Лично моё мнение по этой продукции, конечно не претендуя на истину в последней инстанции, вижу лучшее для неё применение для напорных и самотечных трасс с насосов принудительного канализования и для трасс централизованной системы пылеудаления. А так же для обвязки бассейнов либо системы водоочистки, в остальном, для квартирной либо коттеджной системы водоснабжения я бы выбрал другой материал.
Значит так:
1: Чистить шкуркой надо, сразу будет виден более светлый слой, раз-два прокрутить.
2:Идеально перпендикулярно отрезать не надо, но если монтажник перфекционист, то можно рашпилем подточить.
Обязательно надо удалять внутреннюю и наружные кромки после распила(снять грат), ножницами не стал-бы резать, ибо при сжатии в начале реза труба овальной становиться(притом от ножниц не зависит, хоть нонейм из Китая, хоть Ротенбергер, и в местах погиба белеет, и это не проходит в теченнии и 5 мин, и часа, поэтому я пилил болгаркой на низких оборотах,но можно мелкозубой пилой по металлу.
3:Обежирил(поверхность станет рыхловато-мягкой), негусто промазал клеем оба соединения, и провернув на 1/2 оборота зафиксировал узел.
4:На этапе проекта системы предусматриваем обязательно отсечной кран на всю систему из металла(типа Бугатти,Итап, да хоть и Валтек, только из нормального магазина).
5:Важно: пользуйтесь только хлорированной ПВХ-трубой, ибо бывает так что в систему с холодной водой поступает горячая и просто ПВХ начинает плавиться. Такое бывает может раз в сто лет, но такого случая хватит на всю жизнь. ну или воспоминаний об этом.
6:И ещё, соединять с металлом (металлическими фитингами) трубы надо при помощи американок латунных с резиновым кольцом(их фото есть в этой теме), а не напрямую вкручивать пластиковую резьбу обмотав её льном(если потечёт такое соединение, лучше отпилить эту резьбу,выкрутить и поставить латунную американку).
Теперь главное, почему не буду частному заказчику рекомендовать систему водоснабжения из ПВХ/ХПВХ труб.
Самое ужасное это их краны,даже будучи новыми они тяжко крутятся, если постояли на воде около пяти лет, скорее не перекроются (на фото представленным уважаемым Техник-Саном видны обломанные красные "уши" на кране, значит он встал "намертво"), либо сработают, но "держать" скорее не будут. Краны приходиться выбирать при покупке, чтобы были помягче. Поэтому я и писал про обычный кран на систему, чтобы можно было перекрыть в случае чего. Те системы из ПВХ, что были собраны в СПБ в 90-е, стоят до сих пор, но местами их начинают менять на ППР, и где-то даже на сталь(!). Ну и иногда труба становиться хрупкой, бах и треснула, такое бывает когда пытаются сдвинуть "закисший" кран.
ПВХ-трубы востребованы конечно, но их популярность у нас зачастую кроется не в какой-то там надёжности или долговечности, а в том что для их монтажа нужны: перф китайский с бурами (для крепежа), пила по металлу(или китайская болгарка с несколькими дисками), рулетка, карандаш, уровень китайский на 1,5 м (для монтажа креплений стояков), напильник, шкурки 1 м(хотя никогда не видел чтобы пользовались на объектах шкуркой при монтаже труб ПВХ Дженова-систем), отвёртки, простая и как любят говорить наши сезонные рабочие на стройках, "фигурная", т.е. крестовая, да всё пожалуй, на всё это надо тысяч 5 руб. Ну и немного интелекта у рабочего, чтобы помнил про обежиривание поверхности,и не забыл что после нанесения клея надо провернуть на 1/2 оборота трубу или фитинг. И всё, бизнес пошёл!!!
Помню как на складе Дженова в СПБ (пошёл выбрать краны помягче) грузили три фуры трубами Дженова, "Куда?"-спросил, "Да на жилые дома!"-был ответ.
Представьте я собрал разводку в квартире из ПВХ на клею у людей а как проверить водопровод перед оплатой (приезжать бох знает куда завтра чтоб включить воду и получить деньги за работу ) я включаю воду максимум через час после последней склейки (пока соберу инструмент и переоденусь ).Ни каких 12 ,24 часа я ни жду это глупо ....
Nitro написал :
... их популярность у нас зачастую кроется не в какой-то там надёжности или долговечности, а в том что для их монтажа нужны: перф китайский с бурами (для крепежа), пила по металлу(или китайская болгарка с несколькими дисками), рулетка, карандаш, уровень китайский на 1,5 м (для монтажа креплений стояков), напильник, шкурки 1 м
я вот думаю, если есть такая непреодолимая тяга к этим трубам, так может причина только в том, что клей у них очень прикольный по запаху и "нахлобучивает" монтажника не по детски ;)
Tehnik-san написал :
если есть такая непреодолимая тяга к этим трубам, так может причина только в том, что
Да Бог с Вами, причин даже в этой теме мне помнится минимум три: тоньше стенка (лучше теплоизоляция), нет диффузии кислорода безо всяких армирований и связанных с этим сложностей, и удобнее монтаж в узостях. ИМХО труба достойная.
Кто умеет красиво и точно сварить из ППРК, сделает это быстрее, чем на клеевом ПВХ. Достоинства клеевого ПВХ начинаются с ростом диаметра за 63 мм и выше.
Для напорной канализации клеевой ПВХ остаётся вне конкуренции.