uc1wwg написал : Гениально...:)
Полковник Ясенпень и его американский коллега capitain Obvious на гениальность не претендуют, но бывают правы до обидного часто :-)
13.03.2015 в 14:31:44
uc1wwg написал : Гениально...:)
Полковник Ясенпень и его американский коллега capitain Obvious на гениальность не претендуют, но бывают правы до обидного часто :-)
13.03.2015 в 14:32:38
uc1wwg написал : Гениально...:)
Но суть-то он правильно изложил. Розетки - автомат 16.
13.03.2015 в 14:53:47
Johnny написал : Но суть-то он правильно изложил. Розетки - автомат 16.
Позволю себе поправить: не более 16. На жилую комнату, где неизбежно будут те самые удлинители, есть смысл ставить автоматы 10 ампер. Поскольку в удлинителе очень редко бывает провод толще 1,5 мм2. Тоньше - бывает :-) На небольшой кухне, где все мощные потребители стоят у стенок, можно набить достаточное количество розеток, и смело ставить защиту 16 ампер.
13.03.2015 в 15:15:52
armourbullet написал : параллельно первому, потребители раскидать примерно поровну на оба узо, и помнить что у каждого узо свой ноль
А второе УЗО тоже должно быть на 63А?
13.03.2015 в 15:19:03
Александр86 написал : А второе УЗО тоже должно быть на 63А?
Будет зависеть от нагрузки под ним. Если сумма номиналов автоматов будет больше 40А, то УЗО надо 63А.
13.03.2015 в 15:34:45
pic_Nick написал : Будет зависеть от нагрузки под ним. Если сумма номиналов автоматов будет больше 40А, то УЗО надо 63А.
НУ даже если приблизительно разбить на две цепи то наминал получается 106 на каждый а УЗО 63А? (сложил емкость каждого автомата и поделил на 2)
13.03.2015 в 15:39:11
Johnny написал : Проложенный открыто провод/кабель 1.5 кв.мм замечательно держит 16А. Может и больше.
С чего бы это в жилой комнате на полу шнур удлинителя будет лежать обязательно открыто? Прикрыто-утеплено где ковром, где газетами-журналами, где ещё чем.
13.03.2015 в 15:51:46
Александр86 написал : наминал получается 106 на каждый а УЗО 63А
В Вашем случае УЗО на 63А защищено ещё и вышестоящим вводным автоматом 40А (ну или 50, если поменяете, а если не поменяете, то все УЗО можно ставить 40А).
13.03.2015 в 16:00:38
Johnny написал : Проложенный открыто провод/кабель 1.5 кв.мм замечательно держит 16А. Может и больше.
Вот от этого лучше избавляться.
Дык, таблица 1.3.8 для них -- а там для двухжильных 0,75 - 16; 1,0 - 18; 1,5 - 23, а 2,5 -- 33А. Так что формально даже те, что 0,75 используют -- в своем праве (хотя таких давно не видел, дешевый руссо-китай -- 1,0), а леграндовские 1,5 -- отличный запас. Другое дело, что люди могут купить 10-амперный удлинитель -- там обычно 0,75 и ставят -- и он будет греться не столько на шнуре, сколько на корпусе. Как тут сказал один умелец в ролике то ли на лжеэлектриках, то ли на юморе "вот, написано, 10А -- значит, мы можем сюда 10, и сюда 10, и сюда -- всего 30 ампер подключить" (он там еще к этой колодке ПВС 2х2,5 подключал и 16А Schuko-вилку макеловскую).
13.03.2015 в 16:07:18
pic_Nick написал : В Вашем случае УЗО на 63А защищено ещё и вышестоящим вводным автоматом 40А (ну или 50, если поменяете, а если не поменяете, то все УЗО можно ставить 40А).
Вас понял. большое спасибо