Доброго дня!
При установке кондиционеров на пром объекте произошла авария в момент пробного пуска. Монтажники силового щита не закрутили вводной ноль на шине. Схема щита примитивная: Красным я выделил место где не был закручен ноль. Как развивалась ситуация: 1) Оборудование смонтировано, подключено к щиту; 2) Вводной автомат включен; 3) Включили Автомат 1 - Сплит систему (не более 1 кВт) - не заработала; 4) Не выключая автомат 1 включили автомат 2 - Другая сплит-система (не более 1 кВт) - не заработала; 5) Не выключая автоматы 1 и 2 включили автомат 3 - мультисплит система - выбило автоматы 1 и 2 - ничего не работало; 6) Выключили автоматы 1 2 и 3; 7) повторили п.3-6 с тем же результатом.
Начали разбираться с возможным отсутствием питания в щите и случайно продергивая все зажимные винты обнаружили, что вводной нулевой провод просто был не закручен. Протянули запустили, но заработало частично, т.е.: 1) сплит система (кондиционер 3) выгорела помпа и плата управления (теристоры); 2) сплит система (кондиционер 2) выгорела помпа; 3) наружный блок мультисплит системы (кондиционер 1) выгорел блок управления.
Конечно все пришло заменять/паять, но остался вопрос, что произошло. В щите присутствует защитный ноль, разведенный в вышестоящем щите как положено. Кондиционеры имеют контур заземления (платы так в 3-х точках имеют подключение).