16.03.2015 в 21:20:34
adidas452017 написал : Как быть с распред.коробками в квартире? Монтаж выполнен, только вот коробки не утоплены в стену и в некоторых местах выпирают на расстоянии до 1см. Следует ли вскрывать их и утапливать внутрь стены?
Покажите внутренности торчащей коробки.
18.03.2015 в 14:26:22
andrewkhv написал : Хотя формально С16 можно ставить на 1.5 квадрата, но с учетом заниженности сечения кабеля есть смысл убавить номинал до С10. Для 2.5 квадратов - С16.
можно вводной дифавтомат заменить обычным автоматом С32, а все автоматы заменить диффами и поиметь индивидуальную дифзащиту на каждую линию. можно вместо 4-х диффов пару узо с автоматами. все зависит от выделенного бюджета
любые из популярных европейских брэндов.
рекомендуется также проверить, что творится в распайках и в подрозетниках
Планирую сделать так как вы подсказали, тогда дифавтоматы с какими отключающими характеристиками выбрать A или AC? или просто с характеристикой C?
18.03.2015 в 14:38:36
adidas452017 написал : дифавтоматы с какими отключающими характеристиками выбрать A или AC?
Лучше А, но это только под заказ везти, а от ценника на такие девайсы может кондратий хватить
18.03.2015 в 15:46:30
adidas452017 написал : дифавтоматы с какими отключающими характеристиками выбрать A или AC? или просто с характеристикой C?
Фото коробок будут? Дифы, УЗО, автоматы - все это вам не нужно, во всяком случае на текущем этапе.
18.03.2015 в 16:53:56
el-fi написал : Фото коробок будут? Дифы, УЗО, автоматы - все это вам не нужно, во всяком случае на текущем этапе.
Извиняюсь вот фото распаячной коробки. Они все остальные также выполнены.
18.03.2015 в 16:57:05
adidas452017 написал : Планирую сделать так как вы подсказали, тогда дифавтоматы с какими отключающими характеристиками выбрать A или AC? или просто с характеристикой C?
А если на каждую розеточную группу поставить УЗО без автомата, а группу освещения и блок управления котлом оставить под защитой только лишь автоматов(вообще это приемлемо?), то тогда какой защитный аппарат ставить на вводе-оставить тот же дифавтомат или установить простой автомат?
18.03.2015 в 16:58:26
adidas452017, как видите - не зря el-fi настаивал на осмотре коробок, да и я тоже предлагал в них заглянуть. суда по фото, здесь простые скрутки, замотанные изолентой. Это очень плохо - долго такие соединения не прослужат. То есть как минимум следует провести ревизию всех коробок и соединить провода как положено: сварка, пайка, опрессовка, СИЗы. Так же следует осмотреть все подрозетники (это куда вставлены розетки и выключатели).
18.03.2015 в 18:53:19
adidas452017 написал : вот фото распаячной коробки. Они все остальные также выполнены.
Размотайте изоленту: если под ней сварка - перепакуйте в термоусадку (можно клеевую). Если увидите просто скрутки - у меня для вас плохие новости.
18.03.2015 в 19:05:39
При сварке так похабно бы не заизолировали.
18.03.2015 в 19:29:30
andrewkhv написал : adidas452017, как видите - не зря el-fi настаивал на осмотре коробок, да и я тоже предлагал в них заглянуть. суда по фото, здесь простые скрутки, замотанные изолентой. Это очень плохо - долго такие соединения не прослужат. То есть как минимум следует провести ревизию всех коробок и соединить провода как положено: сварка, пайка, опрессовка, СИЗы. Так же следует осмотреть все подрозетники (это куда вставлены розетки и выключатели).
Будет ли осмотрительно сделать скрутку затем пайку паяльником и заизолировать?
18.03.2015 в 20:07:53
adidas452017 написал : Будет ли осмотрительно сделать скрутку затем пайку паяльником и заизолировать?
Ага, а ещё опрессовать и СИЗ накрутить.)) Выберите что-нибудь одно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу