Саня_Кос
Саня_Кос
Новичок

Регистрация: 29.01.2015

Москва

Сообщений: 24

27.02.2015 в 21:24:00

Доброе время суток, уважаемые форумчане! С самого начала ремонта как-то незаладилось у нас с электроприборами(с 02.02.15), а именно: 1) взорвались 2 лампочки на 200w 2) сгорела зарядка от мобильного телефона 3) сгорел чайник 4) 2 раза сгорела ушм(болгарка) 5) вчера днем привез рабочим телевизор - сразу сгорел(строчный трансформатор), вечером поехал купил еще один телевизор, привез-воткнул, таже фигня. Замерил напряжение - 237-238 вольт. Питание 3-х фазное, все временные розетки подключены на одну фазу, остальные две не используются. Ну и собственно вопрос - что делать в данной ситуации? Инженерная служба шлет в мосэнерго, а с ними у нас еще не подписан договор. Ставить стабилизатор - дорого и много места занимает.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

27.02.2015 в 21:29:26

Реле напряжения поставьте, скорей всего бывают моменты. когда оно у вас там гораздо больше 238 вольт. И проверьте ноль.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

27.02.2015 в 21:34:49

Саня_Кос, ознакомтесь для начала с темой: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622 Установите в свой ЩИТ устройство УЗМ-51М на каждую фазу.....

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.02.2015 в 22:11:45

Юрий-Электр написал : Установите в свой ЩИТ устройство УЗМ-51М на каждую фазу.....

Так ведь уже трехфазный есть - http://meandr.ru/uzm63

Да еще с контролем частоты. Полная няшка :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

27.02.2015 в 22:14:51

Alexey_Spb написал : Так ведь уже трехфазный есть

я знаю о нём. Но на каждую фазу- надёжно и практично....

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

27.02.2015 в 22:27:30

Юрий-Электр написал : Но на каждую фазу- надёжно и практично....

И дороже в 3 раза почти:)

Alexey_Spb написал : Полная няшка

Это да

0

@fev.santeh Инста

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

27.02.2015 в 23:33:00

EV.SA написал : И дороже в 3 раза почти :)

Оно актуально только при 3х фазной нагрузке. Если на 3х фазах весят однофазные потребители, то из за перепада напряжения на одной фазе, отрубит все сразу :(.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.02.2015 в 23:37:43

Songo написал : Если на 3х фазах весят однофазные потребители, то из за перепада напряжения на одной фазе, отрубит все сразу

Точно сталкивались на практике?

Ведь чтобы так просадить напряжение на одной фазе квартиры или частного дома, надо ОЧЕНЬ постараться.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

27.02.2015 в 23:43:39

Alexey_Spb написал : Точно сталкивались на практике?

Уже не раз говорилось на форуме.

Alexey_Spb написал : Ведь чтобы так просадить напряжение на одной фазе квартиры или частного дома, надо ОЧЕНЬ постараться.

Элементарно. Обрыв фазы, неправильная распределение нагрузки на линии электропередач.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.02.2015 в 23:51:04

Songo написал : Уже не раз говорилось на форуме.

Если вас не затруднит, приведите пожалуйста ссылки. Если закажут таунхаус(соседняя тема), как раз собирался ставить туда такой УЗМ.

Songo написал : Обрыв фазы, неправильная распределение нагрузки на линии электропередач.

В обоих этих случаях лучше отключить все:

БСЭ написал : Обрыв фазы ( без падения провода на землю) заметно увеличивает асимметрию сети, создавая тем самым предпосылку для резонансных перенапряжений.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

27.02.2015 в 23:53:58

Alexey_Spb написал : В обоих этих случаях лучше отключить все:

                 Сообщение от БСЭ

            Обрыв фазы ( без падения провода на землю) заметно увеличивает асимметрию сети, создавая тем самым предпосылку для резонансных перенапряжений. 

??? А если у вас однофазный ввод? Вы даже знать не будете про обрыв другой фазы... И откуда там нафиг резонансы...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу