Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2006 в 12:53:09

спасибо всем за отклики, покритикуйте еще пожалуйста, то что ниже написано изначальный вопрос я задавал, просто из-под чужого аккаунта

caver написал : Так нельзя делать ни в коем случае! Ваша жизнь будет зависеть от надежности контакта в орехе на общем стояке, с которого вы хотите взять PEN к квартирному щитку. Если этот контакт нарушится, на корпусе, например, холодильника и стиралки окажется 220в (через сопротивление соответствующих нагрузок), и никакие УЗО вас не спасут в данном случае.

а сейчас что, не зависит жизнь от надежности контакта нейтрали где-то внизу подъезда? ведь то же самое, отгорит там ноль и толку от разделения в этажном щитке, все равно пойдет фаза и на PE и на N и на арматуру...

caver написал : И этого тоже нельзя. В результате вашего "заземления", при неисправности вашей проводки, по арматуре может потечь ток, и в результате ее ненулевого сопротивления в других квартирах арматура будет, возможно, под опасным для жизни напряжением. Может у кого-то из соседей шуруп, на котором металлическая полка висит, касается этой арматуры. А если кто-то "умный" так уже "заземлился", током будет бить вас.

хм, а разве в правилах не рекомендуют отдельный PE дополнительно соединять с арматурой? и корпус этажного щитка наверняка с ней соединен кстати

ВТБ! написал : Разделение выполнено в этажном щитке - и точка. Объединять снова не имеете права.

да не предлагал я делать объединение того, что уже было разъединено предложение состоит в том, чтобы разъединять впервые PE и N не на этаже, а в квартире

ВТБ! написал : Реконструкцию делаете по проекту или самодеятельность?

спокойно, пока нет еще никакой реконструкции, только прикидываю, как это сделать :) разрешение на увеличение снимаемой мощности конечно будет, иначе как счетчик заменять

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

20.11.2006 в 14:10:57

Pe то он Pe, только вот из такого Pe СУП не получится....

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

20.11.2006 в 14:31:12

2Jera

Значитца так: Стояк у тебя четырехпрводный - 3 фазы и PEN - TN-C.

Далее идут варианты:

  1. Корпус щитка металлический - имеет непосредственный контакт с PEN - можно получить только TN-C.
  2. Корпус щитка металлический - желто-зеленое ответвление с PEN контактирует с корпусом щитка, а голубое ответвление - приходит на вводный автомат, далее на счетчик и далее на изолированную шину в щите. Т.е. на корпусе щитка PE на изолированной шине N. Это считается TN-S. Сам PEN с корпусом щитка не соприкасается, только его соответствующий отвод, выполняющий функцию PE проводника.

Судя по твоему кроткому описанию, у тебя второй вариант. Соответственно в квартиру вам надо тащить 3 отдельных провода(или один многожильный - 3х10). Но это только прикидки на основе вашей инфы, так что напрямую следовать им не рекоомендуется.

Но это очень корявый вариант, в некоторых случаях аварий он идентичен обычной TN-C. Млин, им что, жалко было пятый провод затащить???

Почему не можешь тащить 2, но желаешь получить в итоге 3 - объяснять не буду, долго очень.

Более корректный ответ возможет только при наличии схемы подключения вашего щита - как оно задумывалось и как реализовано строителями.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2006 в 14:56:04

dmc написал :

  1. Корпус щитка металлический - желто-зеленое ответвление с Pen контактирует с корпусом щитка, а голубое ответвление - приходит на вводный автомат, далее на счетчик и далее на изолированную шину в щите. Т.е. на корпусе щитка Pe на изолированной шине N. Это считается Tn-s. Сам Pen с корпусом щитка не соприкасается, только его соответствующий отвод, выполняющий функцию Pe проводника.

вот этот вариант у меня в приаттаченной radist'ом статье моей ситуации в точности соответствует схема TN-C

dmc написал : Соответственно в квартиру вам надо тащить 3 отдельных провода(или один многожильный - 3х10)

вообще-то речь идет о том как 3-фазную сеть сделать в квартире. т.е. вопрос не 2 или 3 жилы, а 4 или 5!

dmc написал : Млин, им что, жалко было пятый провод затащить???

да ладно, неужели где-то его затаскивают? насколько я понял из форумов — сплошь и рядом в подавляющем большинстве случаев PЕ и N в стояках совмещен

dmc написал : Более корректный ответ возможет только при наличии схемы подключения вашего щита - как оно задумывалось и как реализовано строителями.

ну есть у меня фотка схемы, которая на дверце щитка приклеена, только реальность ей не соответствует :) в частности, на схеме квартиры сидят на разных фазах, а реально все 4 с одной питаются

dmc написал : Но это очень корявый вариант, в некоторых случаях аварий он идентичен обычной Tn-c.

Почему не можешь тащить 2, но желаешь получить в итоге 3 - объяснять не буду, долго очень.

вот это я и прошу все-таки объяснить :) чем отличается ситуация, которая реализована сейчас (ответвление 4 стояков внизу подъезда и разделение Pen на Pe и N на каждом этаже) от того, что предлагается (ответвление 4 проводов от стояков на этаже, при этом через автомат проходят только фазы, PЕN идет сразу в квартиру, и в щитке квартиры разделяется на PЕ и N). вроде как отличие только в одном дополнительном месте возможного "отгорания" нуля, или я еще важные моменты упускаю?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

20.11.2006 в 15:00:46

brancher написал : да ладно, неужели где-то его затаскивают? насколько я понял из форумов — сплошь и рядом в подавляющем большинстве случаев Pe и N в стояках совмещен

Что видел сам - двух старых домах была реконструкция и стояк разделили....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2006 в 15:02:08

2DMC
Начал ты правильно - 3 фазы + PEN... А закончил непонятками с количеством жил. Надо бы упорядочить цепочку умозаключений ... И не кажется тебе, что для трехфазки 10 квадратов для квартиры - это перебор?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

20.11.2006 в 15:28:58

2avmal

Не понял... Человек хотел 10 квадратов - пусть тянет, если хочется. И с чего ты взял, что у него ввод на квартиру трехфазный, вроде по его описанию, в первом сообщении, всего одна фаза фигурирует. А тред я не читал.

2brancher Не знаю что там вам приаттачили - я описываю то, что говориться в ГОСТ, по поводу преобразования одного типа системы в другой. Во всех сторонних документах нет четкого разделения - где и какой участок трассы, что и от чего брать.

brancher написал : вообще-то речь идет о том как 3-фазную сеть сделать в квартире. т.е. вопрос не 2 или 3 жилы, а 4 или 5!

Так у вас однофазное подключение или трехфазное? Если трехфазка, то... 5. Но это все равно не увеличивает надежность системы...

brancher написал : да ладно, неужели где-то его затаскивают? насколько я понял из форумов — сплошь и рядом в подавляющем большинстве случаев PЕ и N в стояках совмещен

Угу, регламент, однако... У вас, похоже, если так сделано при постройке дома - данную систему делали в пожарном порядке, т.е. сперва была обычная TN-C, а потом кто-то сказал, что надо бы в квартиры PE запустить - вот вам и запустили, таким корявым образом... Если бы делалось по нормальному проекту, тогда бы стояк у вас был пятипроводным от вру дома.

brancher написал : ну есть у меня фотка схемы, которая на дверце щитка приклеена, только реальность ей не соответствует в частности, на схеме квартиры сидят на разных фазах, а реально все 4 с одной питаются

Это всего лишь реальность нашей жизни, но она не так страшна - просто у вас деление по фазам сделано поэтажно, а не поквартирно. Хотя поквартирно - лучше. Строителям было просто лень по куче орехов ставить на стояк, вот и запитывали все от одного.

brancher написал : вот это я и прошу все-таки объяснить чем отличается ситуация, которая реализована сейчас (ответвление 4 стояков внизу подъезда

Вы рисуночек нарисуйте - тогда объяснения будут более лучше по полочкам раскладываться... А пальцевать - идите на дискотеку или на разборки...:) В общем случае - чем ближе к точки заземления произойдет разделение PEN на PE + N, тем система считается более надежной, даже если одна одного типа. Т.е. в TN-C можно занулиться - в розетке, а можно на щите. Физика одна и та же, в первом случае есть дельта между напругами на щите и в точке разделения, во втором случае она минимальная, либо отсутствует. Надежность второго варианта намного выше в виду отсутствия длинного общего проводника.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2006 в 15:43:08

DMC написал : 2avmal Не понял... Человек хотел 10 квадратов - пусть тянет, если хочется.

В том и дело, что автор хочет тянуть 5х10, но не может из-за больших габаритов. Потому и хотелось узнать про появление этих 10 квадратов. Все-таки 5х4 попроще протянуть ...

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

20.11.2006 в 15:50:18

2avmal

Ну если у него на квартиру дано киловатт 20 - то можно и 4 пустить... Я ж говорю - обсуждение не читал, инфу брал из первого сообщения.

Ну а что ему мешает дырочку расширить? :)))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2006 в 16:07:43

DMC написал : 2avmal

Ну если у него на квартиру дано киловатт 20 - то можно и 4 пустить... Я ж говорю - обсуждение не читал, инфу брал из первого сообщения.

Даже, если брать самый мощный трехфазный потребитель в квартире - электроплиту, то к ней пойдет кабель 3х1,5, а остальное раскидывается по фазам ...

DMC написал : Ну а что ему мешает дырочку расширить? :)))

В том и дело, что дырочку расширить - не проблема. Короб у него мелковат ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2006 в 16:08:14

рисунок того, что открывается глазу при просмотре этажного щитка прилагаю. теперь уточню условия и собственно вопрос сейчас в квартире однофазная сеть, на все розетки приходят 3 провода, на весь свет — 2. щитка в квартире нет, вводной дифавтомат и счетчик - в этажном щитке, там же и 3 автомата (свет, плита, розетки)

требуется проложить ввод в квартиру от этажного щитка до квартирного так чтобы этот ввод поддерживал последующий переход на повышенную мощность (до 25кВт, а может и больше дадут). поскольку такую мощность с однофазной сети снять не дадут, соответственно, будет 3фазное подключение с сопутствующей заменой вводного автомата и счетчика. счетчик и вводный автомат хотелось бы оставить в этажном щитке

bv написал : была реконструкция и стояк разделили

может и у нас когда-нибудь разделят :/ для этого случая даже мне ;) понятно, что желательно отдельный PЕ заранее иметь

dmc написал : Так у вас однофазное подключение или трехфазное?
Если трехфазка, то... 5. Но это все равно не увеличивает надежность системы...

вот именно, что имхо не увеличивает надежность по сравнению с 4 в случае с совмещенным PЕn до квартиры, одно единственное критическое звено добавляется — это соединение совмещенного PЕn со стояком

dmc написал : В общем случае - чем ближе к точки заземления произойдет разделение Pen на Pe + N, тем система считается более надежной, даже если одна одного типа. Т.е. в Tn-c можно занулиться - в розетке, а можно на щите. Физика одна и та же, в первом случае есть дельта между напругами на щите и в точке разделения, во втором случае она минимальная, либо отсутствует. Надежность второго варианта намного выше в виду отсутствия длинного общего проводника.

вот этот общий проводник будет длиной 10м и сечением 10мм2. если его, допустим, перерубят или он сам отгниет, то я понимаю, что это будет плохо. но есть же некая грань, за которой считается нормальным совмещать PЕ и N? вот в 7 издании ПУЭ, например, написано, что по толщине как раз 10мм2 — эта грань...

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу