haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

24.03.2015 в 00:52:21

AVALMAN написал : А то , что клемник хорошо выполняет свою прямую задачу не кто не спорит. Но замуровывать их не стоит.

ага... а скрутку стоит... бугага..

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

25.03.2015 в 04:59:40

Подскажите как посчитать выделенную мощность для квартиры? Спасибо.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.03.2015 в 05:35:00

У вас вводной автомат С32. 32А*220В=7040Вт, грубо 7кВт.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

25.03.2015 в 06:52:38

andrewkhv написал : У вас вводной автомат С32. 32А*220В=7040Вт, грубо 7кВт.

Спасибо

0
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Местный

Регистрация: 01.10.2014

Иркутск

Сообщений: 118

25.03.2015 в 07:45:48

adidas452017 написал : Кто что скажет стоит менять автомат на освещение с 16А на 10А. Прошу учесть, что весь свет во всех комнатах включая кухню и коридор сидит на одном автомате номиналом 16А. Спасибо.

Зависит от сечения кабеля. А так 10А*1,4 *220В = 3080Вт, 3080Вт/75Вт = 41 лампочка мощность 75 Вт будет гореть около часа прежде чем сработает тепловой расцепитель автомата. В случае с 16А автоматом будет 65 лампочек. Грубо-наглядно приблизительный подсчет. Ну как то так

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

26.03.2015 в 14:15:00

u3_KOJIbTA написал : Зависит от сечения кабеля. А так 10А*1,4 *220В = 3080Вт, 3080Вт/75Вт = 41 лампочка мощность 75 Вт будет гореть около часа прежде чем сработает тепловой расцепитель автомата. В случае с 16А автоматом будет 65 лампочек. Грубо-наглядно приблизительный подсчет. Ну как то так

Спасибо

0