Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.03.2015 в 18:21:35

jaja написал : andrewkhv, в чем хоть?

Ну как в чем? начал про 2.2 квадрата считать и понял, что подобосрался маненько. Решил сделать морду кирпичом, смайликами откидаться, но мы то знаем, шо нэльзя впихнуть невпихуемое...

Для читателей темы: для химически чистейшей меди с удельным сопротивлением 0.0172 Ом*мм^2/м, чтобы уложиться в требуемые ГОСТ 7.41Ом на километр жилы при 20 градусах Цельсия, ее сечение должно быть не менее ~2.3212 квадрата. А кабель с таким сечением еще поискать надо. С учетом разбодяженности меди в реальном кабеле всяким г, ситуация становится еще безрадостней. Так что вся эта демагогия про первичность сопротивления тухнет как бычок в писсуаре - кабель с заниженным сечением ну никак не способен уложиться в ГОСТ, сколько бы ни вешали лапшу некоторые плохо образованные индивиды.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

16.03.2015 в 18:42:47

andrewkhv, в госте, в п.1.4а. прямо вот черным по белому: Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

16.03.2015 в 18:54:54

jaja написал : andrewkhv, в госте, в п.1.4а. прямо вот черным по белому: Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

А с этим никто и не спорит. :D

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

16.03.2015 в 19:45:41

333vs333, а как же это: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=226270&p=5083996&viewfull=1#post5083996

0

человек-электрик

Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

16.03.2015 в 20:41:31

Добрый вечер. Вопрос по горячим следам. Как быть с распред.коробками в квартире? Монтаж выполнен, только вот коробки не утоплены в стену и в некоторых местах выпирают на расстоянии до 1см. Следует ли вскрывать их и утапливать внутрь стены?

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

16.03.2015 в 20:47:53

adidas452017, если коробки У-шки, типа таких их можно выбить и вставить новые, но уже ровненько и заподлицо

0

человек-электрик

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.03.2015 в 21:20:34

adidas452017 написал : Как быть с распред.коробками в квартире? Монтаж выполнен, только вот коробки не утоплены в стену и в некоторых местах выпирают на расстоянии до 1см. Следует ли вскрывать их и утапливать внутрь стены?

Покажите внутренности торчащей коробки.

0
Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

18.03.2015 в 14:26:22

andrewkhv написал : Хотя формально С16 можно ставить на 1.5 квадрата, но с учетом заниженности сечения кабеля есть смысл убавить номинал до С10. Для 2.5 квадратов - С16.

можно вводной дифавтомат заменить обычным автоматом С32, а все автоматы заменить диффами и поиметь индивидуальную дифзащиту на каждую линию. можно вместо 4-х диффов пару узо с автоматами. все зависит от выделенного бюджета

любые из популярных европейских брэндов.

рекомендуется также проверить, что творится в распайках и в подрозетниках

Планирую сделать так как вы подсказали, тогда дифавтоматы с какими отключающими характеристиками выбрать A или AC? или просто с характеристикой C?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.03.2015 в 14:38:36

adidas452017 написал : дифавтоматы с какими отключающими характеристиками выбрать A или AC?

Лучше А, но это только под заказ везти, а от ценника на такие девайсы может кондратий хватить

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

18.03.2015 в 15:46:30

adidas452017 написал : дифавтоматы с какими отключающими характеристиками выбрать A или AC? или просто с характеристикой C?

Фото коробок будут? Дифы, УЗО, автоматы - все это вам не нужно, во всяком случае на текущем этапе.

0
Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

18.03.2015 в 16:53:56

el-fi написал : Фото коробок будут? Дифы, УЗО, автоматы - все это вам не нужно, во всяком случае на текущем этапе.

Извиняюсь вот фото распаячной коробки. Они все остальные также выполнены.

0
Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

18.03.2015 в 16:57:05

adidas452017 написал : Планирую сделать так как вы подсказали, тогда дифавтоматы с какими отключающими характеристиками выбрать A или AC? или просто с характеристикой C?

А если на каждую розеточную группу поставить УЗО без автомата, а группу освещения и блок управления котлом оставить под защитой только лишь автоматов(вообще это приемлемо?), то тогда какой защитный аппарат ставить на вводе-оставить тот же дифавтомат или установить простой автомат?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.03.2015 в 16:58:26

adidas452017, как видите - не зря el-fi настаивал на осмотре коробок, да и я тоже предлагал в них заглянуть. суда по фото, здесь простые скрутки, замотанные изолентой. Это очень плохо - долго такие соединения не прослужат. То есть как минимум следует провести ревизию всех коробок и соединить провода как положено: сварка, пайка, опрессовка, СИЗы. Так же следует осмотреть все подрозетники (это куда вставлены розетки и выключатели).

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

18.03.2015 в 18:53:19

adidas452017 написал : вот фото распаячной коробки. Они все остальные также выполнены.

Размотайте изоленту: если под ней сварка - перепакуйте в термоусадку (можно клеевую). Если увидите просто скрутки - у меня для вас плохие новости.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.03.2015 в 19:05:39

При сварке так похабно бы не заизолировали.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу