Аватар пользователя
NightStranger

Местный

Регистрация: 05.11.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

11.11.2018 в 22:11:04

Kamikaze, — от души благодарю Вас за помощь в диагностике и ремонте! После замены конденсатора С1 на номинал в 50В, УЗМ отправлено в эксплуатацию.

0
Аватар пользователя
magvai

Местный

Регистрация: 24.11.2018

Жуковский

Сообщений: 1

07.12.2018 в 16:20:28

Всем привет. Тоже столкнулся с выходом УЗМ-51 из строя. Выпуск 2018 год. Отключился внезапно при вечернем просмотре тв. Причиной выхода из строя был транзистор VT4 (BSS123). При ремонте заодно заменил защитный диод (который хотел проверить и случайно сдул со стола) и установил емкостной конденсатор на 330мкф 50В, а также одел термоусадочную трубку на варистор.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

07.12.2018 в 16:59:12

magvai написал: Причиной выхода из строя был транзистор

с какой то свалки похоже детали берут

0
Аватар пользователя
Allegro

Местный

Регистрация: 25.08.2017

Астрахань

Сообщений: 405

07.12.2018 в 17:54:20

юра Т написал: с какой то свалки похоже детали берут

а может ключ помощнее нужен

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

07.12.2018 в 18:18:37

Allegro написал: а может ключ помощнее нужен

ага, баллонный

0
Аватар пользователя
Allegro

Местный

Регистрация: 25.08.2017

Астрахань

Сообщений: 405

07.12.2018 в 18:47:49

юра Т написал: ага, баллонный

ага, N-канальный

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.12.2018 в 19:12:24

magvai написал: Отключился внезапно при вечернем просмотре тв. Причиной выхода из строя был транзистор VT4 (BSS123).

А он и по маркировке BSS123, или это Вы по схеме ksiman'a посмотрели? Может Меандр вместо 100-вольтовых BSS123 ставит какую-то фигню? Просто у меня аналогично вылетели AO3400, которые я за неимением лучшего временно поставил в воссозданное УЗМ. Один проработал три дня, другой три недели. Но как для 30-вольтовых транзюков это даже долго.

Огромная удача, что у Вас и у NightStranger вылетел транзистор, отвечающий за выключение реле. Ведь при вылете включающего - УЗМ "умрёт" с замкнутой релюхой и пользователь об этом не узнает, пока не заметит случайно потухший зелёный огонёк (оранжевый при этом будет светиться как положено). А в худшем случае - узнает о неисправности УЗМ по сгоревшей при аварии в сети бытовой технике. И взорвавшемуся варистору в УЗМ. А ведь наверняка у кого-то уже такая "бомба" в щитке стоит...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

07.12.2018 в 20:13:04

Kamikaze написал: ...с замкнутой релюхой ... И взорвавшемуся варистору в УЗМ.

Хм. Прошу прощения, не уловил логики. По реверсинжинирингу от kisman варисторы стоят до реле и имеют классификационные напряжения 680В и 620В, т.е. на мой непросвещённый взгляд, не зависят от работоспособности реле, схемы управления и способны пережить практически любые вероятные коммутационные и аварийные перенапряжения включая обрыв нуля и подачу фазы на ноль за исключением грозовых перенапряжений.

Или я что-то не так понял?

P.S. Я, по-моему, встречал и, по-моему, у Вас, упоминание некоторой "экспериментальной" модели УЗМ-51М с двумя варисторами, на ~680В до реле (для защиты изоляции самого реле) и на ~470В после реле (для защиты техники). Которая, естественно, была способна к "взрыву" при перенапряжении со стороны "выхода".

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.12.2018 в 21:02:11

Kamikaze, а с УЗМ16 есть подобные проблемы или их никто не использовал ещё?) Или вообще Меандр не брать - больше 8 лет не могут сделать нормальное РН.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.12.2018 в 21:06:48

SB3 написал: Или вообще Меандр не брать - больше 8 лет не могут сделать нормальное РН.

Очень правильный вывод

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.12.2018 в 21:35:19

ebf, я в курсе, писал уже у них в теме, что сделали бы ещё процентов 20% дороже, но чтобы без проблем уже было - видно не судьба)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.12.2018 в 21:38:18

SB3 написал: видно не судьба)

И это тоже правильный вывод :yu:

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.12.2018 в 08:54:35

Serge3leo написал: Хм.

Угу. Забыл, что уже давно в УЗМ ставят более "высоковольтные" варисторы. К тому же - до реле. Видимо, производитель заранее готовился к пробоям транзисторов :))))))

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.12.2018 в 09:02:41

SB3 написал: Kamikaze, а с УЗМ16 есть подобные проблемы или их никто не использовал ещё?)

Не слыхал. Но и распространены они много меньше, как я понимаю. Собственно, я вовсе не припомню каких-либо отзывов о них.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

08.12.2018 в 11:34:29

Kamikaze, у меня узм 16 на даче стоит, линию второго холодильника защищает. Если что будет напишу отзыв.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу