ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.04.2015 в 19:30:33

T@n'k@ написал : Это измерение сопротивления?

Да, измерение сопротивления изоляции всех линий. Ещё желательно проверить петлю Фаза - Ноль в каждой конечной точке, но простой электрик это не делает, а лабораторию вызывать дорого...

0
T@n'k@
T@n'k@
Новичок

Регистрация: 04.04.2015

Самара

Сообщений: 18

04.04.2015 в 19:47:12

Вот что еще нашла))

Гардиробная

Комната

Кухня, провод на плиту и разетки

Кухня

Кухня разетки и вывод на балкон разетки и света

Коридор

Коридор

По виду вроде провода все без соединений)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.04.2015 в 19:54:20

T@n'k@ написал : По виду вроде провода все без соединений)

Соединений вроде не видно, но это не гарантирует целостность изоляции, поэтому её и надо-бы проверять. Штукатуры ведь не зря жаловались... У двери - временный щиток?

0
a20a15a
a20a15a
Новичок

Регистрация: 08.02.2015

Москва

Сообщений: 52

04.04.2015 в 19:59:31

А ваши умельцы про "гофру" слышали? Говорят она стоит недорого и позволяет сохранить кабель в целости. А если серьезно, сечение кабеля на плиту вызывает опасения. Возможно ложные, но если там 2,5мм2, то меняйте проводку там где возможно, а то полный ремонт впоследствии выйдет гооораздо дороже.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.04.2015 в 20:03:14

a20a15a написал : А ваши умельцы про "гофру" слышали? Говорят она стоит недорого и позволяет сохранить кабель в целости.

Гофра - не панацея. Тем более тут штукатурка - особо не разгуляешься

a20a15a написал : Возможно ложные, но если там 2,5мм2, то меняйте проводку там где возможно, а то полный ремонт впоследствии выйдет гооораздо дороже.

В щите он виден - вполне жирный :)

T@n'k@ написал : Кухня, провод на плиту и разетки

А вот как они собрались запитывать эти кухонные розетки? Меня терзают смутные сомнения, косясь на С40...

0
a20a15a
a20a15a
Новичок

Регистрация: 08.02.2015

Москва

Сообщений: 52

04.04.2015 в 20:13:41

Я и не говорил, что это панацея. Просто считаю, что провода дополнительно должны быть защищены. А вот причем тут штукатурка мне не понятно. Штукатурка реально сокращает трудо-затраты на штробление. Да и прокладку проводов до оштукатуривания считаю неправильным. Имхо.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.04.2015 в 20:15:14

a20a15a написал : Да и прокладку проводов до оштукатуривания считаю неправильным. Имхо.

Это кому как привычнее. В данном случае было проще штукатурить потом. ИМХО :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.04.2015 в 21:21:27

T@n'k@ написал : Кухня, провод на плиту и разетки

Вот тут явный косяк. Это должны быть как минимум 2 разных линии. А тут и погореть можно...

0
T@n'k@
T@n'k@
Новичок

Регистрация: 04.04.2015

Самара

Сообщений: 18

04.04.2015 в 21:28:37

ksiman написал : Соединений вроде не видно, но это не гарантирует целостность изоляции, поэтому её и надо-бы проверять. Штукатуры ведь не зря жаловались... У двери - временный щиток?

У двери этот же щиток, его перенесли, про замену автоматов изначально не говорили ничего! Это одни и те же люди прораба, они и прокидывали провода, а соединял электрик их же.

a20a15a написал : А ваши умельцы про "гофру" слышали? Говорят она стоит недорого и позволяет сохранить кабель в целости. А если серьезно, сечение кабеля на плиту вызывает опасения. Возможно ложные, но если там 2,5мм2, то меняйте проводку там где возможно, а то полный ремонт впоследствии выйдет гооораздо дороже.

Я просила в гофру хотя бы тв кабель поместить, но нет сделали по своему! И еще про гофру сказали, что не обязательна т.к. провод ВВГнт Про плиту, очень мощный кабель, какой точно не могу сказать

ksiman написал : А вот как они собрались запитывать эти кухонные розетки? Меня терзают смутные сомнения, косясь на С40...

Да, именно от этого жирного кабеля, больше не от куда :-)

ksiman написал : Это кому как привычнее. В данном случае было проще штукатурить потом. ИМХО :)

ТАк они штукатурили по проводам, а потом их выдернули! На вопрос зачем? Прораб ответил, что чтрабу надо делать было, надеюсь монолит не повредили нигде

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

04.04.2015 в 21:40:04

По крайней мере хоть "прорекламируйте" эту бригаду потом, согласно заслугам.

0
T@n'k@
T@n'k@
Новичок

Регистрация: 04.04.2015

Самара

Сообщений: 18

04.04.2015 в 21:41:50

С розетками около плиты, если не переделывать все, то скорее всего от них нужно отказаться? Хотя я люблю очень готовить и они мне очень нужны :-)

Roz написал : По крайней мере хоть "прорекламируйте" эту бригаду потом, согласно заслугам.

Честно, не хочу озвучивать их имена... это не является моей целью. Может мне так не повезло одной, тк меня убедили что всем кому они делали ремонт оставались довольны! Наверное я какая-то не такая :-)