Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

13.03.2015 в 14:21:26

Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Есть розетка с отдельно идущей на нее линией. При включении чего-либо в нее выбивает дифф. Во время танцев с бубном тестирую ее зарядкой от шурика (исправна). При этом автомат от розетки не отщелкивается. Провода подключены правильно. На видимых участках повреждений нет. Были разные варианты опробованы. Землю отключал в щитке - выбивает. Менял на другую розетку - выбивает. Подключал на другой автомат - выбивает. Получилось запустить розетку только при взятии рабочего ноля с другой розетки (в электричестве не очень силен, взял тот провод который на шину кидается в щитке). Что может быть и как бороться? Спасибо!

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.03.2015 в 14:33:20

Смотрите подключение жил кабеля по цветам в розетке и в щитке. Похоже на то, что РЕ и N перепутали там или сям.

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

13.03.2015 в 14:53:12

НЕМЕЦ написал : Смотрите подключение жил кабеля по цветам в розетке и в щитке. Похоже на то, что РЕ и N перепутали там или сям.

Смотрел. провода подключены правильно. Сейчас отключил землю и в щитке и на розетке - выбивает. Кабель без скруток в кабель канале упрятан в стяжку. Тянул сам. Видимых повреждений не было. После стяжки в нее ничего не вкручивалось. Какие еще могут быть вариаты?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.03.2015 в 14:55:43

Nemiroff, фото розетки, диффа и подключений можете сделать?

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

13.03.2015 в 15:03:44

прям щас нет под рукой даже телефона. Подключено как и все остальное. автомат стоит посередине между другими. Земля на земле, ноль на нуле. Подключено все верно. Но выбивает хоть ты тресни. Прям загадка какая то.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.03.2015 в 15:03:47

Nemiroff, из-под этого диффа только одна розетка запитана или несколько?

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

13.03.2015 в 15:04:26

Много. Выбивает только одну

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.03.2015 в 15:05:56

Nemiroff написал : прям щас нет под рукой даже телефона. Подключено как и все остальное. автомат стоит посередине между другими

Какая схема? Дифф (тот, который выбивает) - несколько автоматов (в числе них автомат этой розетки) - кабель конкретно на эту розетку. Так?

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

13.03.2015 в 15:08:18

НЕМЕЦ написал : Какая схема? Дифф (тот, который выбивает) - несколько автоматов (в числе них автомат этой розетки) - кабель конкретно на эту розетку. Так?

Да. На эту розетку идет отдельый кабель. Автомат в числе группы этого диффа.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.03.2015 в 15:09:53

Подождем фото.

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

13.03.2015 в 15:11:23

А что Вы хотите на фото увидеть? Все подсоединено одинаково (весь щиток). Выбивает диф изза одной розетки. Может я словами лучше опишу пока фотку не сделаю?

0