03.04.2015 в 09:10:42
ВТБ! написал : witoff
Не вижу смысла делать раздельные ВУ и ГРЩ и тем более выносить ВУ за пределы дома. Объединяйте - это получит название ВРУ.
Возможно, у Вас есть какие-то причины сделать эти щиты раздельно - на месте виднее.
Теперь по поводу раздельных шин ГЗШ и PE. Если они обе находятся внутри одного щита (ВУ/ВРУ), их объединяют и называют PE. Возможно, есть смысл вынести ГЗШ в отдельный бокс за пределами дома.
Стены/цоколь дома из негорючих материалов? Какие использованы естественные заземлители? Искусственные? Как организована молниезащита? Что следует включить в СУП?
На данном этапе построена коробка дома из керамзитобетонных блоков ( Фундамент - леточный на монолитной плите. В плите вставил трубу асбестоцементную для дальнейшего ввода через нее кабеля в дом (такие же для канализации и водопровода.)) и на опоре за забором повесили данный щит, опломбировали, подключили к сети.
Все остальные работы только планирую. Вот пытаюсь разобраться что делать дальше со всем этим. Заземление думаю делать как начитался из уголком 40*40 3-метровых треугольником в землю на расстоянии 1,2 м и обварить лентой 40 мм.
и как, к чему подключается молнезащита? еще вообще не изучал данный вопрос. И обязательно ли делать?
03.04.2015 в 09:12:09
witoff написал : там где у меня указан ДА, что лучше поставить?
Трёхполюсный ВН. Не укажете характеристики и номиналы аппаратов в уличном ЩУ?
03.04.2015 в 09:19:46
ВТБ! написал : Трёхполюсный ВН. Не укажете характеристики и номиналы аппаратов в уличном ЩУ?
Т.е. ноль не разделять? только на фазы?
Не могу сказать по уличному, т.к. еще не ездил сам лично, не смотрел. Только эти фотки есть. По ТУ у нас 15 Квт 380 В, вводной там был прописан 25 А, думаю так и есть
03.04.2015 в 09:21:45
witoff написал : Фундамент - леточный на монолитной плите
Плита армированная? Она сама по себе естественный заземлитель.
witoff написал : и как, к чему подключается молнезащита?
Чаще к искусственному заземлителю.
witoff написал : И обязательно ли делать?
Рядом многоэтажного здания или водонапорной башни нет? Или ещё чего-нибудь высотного?
witoff написал : Заземление думаю делать как начитался
Какой грунт и какая глубина грунтовых вод?
03.04.2015 в 09:27:49
witoff написал : По ТУ у нас 15 Квт 380 В, вводной там был прописан 25 А, думаю так и есть
А для чего второй автомат? В качестве клеммника?
witoff написал : Т.е. ноль не разделять?
В трёхфазной сети ноль желательно не коммутировать. Если будут трёхфазные потребители - эту линию можно защитить четырёхполюсным УЗО или диф.автоматом. А для остальных использовать двухполюсные, то есть коммутировать ноль уже в однофазных линиях.
03.04.2015 в 09:35:21
ВТБ! написал : А для чего второй автомат? В качестве клеммника?
Видимо так
ВТБ! написал : В трёхфазной сети ноль желательно не коммутировать. Если будут трёхфазные потребители - эту линию можно защитить четырёхполюсным УЗО или диф.автоматом. А для остальных использовать двухполюсные, то есть коммутировать ноль уже в однофазных линиях.
Спасибо
03.04.2015 в 09:35:40
witoff написал : Получаем от трансформатора из деревни 15 кВт.
я про состояние линии спрашивал, а не про трансформатор :)
witoff написал : Этот щиток собирал электрик сетей и он уже опломбирован. Какие есть варианты выхода из данной ситуации?
Какое сечение у проводов которыми счетчик подключен?
03.04.2015 в 09:40:12
ВТБ! написал : Плита армированная? Она сама по себе естественный заземлитель.
Плита армированная, а лента выложена фундаментными блоками.
ВТБ! написал : Рядом многоэтажного здания или водонапорной башни нет? Или ещё чего-нибудь высотного?
Нет, это свеже застроенный (~10 лет) поселок, участки в основном по 15 соток, так что не очень близко расположены дома. все двухэтажные
ВТБ! написал : Какой грунт и какая глубина грунтовых вод?
я не знаю как назвать, больше суглинистая что ли. воды близко. Это раменский район. Поэтому монолитную плиту делали
03.04.2015 в 09:43:14
Solovey написал : я про состояние линии спрашивал, а не про трансформатор :)
Какое сечение у проводов которыми счетчик подключен?
не могу ответить на данные вопросы. Щиток собирал электрик из сетей частным образом. Линия часть заменена, часть старая осталось. Но строилась линия не так уж и давно.
03.04.2015 в 09:46:21
очередная зарисовка
03.04.2015 в 09:47:26
witoff написал : Этот щиток собирал электрик сетей и он уже опломбирован. Какие есть варианты выхода из данной ситуации?
В любом случае следует подключить проводник заземления к шине PEN и сделать перемычку между корпусом щита и этой шиной. Изолированная шина PEN - нонсенс. Кроме этой фигни, вбитой возле опоры, следует заземлиться на саму опору, которая является естественным заземлителем, обязательным к использованию.
А как подключить проводник PEN, идущий от ВЛ, к шине PEN? 1) Оппортунистический вариант - оставить как есть. 2) Формальный - переделать официально с перепломбировкой счётчика и перемычкой от шины к счётчику (схема есть в паспорте счётчика). 3) Рисковый - разрезать PEN пополам и оставить две перемычки к счётчику. 4) Поставить на PEN прокалывающий сжим и сделать от него отвод к шине PEN или сразу к PEN кабельной линии.
03.04.2015 в 09:53:25
witoff
У меня вызывает сомнения сечение перемычки нуля от счётчика к шине PEN.
witoff написал : очередная зарисовка
Так делать не надо, шина обязательна.
03.04.2015 в 10:05:31
witoff написал : не могу ответить на данные вопросы. Щиток собирал электрик из сетей частным образом. Линия часть заменена, часть старая осталось. Но строилась линия не так уж и давно.
Пока не ответите на эти вопросы дальнейшее обсуждение не имеет смысла, ибо:
1) если линия старая и выполнена голым алюминием - это повод задуматься о ТТ (вопрос про РЕN отпадает автоматически) 2) если у вас счетчик подключен проводами менее 10 квадрат меди, то ни о каком PEN речи уже не идет после счетчика. Опять придется ТТ делать, или срывать пломбы и менять провод от счетчика до шинки.
Я по фото не могу определить сечение СИПа заходящего в щиток, но если это вдруг оказался СИП сечением 10 квадрат (а не 16), то про разговоры о PEN проводнике также надо прекращать и делать ТТ.
03.04.2015 в 10:15:00
Solovey написал : Пока не ответите на эти вопросы дальнейшее обсуждение не имеет смысла, ибо:
1) если линия старая и выполнена голым алюминием - это повод задуматься о ТТ (вопрос про РЕN отпадает автоматически) 2) если у вас счетчик подключен проводами менее 10 квадрат меди, то ни о каком PEN речи уже не идет после счетчика. Опять придется ТТ делать, или срывать пломбы и менять провод от счетчика до шинки.
Я по фото не могу определить сечение СИПа заходящего в щиток, но если это вдруг оказался СИП сечением 10 квадрат (а не 16), то про разговоры о PEN проводнике также надо прекращать и делать ТТ.
Я Вас понял. На разведку в выходные поеду. По поводу голого аллюминия.... Мы выносили с участка столбы и поэтому часть линии перекладывалась заново. По этому могу сказать, что до места где переделывалось от трансформатора идет голый аллюминий, новый участок СИП. ТТ на скольк я понимаю, это свой собственный контур заземления, ни в коем случае не соединяющийся ни где с PEN ?
03.04.2015 в 10:34:54
ВТБ! написал : В любом случае следует подключить проводник заземления к шине PEN и сделать перемычку между корпусом щита и этой шиной. Изолированная шина PEN - нонсенс. Кроме этой фигни, вбитой возле опоры, следует заземлиться на саму опору, которая является естественным заземлителем, обязательным к использованию.
А как подключить проводник PEN, идущий от ВЛ, к шине PEN? 1) Оппортунистический вариант - оставить как есть. 2) Формальный - переделать официально с перепломбировкой счётчика и перемычкой от шины к счётчику (схема есть в паспорте счётчика). 3) Рисковый - разрезать PEN пополам и оставить две перемычки к счётчику. 4) Поставить на PEN прокалывающий сжим и сделать от него отвод к шине PEN или сразу к PEN кабельной линии.
Если переделывать оффициально, то вариант делать такой?(фото) Или здесь только доп заземление PEN , а разделение все равно в доме делать? (если конечно не ТТ)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу