27.03.2015 в 00:07:13
gsi4568 написал : Провел работу над ошибками (над тем, что понял)
Ох... каша в голове сгущается...
27.03.2015 в 09:36:44
gsi4568 написал : Поправьте если что не так.
27.03.2015 в 10:34:31
gsi4568 написал : Просьба большая: проверьте, пжста, все позиции автоматов и Узо с 1-ой по 7-ю - правильные-ли я подобрал приборы? [/B]
Вот, уже лучше. п.4, п.5 - посмотрите внимательно. п.7 - имеет смысл поинтересоваться моделями кондеев. Сколько их? Про учечку что-нибудь известно? Питание - от розеточной сети или кабелем к блоку? Я не сильна в кондеях, но в одном из текущих проектов муж вывел их из под группового УЗО (TN-S, новострой). Почему - не знаю, но совершенно точно не просто так. Нормативы это допускают, а розеток под них не будет. п.1 - все соответствует нормативам + удобство компоновки. Про варочную и холодильник уже говорила. Нюансы, особенности эксплуатации, пожелания и бюджет я не знаю - решайте сами. Для себя сделала бы так:
27.03.2015 в 11:17:20
pic_Nick написал :
- Автомат п.7 с кабелем не напутали?
Линия "Освещение гардероб+спальня" - для автомата 10А кабель 2,5мм2 многовато. Можно 1,5. Кондеи, всё-таки, лучше на отдельные автоматы вывести. Подумайте над способом их подключения (напрямую/вилка). Освещение туалета не забыли? Или с/у совмещённый? В блоке "Ванна+Фен" Ванна - это что? "Прихожая сигнал.+wi-fi" - что ещё планируется туда включать? Если больше ничего, то можно заменить на 10А+1,5мм2. Тёплый пол только на кухне или он один на всех? Если один на всех, то посчитайте общую мощность, а то 6А может и не хватить.
27.03.2015 в 17:44:14
Реле напряжения -чисто для прикола, в жизни мало применимо, лучше уж УЗМ 51 м поставить, плиту на двухполюсный выкл.,на стиралку дифф отдельный, на кондей 3х1.5 хватит,щиток большой минимум на 48 модулей брать
27.03.2015 в 21:03:01
Про реле напряжения.
Новострой, эл. плита... не уверена, что РКН так уж необходимо.
Для размышления - УЗМ-51М + ВАР-М01 на 450 (уже свободно можно купить).
И защита и контроль напряжения и тока, что в некотором смысле актуально.
Опять же: не агитирую, не советую и не убеждаю - просто как вариант.
ДигиТоп, признаюсь, я в реале вообще не видела, статистики нет (не применяем) и ничего сказать не могу.
Вот как это может выглядеть для одной фазы:
29.03.2015 в 20:52:17
Олечка написал : Для размышления - УЗМ-51М + ВАР-М01
Спасибо за подсказку. Почитал про Digitop MP-63A - не сильно хвалят.
pic_Nick написал : Линия "Освещение гардероб+спальня" - для автомата 10А кабель 2,5мм2 многовато. Можно 1,5
Там предполагаю сделать свою мастерскую где будет включаться разное оборудование.
Олечка написал : Варочная - АВ + УЗО 40/0,03. Несмотря на TN-S, переплатила бы: за плитой мне стоять.
Переделал: проверьте, пжста.
D_A_N написал : УЗО на освещение тоже лучше поставить.
Кто заглянет в эту тему - посоветуйте надо или нет УЗО? Спасибо всем за участие.
30.03.2015 в 10:19:40
1.кондеи под УЗО можно не вешать, туда никто не лазит , за счет этого можно брать узо на 40А на кухню.
30.03.2015 в 10:29:54
rome-o78 написал : 1.кондеи под УЗО можно не вешать, туда никто не лазит , за счет этого можно брать узо на 40А на кухню.
В таком случае, можно много куда УЗО не ставить...Телек включил в розетку и тоже туда никто не лазает, ведь есть пульт.
rome-o78 написал :
- свет так же под УЗО можно не ставить.
Только вы забываете, что УЗО не только защищает от удара током, но и от возгораний из-за неисправностей в приборах и электропроводке.
rome-o78 написал : 4.под стиралку 1 дифф.автомат на 16А(экономим один модуль в щитке)
Модуль экономим, но теряем в безопасности? Связка УЗО+автомат понадежнее будет.имхо.
30.03.2015 в 15:34:23
rome-o78 написал : 1.кондеи под УЗО можно не вешать, туда никто не лазит , за счет этого можно брать узо на 40А на кухню.
Вот это Вы сейчас ерунду сказали. Там и без кондеев автоматов больше чем на 40А.
rome-o78 написал :
- свет так же под УЗО можно не ставить.
Можно. Но лучше поставить, если средства позволяют.
rome-o78 написал : 3.на кухню я бы сделал две линии на фартуке (чайник+свч например)+ под все остальное хотя не критично
Так там и так две линии по 3 розетки.
rome-o78 написал : 4.под стиралку 1 дифф.автомат на 16А(экономим один модуль в щитке)
Модуль экономим, а деньги тратим. А так ли важен там один модуль?...
01.04.2015 в 09:48:27
Я так понимаю, что критических ошибок в последней редакции схемы уже нет. И по конкретным приборам указанным на схеме тоже нет замечаний. Поэтому приступаю к закупкам приборов. Всем большое спасибо за помощь.
01.04.2015 в 10:01:39
gsi4568, конечно,можно закупать,но есть замечательное правило,номинал УЗО должен быть 0,8 от суммарных номиналов находящихся под ним автоматов (пример (16+16+16)*0,8=38.4А УЗО с номиналом40а будет за глаза) иногда коэффициент доходит до 0,6 в зависимости от единовременной нагрузки на автоматы
01.04.2015 в 10:07:50
ebf написал : есть замечательное правило,номинал УЗО должен быть 0,8 от суммарных номиналов находящихся под ним автоматов (пример (16+16+16)*0,8=38.4А УЗО с номиналом40а будет за глаза) иногда коэффициент доходит до 0,6 в зависимости от единовременной нагрузки на автоматы
Это откуда такое правило взяли? А что будет с УЗО, если ваш коэффициент не прокатит....и на УЗО с номиналом 40А будет 16+16+16=48А ? Или, что еще хуже 48*1,13=54А. Думается, что УЗО просто сгорит.
01.04.2015 в 10:18:23
D_A_N, Что значит не прокатит,те принцип одновременности уже не живёт? Где взял такую цифру,скажу, у Шнайдера.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.