16.03.2015 в 16:48:09
jaja написал : Ну, оке. Раз настаиваете...
1000 (длину в километр) делим на 2,5 (типа сечание) и все это дело умножаем на 0,018 (удельное сопротивление). Как результат имеем - 7,2 Ома на км.
Все тоже самое для сечения 2,2 приводит к результатам в 8,18. Казалось бы...
Теперь идем смотреть таблички в госте ) И чтоже там? О нет. Только не это!
Собственно, можете посчитать и с удельным сопротивлением в 0,0172. Цыфра-то все равно одна и таже. В максимально допустимое сопротивление укладывается - значит это два с половиной квадрата. И точка.
Смысла в этих арифметических упражнениях чуть более чем нисколько.
не благодарите)
Так а что же вы не привели норму из ГОСТа? Норма на 1км при 20°C - не более 7.41Ом. И во что это ваши 8,18 уложились?! В помойную яму, разве что.)))
А ну ка, посмешите нас ещё. :)
16.03.2015 в 17:47:16
333vs333 написал : посмешите нас ещё
почему вы говорите о себе во множественном числе, при том не снимаясь с ручника? В госте какие сечения: -полтора, два, два с половиной... И к ним все привязано. Заметьте, не два и два. Возьмите кусок кабеля и снимите замеры при 20-ти градусах, постоянкой. Все как описано. А потом уже теоритизируйте )
человек-электрик
16.03.2015 в 17:59:35
jaja, да не обижайся. облажался, с кем не бывает? главное, чтоб урок на пользу пошел.
16.03.2015 в 18:07:28
andrewkhv, в чем хоть? :D
человек-электрик
16.03.2015 в 18:20:25
jaja написал : почему вы говорите о себе во множественном числе, при том не снимаясь с ручника? В госте какие сечения: -полтора, два, два с половиной... И к ним все привязано. Заметьте, не два и два. Возьмите кусок кабеля и снимите замеры при 20-ти градусах, постоянкой. Все как описано. А потом уже теоритизируйте )
Я в курсе, как проверить соответствие норме. :) А норму из воздуха взяли, или все таки рассчитали?)))
Для жилы класса 1 в 7,41Ом укладывается ещё 2,32, меньше - уже номинальное сечение 1,5.))
PS И совсем другая история, каким образом добиваются нужного сопротивления с меньшим сечением.
16.03.2015 в 18:21:35
jaja написал : andrewkhv, в чем хоть?
Ну как в чем? начал про 2.2 квадрата считать и понял, что подобосрался маненько. Решил сделать морду кирпичом, смайликами откидаться, но мы то знаем, шо нэльзя впихнуть невпихуемое...
Для читателей темы: для химически чистейшей меди с удельным сопротивлением 0.0172 Ом*мм^2/м, чтобы уложиться в требуемые ГОСТ 7.41Ом на километр жилы при 20 градусах Цельсия, ее сечение должно быть не менее ~2.3212 квадрата. А кабель с таким сечением еще поискать надо. С учетом разбодяженности меди в реальном кабеле всяким г, ситуация становится еще безрадостней. Так что вся эта демагогия про первичность сопротивления тухнет как бычок в писсуаре - кабель с заниженным сечением ну никак не способен уложиться в ГОСТ, сколько бы ни вешали лапшу некоторые плохо образованные индивиды.
16.03.2015 в 18:42:47
andrewkhv, в госте, в п.1.4а. прямо вот черным по белому: Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
человек-электрик
16.03.2015 в 18:54:54
jaja написал : andrewkhv, в госте, в п.1.4а. прямо вот черным по белому: Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
А с этим никто и не спорит. :D
16.03.2015 в 19:45:41
333vs333, а как же это:
человек-электрик
16.03.2015 в 20:41:31
Добрый вечер. Вопрос по горячим следам. Как быть с распред.коробками в квартире? Монтаж выполнен, только вот коробки не утоплены в стену и в некоторых местах выпирают на расстоянии до 1см. Следует ли вскрывать их и утапливать внутрь стены?
16.03.2015 в 20:47:53
adidas452017, если коробки У-шки, типа таких
их можно выбить и вставить новые, но уже ровненько и заподлицо
человек-электрик