el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.03.2015 в 21:20:34

adidas452017 написал : Как быть с распред.коробками в квартире? Монтаж выполнен, только вот коробки не утоплены в стену и в некоторых местах выпирают на расстоянии до 1см. Следует ли вскрывать их и утапливать внутрь стены?

Покажите внутренности торчащей коробки.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

18.03.2015 в 14:26:22

andrewkhv написал : Хотя формально С16 можно ставить на 1.5 квадрата, но с учетом заниженности сечения кабеля есть смысл убавить номинал до С10. Для 2.5 квадратов - С16.

можно вводной дифавтомат заменить обычным автоматом С32, а все автоматы заменить диффами и поиметь индивидуальную дифзащиту на каждую линию. можно вместо 4-х диффов пару узо с автоматами. все зависит от выделенного бюджета

любые из популярных европейских брэндов.

рекомендуется также проверить, что творится в распайках и в подрозетниках

Планирую сделать так как вы подсказали, тогда дифавтоматы с какими отключающими характеристиками выбрать A или AC? или просто с характеристикой C?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.03.2015 в 14:38:36

adidas452017 написал : дифавтоматы с какими отключающими характеристиками выбрать A или AC?

Лучше А, но это только под заказ везти, а от ценника на такие девайсы может кондратий хватить

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

18.03.2015 в 15:46:30

adidas452017 написал : дифавтоматы с какими отключающими характеристиками выбрать A или AC? или просто с характеристикой C?

Фото коробок будут? Дифы, УЗО, автоматы - все это вам не нужно, во всяком случае на текущем этапе.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

18.03.2015 в 16:53:56

el-fi написал : Фото коробок будут? Дифы, УЗО, автоматы - все это вам не нужно, во всяком случае на текущем этапе.

Извиняюсь вот фото распаячной коробки. Они все остальные также выполнены.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

18.03.2015 в 16:57:05

adidas452017 написал : Планирую сделать так как вы подсказали, тогда дифавтоматы с какими отключающими характеристиками выбрать A или AC? или просто с характеристикой C?

А если на каждую розеточную группу поставить УЗО без автомата, а группу освещения и блок управления котлом оставить под защитой только лишь автоматов(вообще это приемлемо?), то тогда какой защитный аппарат ставить на вводе-оставить тот же дифавтомат или установить простой автомат?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.03.2015 в 16:58:26

adidas452017, как видите - не зря el-fi настаивал на осмотре коробок, да и я тоже предлагал в них заглянуть. суда по фото, здесь простые скрутки, замотанные изолентой. Это очень плохо - долго такие соединения не прослужат. То есть как минимум следует провести ревизию всех коробок и соединить провода как положено: сварка, пайка, опрессовка, СИЗы. Так же следует осмотреть все подрозетники (это куда вставлены розетки и выключатели).

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

18.03.2015 в 18:53:19

adidas452017 написал : вот фото распаячной коробки. Они все остальные также выполнены.

Размотайте изоленту: если под ней сварка - перепакуйте в термоусадку (можно клеевую). Если увидите просто скрутки - у меня для вас плохие новости.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.03.2015 в 19:05:39

При сварке так похабно бы не заизолировали.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

18.03.2015 в 19:29:30

andrewkhv написал : adidas452017, как видите - не зря el-fi настаивал на осмотре коробок, да и я тоже предлагал в них заглянуть. суда по фото, здесь простые скрутки, замотанные изолентой. Это очень плохо - долго такие соединения не прослужат. То есть как минимум следует провести ревизию всех коробок и соединить провода как положено: сварка, пайка, опрессовка, СИЗы. Так же следует осмотреть все подрозетники (это куда вставлены розетки и выключатели).

Будет ли осмотрительно сделать скрутку затем пайку паяльником и заизолировать?

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

18.03.2015 в 20:07:53

adidas452017 написал : Будет ли осмотрительно сделать скрутку затем пайку паяльником и заизолировать?

Ага, а ещё опрессовать и СИЗ накрутить.)) Выберите что-нибудь одно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.