20.11.2006 в 23:38:18

2avmal
Дык, говорю же, статья сама неплохая, но вот с рисунком или автор, или редакция опропендосились. Плохие картинки, тупой народ любит делать "как в книжке", а в данном случае это ОПАСНО.

ИМХО редакции имело бы смысл во избежание подобных ляпов планируемые к размещению в журнале "теоретические" статьи выкладывать на обси.. в смысле обсуждение на форум. Может быть в "закрытую" ветку с возможностью комментирования/обсуждения заслужившими уважения людьми: моё мнение - avmal, ВТБ!, BV, DMC, Slawa

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2006 в 23:45:11

Arr написал : 2avmal
Дык, говорю же, статья сама неплохая, но вот с рисунком или автор, или редакция опропендосились. Плохие картинки, тупой народ любит делать "как в книжке", а в данном случае это ОПАСНО.

Быстрее всего редакция виновата ... Может и сам Данилов, что не настоял на своей графике ... В конце концов для специалистов ПУЭ есть, а остальным не стоит соваться в столь опасный и ответственный промысел.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

21.11.2006 в 10:47:00

brancher написал : подключение с однофазной на трехфазную что-ли?

Нет, плата за киловатт мощности.

не знаю я!

А регион назвать можно? Если это столицы с областями, то придётся Вас "огорчить до невозможности". :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

21.11.2006 в 10:47:52

brancher

А за ТУ Вас уже послали...

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

21.11.2006 в 10:56:24

2Arr 2avmal

Да тут вообще полный бардак - по нормам да, можно взять PE непосредственно с магистрального PEN и получить участок TN-S в системе TN-C-S. Но по жизни, когда обслуга плюет на все и вся, "нормальным" участком TN-S будет считаться только, когда PE идет от вру - минимизируется фактор случайности и раздолбайства местной обслуги. И если есть возможность, то лучше PE землить на вводе. Это и правил не нарушает, и дает дополнительные плюсы самой системы защиты, и некоторая защита от дурака.

На счет журнала - имхо, надо сперва определиться в каком стиле и ракурсе подавать инфу - что б было по правилам, надежно и гарантия 100% в ста случаях, в этом случае информация будет урезана и многие варианты будут отсутствовать, чтобы голову не забивать(т.е. публикуется только то, что можно повторить без оглядки на разнообразие и не зависящее от сторонних факторов), или просто как того требует нормативка, но в этом случае потребуется очень много уточнений для привязки к конкретным условиям. Вот пример в этом треде, когда PE и N взяты со стояка - это верно только в том случае, если стояк удовлетворяет некоторым критериям, во всех других случаях такое подключение будет считаться нарушением норм, и естественно будет небезопасным для пользователя.

2avmal :)) Да в ПУЭ ни хрена непонятно - схема такая же как в журнале, только вообще без всяких уточнений. Что-то более ли менее понять можно только если параллельно разбирать цепи постоянного тока - они, почему-то, описаны более подробно.

2Arr А себя чего скромно умолчал? :)))

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

21.11.2006 в 11:05:49

2brancher

У вас мания глобализма - то ему бойлер на 80л, то 27квт мощи подавай... Млин, если взять все ваши хотелки и нормально все обмозговать, то ничего и менять не надо.... Не нужно это все в таком диком количестве в обычной городской квартире.

0
caver
caver
Местный

Регистрация: 27.08.2006

Москва

Сообщений: 234

21.11.2006 в 21:35:09

brancher написал : а сейчас что, не зависит жизнь от надежности контакта нейтрали где-то внизу подъезда? ведь то же самое, отгорит там ноль и толку от разделения в этажном щитке, все равно пойдет фаза и на PE и на N и на арматуру...

"Внизу подъезда" - доступ ограничен, и надежность проверяется специально обученными людьми, отвечающими за это. А у вас в щитке может поковыряться всяк кому не лень: интернетчики (прикрутят к вашему ореху розетку для свитча, потеряв при этом половину винтов :) ), телевизионщики, связисты, домофонщики, домушники, установщики видеонаблюдения, сосед, подключающий стиралку...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.11.2006 в 23:18:01

caver написал : "Внизу подъезда" - доступ ограничен, и надежность проверяется специально обученными людьми, отвечающими за это. А у вас в щитке может поковыряться всяк кому не лень: интернетчики (прикрутят к вашему ореху розетку для свитча, потеряв при этом половину винтов :) ), телевизионщики, связисты, домофонщики, домушники, установщики видеонаблюдения, сосед, подключающий стиралку...

Ну, с этими понятно, а домушникам то там чего делать?

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

21.11.2006 в 23:20:11

avmal написал : а домушникам то там чего делать?

Сигнализацию обесточивать, например. :) Или хозяев из дому выкуривать. :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.11.2006 в 23:59:18

Рыжий Тигра написал : Сигнализацию обесточивать, например. :) Или хозяев из дому выкуривать. :)

Во, блин, а я об этом и не подумал ...

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

22.11.2006 в 10:13:12

2avmal

avmal написал : Сообщение от Рыжий Тигра Сигнализацию обесточивать, например. Или хозяев из дому выкуривать.

Во, блин, а я об этом и не подумал ...

И правильно - нечего голову ерундой забивать - сигналка должна иметь автономное аварийное питание. А чтобы не выкурили - для этого есть видео-наблюдение и глазки в дверях. Но все это к электрике не относится, это уже другой раздел "безопасность жизнедеятельности".

0