2Arr 2avmal
Да тут вообще полный бардак - по нормам да, можно взять PE непосредственно с магистрального PEN и получить участок TN-S в системе TN-C-S.
Но по жизни, когда обслуга плюет на все и вся, "нормальным" участком TN-S будет считаться только, когда PE идет от вру - минимизируется фактор случайности и раздолбайства местной обслуги. И если есть возможность, то лучше PE землить на вводе.
Это и правил не нарушает, и дает дополнительные плюсы самой системы защиты, и некоторая защита от дурака.
На счет журнала - имхо, надо сперва определиться в каком стиле и ракурсе подавать инфу - что б было по правилам, надежно и гарантия 100% в ста случаях, в этом случае информация будет урезана и многие варианты будут отсутствовать, чтобы голову не забивать(т.е. публикуется только то, что можно повторить без оглядки на разнообразие и не зависящее от сторонних факторов), или просто как того требует нормативка, но в этом случае потребуется очень много уточнений для привязки к конкретным условиям.
Вот пример в этом треде, когда PE и N взяты со стояка - это верно только в том случае, если стояк удовлетворяет некоторым критериям, во всех других случаях такое подключение будет считаться нарушением норм, и естественно будет небезопасным для пользователя.
2avmal
:)) Да в ПУЭ ни хрена непонятно - схема такая же как в журнале, только вообще без всяких уточнений.
Что-то более ли менее понять можно только если параллельно разбирать цепи постоянного тока - они, почему-то, описаны более подробно.
2Arr
А себя чего скромно умолчал? :)))