15.03.2015 в 22:45:00

ilyarepin написал : adidas452017, Подумайте над переносом электрощита в квартиру, так как если вы хотите поменять автоматы на более хорошие - т.е. дорогие, тем более дифавтоматы или УЗО, их могут испортить или попросту говоря спереть!

А можно тот же IEK поставить, но с правильными номиналами и будет работать.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

15.03.2015 в 23:50:19

volchenok написал : можно тот же IEK поставить, но с правильными номиналами

оборудование выбрано верно. что не устраивает? (и если не затруднит, то предметно)

0

человек-электрик

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

16.03.2015 в 00:01:30

jaja; Предметно выше расписали, сечение жил номиналам автоматов не соответствует.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.03.2015 в 00:12:35

jaja написал : оборудование выбрано верно

Да вы что! АВ 25 ампер на кабель 1,5 кв.мм. - это верно?

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

16.03.2015 в 00:16:25

Mazayac написал : АВ 25 ампер на кабель 1,5 кв.мм. - это верно?

там два с половиной. читайте первый пост ) и это нормально, а повторять всякие глупости, как это делает пользователь volchenok, нет.

0

человек-электрик

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

16.03.2015 в 09:57:52

jaja; Вы сами сечение замеряли? Я лично видел разницу между 4мм2 новыми и старыми, ощутимая такая разница, притом что по документам кабель 4мм2 и по цене так же. И немного копипасты -"Довольно часто встречается, что для защиты группы, выполненной проводом 2,5 мм2 устанавливают автомат защиты 25А (ведь по таблице мы видим, что он выдерживает длительный допустимый ток 25А). В этом случае получится, что ток при котором автомат отключится в течении часа составит не 25А, а 25·1,45=36,25А. За это время провод перегорит и возможен пожар."

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

16.03.2015 в 10:01:30

volchenok, сечение это условность. объективная характеристика здесь - сопротивление.

0

человек-электрик

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.03.2015 в 10:15:52

jaja, ну раз ты такой умный - давай расскажи, из чего следует делать жилы кабеля, чтобы уложиться в гост по сопротивлению с учетом заниженного сечения.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

16.03.2015 в 10:25:34

jaja написал : volchenok, сечение это условность. объективная характеристика здесь - сопротивление.

Розетки тож на 25А будут?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

16.03.2015 в 10:41:10

Топ продавец и менеджер jaja снова жжет. :)

jaja, приведите расчет номинала АВ для кабеля сечением 2,5мм[sup]2[/sup], по которому номинал 25А считается правильным.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

16.03.2015 в 11:20:37

andrewkhv написал : давай расскажи

, чего еще кому дать. не ограничивайте себя в фантазиях.

парни, вы такие умные тут все в интернетах, а проектировщики, которые все это делают, за деньги, на работе и огромное кол-во других причастных людей, вероятно, сплошь дураки )

0