15.03.2015 в 10:31:34
Nemiroff написал : Тут говорили, что узкий и длинный кг может выпереть даже если он ровный изначально изза усадки клея, особенно если на слой.
Ерунда. Для такой узкой плитки слой в 1см не помеха. Надо уметь консистенцую разную делать плиточного клея, в зависимости от толщины слоя.
15.03.2015 в 10:54:31
RBG написал : Вопрос этот возник из-за того, что нужно понять окончательную высоту чистого пола.
15.03.2015 в 12:55:47
Alex-Alex написал : поэтому лучше выровняешь основание - качественнее получится результат.
это не для габаритной плитки,ибо к примеру даже 10 гребенки не хватит для плитки 15*120,только с помощью небольшого слоя клея можно заполнить основание под длинной и узкой плиткой
За Байкалом написал : тогда перепад в 1мм уходит и делать швы в 3мм, а не в 1,5-2мм
+1
RBG написал : Здравствуйте! Мастер планирует положить керамогранит на пол. Толщина керамогранита 10 мм. Укладка планируется под гребенку с зубом 6 мм. Вопрос - какая толщина плиточного клея получится в итоге? Вопрос этот возник из-за того, что нужно понять окончательную высоту чистого пола.
6мм под керамогранит не о чем,тем более
RBG написал : Размер плитки 22,5х90 см.
тут минимум надо 10 зуб на пол и 10 на плитку и притирать,под прямым углом наносить клей неудобно руке и потеря времени,поэтому лучше взять гребенку с запасом,на 6 такую плитку укладывать утопия-середина(примерно 1/3-2/3 плитки) думаю будет "пустой"