witoff
witoff
Новичок

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

03.04.2015 в 09:40:12

ВТБ! написал : Плита армированная? Она сама по себе естественный заземлитель.

Плита армированная, а лента выложена фундаментными блоками.

ВТБ! написал : Рядом многоэтажного здания или водонапорной башни нет? Или ещё чего-нибудь высотного?

Нет, это свеже застроенный (~10 лет) поселок, участки в основном по 15 соток, так что не очень близко расположены дома. все двухэтажные

ВТБ! написал : Какой грунт и какая глубина грунтовых вод?

я не знаю как назвать, больше суглинистая что ли. воды близко. Это раменский район. Поэтому монолитную плиту делали

0
witoff
witoff
Новичок

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

03.04.2015 в 09:43:14

Solovey написал : я про состояние линии спрашивал, а не про трансформатор :)

Какое сечение у проводов которыми счетчик подключен?

не могу ответить на данные вопросы. Щиток собирал электрик из сетей частным образом. Линия часть заменена, часть старая осталось. Но строилась линия не так уж и давно.

0
witoff
witoff
Новичок

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

03.04.2015 в 09:46:21

очередная зарисовка

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25094

03.04.2015 в 09:47:26

witoff написал : Этот щиток собирал электрик сетей и он уже опломбирован. Какие есть варианты выхода из данной ситуации?

В любом случае следует подключить проводник заземления к шине PEN и сделать перемычку между корпусом щита и этой шиной. Изолированная шина PEN - нонсенс. Кроме этой фигни, вбитой возле опоры, следует заземлиться на саму опору, которая является естественным заземлителем, обязательным к использованию.

А как подключить проводник PEN, идущий от ВЛ, к шине PEN? 1) Оппортунистический вариант - оставить как есть. 2) Формальный - переделать официально с перепломбировкой счётчика и перемычкой от шины к счётчику (схема есть в паспорте счётчика). 3) Рисковый - разрезать PEN пополам и оставить две перемычки к счётчику. 4) Поставить на PEN прокалывающий сжим и сделать от него отвод к шине PEN или сразу к PEN кабельной линии.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25094

03.04.2015 в 09:53:25

witoff

У меня вызывает сомнения сечение перемычки нуля от счётчика к шине PEN.

witoff написал : очередная зарисовка

Так делать не надо, шина обязательна.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.04.2015 в 10:05:31

witoff написал : не могу ответить на данные вопросы. Щиток собирал электрик из сетей частным образом. Линия часть заменена, часть старая осталось. Но строилась линия не так уж и давно.

Пока не ответите на эти вопросы дальнейшее обсуждение не имеет смысла, ибо:

1) если линия старая и выполнена голым алюминием - это повод задуматься о ТТ (вопрос про РЕN отпадает автоматически) 2) если у вас счетчик подключен проводами менее 10 квадрат меди, то ни о каком PEN речи уже не идет после счетчика. Опять придется ТТ делать, или срывать пломбы и менять провод от счетчика до шинки.

Я по фото не могу определить сечение СИПа заходящего в щиток, но если это вдруг оказался СИП сечением 10 квадрат (а не 16), то про разговоры о PEN проводнике также надо прекращать и делать ТТ.

0
witoff
witoff
Новичок

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

03.04.2015 в 10:15:00

Solovey написал : Пока не ответите на эти вопросы дальнейшее обсуждение не имеет смысла, ибо:

1) если линия старая и выполнена голым алюминием - это повод задуматься о ТТ (вопрос про РЕN отпадает автоматически) 2) если у вас счетчик подключен проводами менее 10 квадрат меди, то ни о каком PEN речи уже не идет после счетчика. Опять придется ТТ делать, или срывать пломбы и менять провод от счетчика до шинки.

Я по фото не могу определить сечение СИПа заходящего в щиток, но если это вдруг оказался СИП сечением 10 квадрат (а не 16), то про разговоры о PEN проводнике также надо прекращать и делать ТТ.

Я Вас понял. На разведку в выходные поеду. По поводу голого аллюминия.... Мы выносили с участка столбы и поэтому часть линии перекладывалась заново. По этому могу сказать, что до места где переделывалось от трансформатора идет голый аллюминий, новый участок СИП. ТТ на скольк я понимаю, это свой собственный контур заземления, ни в коем случае не соединяющийся ни где с PEN ?

0
witoff
witoff
Новичок

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

03.04.2015 в 10:34:54

ВТБ! написал : В любом случае следует подключить проводник заземления к шине PEN и сделать перемычку между корпусом щита и этой шиной. Изолированная шина PEN - нонсенс. Кроме этой фигни, вбитой возле опоры, следует заземлиться на саму опору, которая является естественным заземлителем, обязательным к использованию.

А как подключить проводник PEN, идущий от ВЛ, к шине PEN? 1) Оппортунистический вариант - оставить как есть. 2) Формальный - переделать официально с перепломбировкой счётчика и перемычкой от шины к счётчику (схема есть в паспорте счётчика). 3) Рисковый - разрезать PEN пополам и оставить две перемычки к счётчику. 4) Поставить на PEN прокалывающий сжим и сделать от него отвод к шине PEN или сразу к PEN кабельной линии.

Если переделывать оффициально, то вариант делать такой?(фото) Или здесь только доп заземление PEN , а разделение все равно в доме делать? (если конечно не ТТ)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.04.2015 в 10:51:32

witoff написал : ТТ на скольк я понимаю, это свой собственный контур заземления, ни в коем случае не соединяющийся ни где с PEN ?

Да!

Но сейчас вы можете подготовить некоторый универсальный вариант. По сути ТТ и TN-C-S отличаются одной единственной перемычкой между шинами PE и N в вашем щитке. (по вашей схеме между N и ГЗШ).

Т.е. на сегодняшний день эту перемычку убираете, делаете ТТ (контур заземления не объединяете с шиной N). Когда будет на вашей улице праздник (голые провода заменят на СИП), вы убедитесь (или замените при необходимости) провода до первого щитка и подключение счетчика (PEN проводник должен быть минимум 16 квадрат алюминия или 10 квадрат меди), сможете поставить перемычку и перейти на TN-C-S.

вот как-то так...

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

03.04.2015 в 10:54:38

ВТБ! написал : Поставить на PEN прокалывающий сжим и

ВТБ! написал : сразу к PEN кабельной линии.

Наверное оптимальный вариант

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25094

03.04.2015 в 11:02:41

witoff написал : Если переделывать оффициально, то вариант делать такой?(фото)

Да, но тогда шина называется не ГЗШ, а PE. И не забудьте проводник заземления от арматуры ж/б опоры.

witoff написал : Или здесь только доп заземление PEN , а разделение все равно в доме делать?

Мне лично симпатичнее деление в боксе на опоре. Но алюминий 4х16 дешевле и искать не надо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу