Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2015 в 18:14:50

Solovey написал : этого в книгах не пишут. тут мозг свой просто включить надо.

То есть местные мастера включили мозг,феерично

Solovey написал : а вам не пофиг что в ВРУ дома творится в новостройке? Какая разница? На домашний щит эт о никак не влияет. Достаточно инфы по этажному щитку. А то так и до типа генератора на ближайшей ТЭЦ можно доползти...

Так глубоко до ТЭЦ ходить не будем:а вот подъезд это интересно.

Solovey написал : УЗО номиналом не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов...

А от чего вы всё время защищаете УЗО? Вот какой великий смысл было заставить вчера человека впихнуть 25А автомат,отчего он стал защищать УЗО 25А.Ответить сможете?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.04.2015 в 18:16:09

ebf написал : отчего он стал защищать УЗО 25А.Ответить сможете?

от перегрузки!

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2015 в 18:19:35

Solovey написал : от перегрузки!

Каких перегрузок.Бога побойтесь,там были перегрузки.А если под этим УЗО будет 3 по 10А с 1,5 Квт в сумме у вас тоже начнутся перегрузки только от того что в сумме это 30А? А как вы ещё любите считать протекание тока через автомат,в течении часа,то у АВ25А не даст перегрузку на УЗО?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.04.2015 в 18:28:35

ebf, расслабьтесь, все учтено :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2015 в 18:34:14

Solovey написал : ebf, расслабьтесь, все учтено

Ничего у вас не учтено и отписываетесь вы потому как вам просто нечего возразить на простые вопросы, у вас нет ответов.Тут даже отписка по поводу мозга не поможет

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

17.04.2015 в 19:11:48

О чем спор? В брошуре хагера номинал узо выбирают исходя из расчетной нагрузке на линии. У них при изменении в нагрузке(бойлер мощнее поставят) скорее всего вызовут профи, который и заменит узо на номинал больше. А у нас сами поставят более мощное устройство и все. Предлагаемое решение Solovey это защита от дурака, ну не приучены у нас люди обращатся к спецам при изменении потребления.

0
007
007
Новичок

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

17.04.2015 в 19:19:23

Solovey написал : 007, покажите нам фото этажного щитка, пожалуйста

Так есть же уже тут в теме:)...http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=228825&p=5136833&viewfull=1#post5136833

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

17.04.2015 в 19:24:45

ebf написал : Можно глянуть.где на западе оно обязательно?

Ну с "западом" в прямом понимании может ошибся. А обязательно в Малайзии, Новой Зеландии и еще где-то. По малазии вот ссылка http://www.teeam.org.my/news-event/installation-of-10ma-rccb-for-water-heater-circuit/

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2015 в 19:46:09

michigan написал : Ну с "западом" в прямом понимании может ошибся.

Наши Госты,СНИПЫ, Нормы перекликаютя и не противоречат нормам и правилам Европы.Под Западом я понимаю Европу(так будет правильнее звучать)

michigan написал : Предлагаемое решение Solovey это защита от дурака, ну не приучены у нас люди обращатся к спецам при изменении потребления.

Вот вы знаете,я ему вчера написал тоже самое,но ведь он упорно повторяет и не он один,что это правило и иначе не может быть.И честно говоря какая защита от дурака может быть по освещению,это уже не от дурака,а от полного дебила

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

17.04.2015 в 22:04:55

ebf написал : Нельзя.Наши Госты...

Что нельзя?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2015 в 22:08:18

michigan написал : Что нельзя?

Да случайно написал слово нельзя

0