этим делом очень сложно обучающей литературы НЕТ! а ту что продают можно как туалетную бумагу использовать в мануалках к розеткам информации раза в два побольше будет
P.S. Евросоюз, мать его!!!

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

16.11.2006 в 02:27:22

Fox Mulder написал : Индикаторные лампы это чё такое и счем его готовят ?

Это динреечное одноместное изделие с лампочкой и глубокомысленной надписью на корпусе: "вкл - светится, выкл - не светится". http://www.dek.ru/modules.php?name=Products&op=view_produkt&pr=14

0
us
us
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рыбинск

Сообщений: 577

16.11.2006 в 08:20:38

2Arr
Я, честно говоря, такую только ради красоты поставил :) А вот как она реально может помочь, что-то не могу придумать. На счетчике подобный диод стоит, и при отключении тока он так же погаснет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27560

16.11.2006 в 09:37:44

Fox Mulder написал : поподробней

А что подробней? Основной щиток у входа, как положено. Если кухня находится достаточно далеко, то в ней или возле неё устраивается ещё один щиток, в который заводятся линии с кухни, близлежащих сан.узлов и прочих балконов. Здесь обячно концентрируются линии а) мощных потребителей (поверхность, духовка, всякие чайники и кофемашины, водонагреватели всех мастей), б) некоторых критичных потребителей (холодильник, морозилка, хлебопечка); в) потребителей с повышеной вероятностью утечки (духовка, ВН, СМ, ПММ, ТП).

В итоге пара десятков линий укорачивается на десяток-другой метров каждая. В основном щитке остаются линии общего освещения, комнатных розеток, кондиционеров, сигнализации и т.п. Линия на второй щиток выполняется тем же сечением, что и ввод, и не нуждается в дополнительной защите - только рубильник. Общее УЗО в квартирном или этажном щитке должно быть типа S.

us написал : как она реально может помочь

Аварийное освещение щитка. :) До автоматов (но после рубильника). Если в этажном щитке автомат есть, разумеется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

16.11.2006 в 10:06:09

Fox Mulder написал : Можно копию попросить в эллектронном виде?

В этой теме я давал ссылки: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22628 Наберите в поиске "щитки распределительные": http://gost.net.ru/search.php

0
Fox Mulder
Fox Mulder
Новичок

Регистрация: 12.11.2006

Рига

Сообщений: 42

16.11.2006 в 18:13:44

ВТБ! написал : Линия на второй щиток выполняется тем же сечением, что и ввод, и не нуждается в

Обычно я 4 квадратика на вход закидываю.

Народ огромное человеческое спасибо!!! (впитывая как губка ушёл грызть гранит наук)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27560

16.11.2006 в 18:19:18

Fox Mulder написал : Обычно я 4 квадратика на вход закидываю.

Для трёфзаного ввода на 14 киловатт сойдёт.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Fox Mulder
Fox Mulder
Новичок

Регистрация: 12.11.2006

Рига

Сообщений: 42

16.11.2006 в 18:32:30

ОК

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу