avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2015 в 22:39:57

ebf написал : А от чего вы всё время защищаете УЗО? Вот какой великий смысл было заставить вчера человека впихнуть 25А автомат,отчего он стал защищать УЗО 25А.Ответить сможете?

Есть в миру такая книга - ПУЭ называется. Если вас действительно интересует этот вопрос, то сам Бог велел её почитать. "7.1.76. ... Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока."

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2015 в 22:48:24

avmal, Знаем и в чём противоречие,вы хотите сказать что вышестоящий АВ63А не защищает УЗО25А от сверхтока,я правильно понял вашу мысль?И какой сверх ток должен быть у ТС на УЗО 25А,откуда он должен был появиться?

0
007
007
Новичок

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

17.04.2015 в 22:59:03

avmal, посмотрите сообщение №218.

P.S. Можете и №238 посмотреть, но схема в нём просто так была сделана.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2015 в 23:01:08

ebf написал : вы хотите сказать что вышестоящий АВ63А не защищает УЗО25А от сверхтока,я правильно понял вашу мысль?

Вообще-то, это не моя мысль - это догма.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2015 в 23:05:48

avmal написал : Вообще-то, это не моя мысль - это догма.

А ну такая манера общения мне понятна,догма о чём? вы уж заканчивайте вашу мысль,в чём догма,а то вдруг потом окажется ,что я вас не так понял и вы имели совсем другое.Видимо когда вы поставили ТС под это УЗО АВ25А это тоже догма?Хотя нет вы не говорили ставить,вы просто его не поправили,так точнее

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2015 в 23:35:00

ebf написал : А ну такая манера общения мне понятна,догма о чём?

Догма это положение, не требующее никаких доказательств. Или вы готовы поспорить утверждая, что контакты УЗО, рассчитанные на 25А, будут надёжно защищены от перегрузки автоматом 63А? Или кабель, рассчитанный на 16А, скажем, будет неубиваемым под автоматом 25А? ... Задаю я вам эти вопросы, а сам неловкость какую-то ощущаю ...

007 написал : avmal, посмотрите сообщение №218.

Можете оказывается, если захотите. Теперь можно и до ума доводить. Для начала кондиционер посадите на отдельную линию и можно вывести его из-под защиты УЗО. Микроволновку с вытяжкой объедините с розетками фартука. Домофон, звонок ... на кабель 3х1,5 и под УЗО освещения. Что касается стиральной машины, учитывая, что ваша семья вся поголовно боится тока, то её теперь можно повесить под отдельное УЗО 16(25)А 10мА. При утечке, кстати, через ваше тело, удар тока будет совершенно одинаковым как при УЗО 30мА, так и при УЗО 10мА ... Когда всё это будет выполнено можно будет и продолжить.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.04.2015 в 23:39:57

avmal написал : Есть в миру такая книга - ПУЭ называется. Если вас действительно интересует этот вопрос, то сам Бог велел её почитать. "7.1.76. ... Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока."

Есть ещё более умные книги называемые ГОСТ и МЭК в которых всё описано ещё подробнее. Касаемо защиты от сверхтока - это ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Настоятельно рекомендую всем почитать на досуге. Там можно узнать много интересного...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2015 в 23:45:20

avmal написал : рассчитанные на 25А, будут надёжно защищены от перегрузки автоматом 63А? Или кабель, рассчитанный на 16А, скажем, будет неубиваемым под автоматом 25А? ... Задаю я вам эти вопросы, а сам неловкость какую-то ощущаю ...

Вы не ощущайте,всё нормально.Я даже не буду вам сильно возражать,а попрошу ,просто мне объяснить ,что имел ввиду производитель когда выпускал такую вот таблицу совместимости.вверху указаны автоматы и их номиналы,слева УЗО и их номиналы.Кабель расчитанный под 16 А ,помрёт под 25А несомненно .Таблица,посмотрите пожалуйста

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.04.2015 в 00:00:05

ksiman написал : Настоятельно рекомендую всем почитать на досуге. Там можно узнать много интересного...

Ткнули бы в это интересное,если не сложно

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.04.2015 в 00:08:43

ebf написал : Ткнули бы в это интересное,если не сложно

Лучше просто почитать. Интересное у каждого своё. По крайней мере понятно, почему автоматы иногда можно ставить после УЗО (вопреки ПУЭ) и не защищать цепи управления и индикации

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.04.2015 в 00:14:38

ksiman, Про интересы это вы точно подметили,но ещё и взгляды разные оказываются,на одно и тоже.Особенно когда производители оборудования,пишут и рисуют одно,а пользователи это игнорируют и пишут и рисуют своё.Парадокс

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.