Начну с обстановки.
[*]Имеется садоводство, где ВЛ идёт в виде пяти "голых алюминиевых проводов" (в принципе, на очень многих столбах внизу вбит уголок и толстая шина идёт наверх). Изначально будем предполагать, что в доме будет TT, а не TN-C-S. [*]В дом от ВЛ пойдёт три фазы и PEN. Пока три фазы расчитываются чисто для стабильного питания. Трехфазных нагрузок и распределения нагрузок по фазам не планируется. [*]У дома будет сделано заземление. [*]На доме будет расположен щиток с вводным выключателем (автоматом?). Щиток будет как-то доступен из окна второго этажа. [*]В доме, на первом этаже, будет распределительный щит. [*]Помимо дома, есть еще баня и хозблок. Баня и хозблок находятся рядом. В хозблоке стоит насос, который создает давление в водопроводе на участке и оттуда же питается погружной насос в колодце (синий К на рисунке). [*]Из распределительного щита в доме, будет идти кабель в щиток на хозблоке. [*]Т.к. между хозблоком и баней расстояние порядка 2-4 метров, то там будет сделано общее повторное заземление в траншее между зданиями и для каждого строения PE будет взят с разных концов одной шины (зеленое на рисунке).
Нужно:
[*]Иметь "стабилизацию" питания путём выбора одной фазы и 3-х. [*]Видеть напряжение во всех фазах. [*]Иметь защиту согласно системе питания TT (дублирование УЗО). [*]Организовать максимально независимую защиту хозблока от всего дома, чтобы при аварии на линии хозблока, не отрубался весь дом. При этом, хотелось бы, чтобы срабатывание защиты у хозблока, не отрубало линию хозблока в ГРЩ. Т.е. хочется оградиться от ситуации, когда сработал [10] АВДТ, за ним что-то сработало в ГРЩ. [*]Влезть в щиток 12*4 (48 модулей). [*]Сделать не очень дорого )
Жизнь сложилась так, что нашим водопроводом пользуются некоторые соседи. Т.е. водопровод (насос которого находится в хозблоке) должен работать всегда. Иногда, когда никого на даче нет, сосед просится помыться в бане, соответственно там тоже нужно электричество. В доме есть "неотключаемые линии" - холодильник и сигнализация. Т.е. когда на даче никого нет, то остаются включенными холодильник+сигнализация и хозблок.
Очень хочется избежать ситуации, когда в хозблоке сработает [10] АВДТ, а в итоге сработает [2] входное УЗО или вообще [1] вводной автомат и вырубит весь дом. Тогда продуктам в холодильнике будет очень грустно :( Ну и соседей без воды не оставлять.
Пока набросал такую схему:
[*]В водном щитке стоит [1] АВ 25A (который рвёт фазные линии). [*]В ГРЩ, на первом этаже, стоит [2] УЗО 30ма/40А, за которым стоит [3] счётчик. [*]После счётчика, через [6] клеммы, находится [4] реле выбора фазы и [5] вольтметр. [*]После реле выбора фаз стоят 2 [8] УЗО 10ма и [9] АВ 16А для линии хозблока. [*]После УЗО расходятся автоматы на свои линии (автоматы с характеристикой B). [*]На стене хозблока висит свой щиток с [10] АВДТ 10ма/16А [*]Со щитка на хозблоке расходятся линии в баню на свет и розетки и в хозблок на свет+розетки+насос.
Есть несколько неоднозначных мест:
[*]Допустимо ли ставить на [2] входе ГРЩ, перед счётчиком, только УЗО? [*]Будет ли вырубаться вводное [2] УЗО на 30ма при срабатывании [10]АВДТ на 10ма (по утечке) на хозблоке? [*]Или поставить на место [2] не УЗО, а АВДТ? Или поставить обычный АВ, а общее УЗО поставить на место [7]? Вариант с АВДТ на входе не нравится тем, что такие АВДТ довольно дорогие и решение получается не гибким в плане защиты по току КЗ. [*]Или поставить на входе ГРЩ [2] УЗО на больший ток утечки, например 100ма, а на место [7] поставить УЗО на 30ма? Но, скорее всего, тогда и для линии хозблока, в ГРЩ придётся ставить своё УЗО, т.е. получится [7]УЗО надо будет 2 штуки. [*]Старый добрый вопрос про АВДТ на улице. Проживет ли [10] АВДТ в щитке IP65 на улице? С улицы его никак не убрать, т.к. у соседей должна быть возможность включить АВДТ обратно, если оно сработало.