Олечка написал : В столице-легко.

Как обосновать необходимость жилой двушке более 15кВт? Просто интересно :)

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

06.04.2015 в 18:03:40

ksiman написал : Нет смысла ставить везде автоматы B в доме без газа

Характеристика расцепителя автомата "В" не зависит от того, есть в доме газ или нет. И правильно сказали, что тип "В" надо по умолчанию ставить, а в домах со старой проводкой - обязательно.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

06.04.2015 в 18:06:19

STAS_V написал : Если сеть 3 фазная - варочная ВВГнг LS 5x4 -автомат 20А.

Достаточно 5х2,5 и автомат 16А, т.к. это уже 10 кВт.

STAS_V написал : На духовку достаточно 3х2.5 автомат 16А.

Духовки бывают мощностью более 3,5 кВт, а значит 3х4 и автомат 20А.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

06.04.2015 в 18:41:28

ksiman написал : Как обосновать необходимость жилой двушке более 15кВт? Просто интересно :)

Так ведь есть квартиры со свободной планировкой, там что угодно можно сделать. Например, огромная столовая и две комнаты. Газа нет. И 3ф и 40А на вводе - как бы и не очень много. :flirt

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

06.04.2015 в 20:21:53

D_A_N написал : Духовки бывают мощностью более 3,5 кВт, а значит 3х4 и автомат 20А

3,5 кВт это пиковая мощность. Постоянно такого потребления не будет. Можно конечно перестраховаться и проложить кабель 3х4, но тогда и подключать духовку надо или напрямую или через силовую клеммную колодку. Бытовая розетка рассчитана на 16А.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.04.2015 в 20:28:16

STAS_V написал : 3,5 кВт это пиковая мощность.

Это не пиковая мощность, а максимальная. Духовки бывают и на 3,65кВт, прекрасно работающие из обычной розетки 16А

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

06.04.2015 в 20:29:04

STAS_V написал : подключать духовку надо или напрямую или через силовую клеммную колодку.

Конечно, только так)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

06.04.2015 в 20:56:06

У Легранда есть силовые розетки на 20А.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

06.04.2015 в 21:07:43

bnmuyt, да, и на 32А тоже.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

06.04.2015 в 21:14:58

Знаю, но здесь все однозначно

D_A_N написал : Духовки бывают мощностью более 3,5 кВт, а значит 3х4 и автомат 20А.

:)

0
Glueck
Glueck
Новичок

Регистрация: 23.02.2015

Когалым

Сообщений: 5

07.04.2015 в 14:51:20

Solovey написал : Ставьте на все тип "В" по умолчанию если есть возможность такие автоматы прикупить.

Зачем? Читал, что на свет и нагревательные приборы нет никакой необходимости в типе В.

Solovey написал : на ваш вкус. Можно и автомат на 40А или выше поставить, или рубильник номиналом не менее 40А

Оба должны быть 2-полюсные? Какое преимущество у автомата перед рубильником?

Solovey написал : Если вам так удобно по монтажу или по эксплуатации - пожалуйста, объединяйте.

Свет ванной (мокрое помещение) будет на одной линии со светом коридора. Никакого криминала нет? Суть в том, что оба включателя будут в одном месте и выделять отдельную линию под свет в коридоре мне кажется жиром. С кухней и прихожей то же самое.

Solovey написал : Нельзя. Сечение и номинал не трогайте. Если за что-то переживаете - тащите вторую линию. Хотя СВЧ, чайник и мультиварка спокойно и на 1 линии уживутся Чайник - фигня, он работает кратковременно. СВЧ+мультиварка одновременно тоже сомнительно. А если одновременность и будет, то очень непродолжительное время.

Раз я делаю 3 розетки под 3 прибора, то я должен подразумевать, что все 3 прибора могут работать одновременно. А так - да, вероятность крайне низкая.

ksiman написал : 20A - вычёркивайте

Что взамен? На варочную панель кабель 6 мм2 и автомат 32 А, на духовой шкаф - 2,5 мм2 и 16 А, как советовали Соловей и Стас. Сеть однофазная. Все верно? Или же так:

D_A_N написал : Духовки бывают мощностью более 3,5 кВт, а значит 3х4 и автомат 20А.

STAS_V написал : Нужен ли тип В, надо смотреть состояние сети в доме.

Куда смотреть? Что конкретно оценивать?

Прикрепил план, чтобы было понятно, о чем речь. Вечером постараюсь предоставить схему распределительного щитка.