11.03.2015 в 21:32:32
Gabber написал : Комментарий web-rr о поиске отвалившегося проводка из клемы розетки имеет место быть. Более того, именно эта проблема и виделась, как основная.
И если отсутствие N или L будет замечено, то пропадание PE останется незаметным, все будут думать "безопасно", но увы это будет не так.
И я использую древовидную структуру.
11.03.2015 в 23:03:03
Отсутствие контакта в случае шлейфа хуже только тем, что под угрозой оказывается более одной розетки. Но и в звезде одна розетка оказывается проблемной. Я считаю, что это недопустимо. Так что проблема не в шлейфовании, а в монтаже.
Новая квартира, электромонтаж делал застройщик. Померил омметром сопротивление земель соседних розеток — 50 ом!!! Жилу вставили, а винтик не затянули. УЗО по утечке сработало бы, но всё равно это никуда не годится. А ведь никаких шлейфов, одни звёзды.