16.03.2015 в 15:04:01
Именно
jaja написал : в целях повышения собственного интеллектуального уровня
16.03.2015 в 15:07:53
Ну, оке. Раз настаиваете...
1000 (длину в километр) делим на 2,5 (типа сечание) и все это дело умножаем на 0,018 (удельное сопротивление). Как результат имеем - 7,2 Ома на км.
Все тоже самое для сечения 2,2 приводит к результатам в 8,18. Казалось бы...
Теперь идем смотреть таблички в госте ) И чтоже там? О нет. Только не это!
Собственно, можете посчитать и с удельным сопротивлением в 0,0172. Цыфра-то все равно одна и таже. В максимально допустимое сопротивление укладывается - значит это два с половиной квадрата. И точка.
Смысла в этих арифметических упражнениях чуть более чем нисколько.
не благодарите)
человек-электрик
16.03.2015 в 15:21:38
Подключусь к дискуссии!
jaja,
Медь - мягкий пластичный металл, почему тогда кабеля с заниженным сечением такие жесткие?
Электрик в Екатеринбурге
16.03.2015 в 15:22:21
jaja написал : Позвольте в целях повышения собственного интеллектуального уровня уточнить, зачем это всенепременно нужно сделать?
Чтобы вы свой интеллектуальный уровень повысили и не писали вот такую ерунду:
jaja написал : volchenok, сечение это условность. объективная характеристика здесь - сопротивление.
16.03.2015 в 15:36:37
16.03.2015 в 15:38:38
ilyarepin написал : Медь - мягкий пластичный металл, почему тогда кабеля с заниженным сечением такие жесткие?
и с характерным землистым оттенком, а еще бывают с жилой потолще чем обычно. Дайте-ка подумать... Не, не знаю. Вообще без вариантов. Сами-то как считаете? )
человек-электрик
16.03.2015 в 15:40:24
jaja, расчет для 2.2 квадратов будет?
16.03.2015 в 15:41:14
andrewkhv, Я уже всё достаточно доходчиво объяснил. Предельно ясно. Но, к сожалению, не Вам.
человек-электрик
16.03.2015 в 15:46:32
jaja написал : andrewkhv, Я уже всё достаточно доходчиво объяснил. Предельно ясно. Но, к сожалению, не Вам.
Объясняю пока что вам я. Вами расчет для 2.2 квадратов не приведен. Потрудитесь его выложить на всеобщее обозрение, чтобы все могли убедиться, как сопротивление 1 километра 2.2 квадратов чистейшей меди укладываются в требования гост, о чем вы смели заявить:
jaja написал : Собственно, можете посчитать и с удельным сопротивлением в 0,0172. Цыфра-то все равно одна и таже. В максимально допустимое сопротивление укладывается - значит это два с половиной квадрата. И точка.
16.03.2015 в 16:23:55
jaja написал : и с характерным землистым оттенком, а еще бывают с жилой потолще чем обычно. Дайте-ка подумать... Не, не знаю. Вообще без вариантов. Сами-то как считаете? )
Я к тому, что в кабелях с заниженным сечением не совсем медь, так как цель производства таких кабелей - максимально низкая цена!
Электрик в Екатеринбурге
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу