09.04.2015 в 22:36:05

D_A_N написал : Странно, а у нас и в Европе, что на 220 В, что на 380 В одинаковый ток утечки 30мА. А у них значит на 127/220 разные?

Да именно так.

D_A_N написал : Вы взрослый человек и к тому же электрик, вам надо что-то объяснять?

Конечно. И для интереса рекомендации АВВ по УЗО

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

09.04.2015 в 22:48:53

D_A_N написал : Вы там где-нибудь себе запишите, если забываете...свет - не более 10А, розетки - не более 16А.

обосновать-то это можете, или тоже, просто "по отзывам" в энторнетах? )))

0

человек-электрик

Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

10.04.2015 в 01:03:36

ebf, с каталогом Easy9, я махнул, извиняюсь - такого там не написано, зато написано вот что : "Номинальный ток УЗО:не должен быть меньше номинального тока вышестоящего автоматического выключателя" - стр. 10. Что вполне согласуется с ПУЭ- пункт 7.1.76 последний абзац. По поводу второго способа, да был ответ АВВ небезизвестному Cs -Cs, что так можно делать, применяя их продукцию. Скана этого письма я не видел, хотя может он и выкладывался. Ну кроме того этот способ практикуется многими спецами, в чем Вы сами можете убедиться здесь, на форуме. Только сдается мне Вы и без меня это знаете. Тогда к чему это всё? Уж не предлагаете ли Вы подбирать номинал УЗО, исходя из "реальной " нагрузки? Вы меня спрашивали как проектировщика? Хорошо, отвечаю за всех проектировщиков всех специальностей:)- главная заповедь проектировщика - "защити свою задницу!" и как следствие этого неукоснительное, буквальное следование нормам (какими они дурацкими иногда не казались ). Т.к. Если даже отступление не заметит тех. контроль, экспертиза, представитель заказчика и приемо-сдаточная комиссия - случись что, ответит проектировщик. Поэтому в проекте (утвержденном комплекте документов с подписями и печатями ) - мой второй вариант не прокатит, чего бы не писали производители оборудования.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

10.04.2015 в 01:45:13

jaja написал : обосновать-то это можете, или тоже, просто "по отзывам" в энторнетах? )))

Да, и делал это в предыдущей теме. Специально для вас повторяться здесь не собираюсь.

Или для тех, кто ставит в щитки китайские электронные дифавтоматы надо?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2015 в 02:15:46

jaja написал : обосновать-то это можете, или тоже, просто "по отзывам" в энторнетах?

Только на этом форуме ЭТО обосновывалось уже не одну сотню раз. Если гложут сомнения, то может лучше самому в архивах покопаться?

007 написал : В целом такая разводка нормальная или лкчше скомпоновать группы по другому?

Какая же она нормальная, если жилые помещения скомпонованы с хозяйственными? Линии разводите по всем помещениям и оборудованию, требующему отдельной линии, а скомпоновать при необходимости можно и в щите. И не зацикливайтесь на щите 24 модулях - ставить надо такой, какой требуется.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.04.2015 в 02:32:24

Alarm написал : "Номинальный ток УЗО:не должен быть меньше номинального тока вышестоящего автоматического выключателя" - стр. 10

Истина,для вертикальной селективности стp 23 Easy (как видите номиналы нижестоящих разные)

Alarm написал : ПУЭ- пункт 7.1.76 последний абзац.

Тоже верно,каждый производитель даёт такую таблицу

Alarm написал : Скана этого письма я не видел,

Он у меня есть,можете посмотреть и понять разницу. Правда схемы,которые выложил я от АВВ ,как то не совсем стыкуются с этим письмом.Почему не знаю Посмотрите если интересно. Про проектировщиков вы правы,сам в этом кручусь. [ATTACH]604073[/ATTAC]H [ATTACH]604074[/ATTAC]H Alarm Потребителей во влажных зонах сажать на отдельные УЗО - это традиция, руководящих документов на это нет. Есть такие ,нормы правда к советам,на форуме подходят с боольшой натяжкой

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2015 в 04:21:37

ebf написал : Потребителей во влажных зонах сажать на отдельные УЗО - это традиция, руководящих документов на это нет.

Есть рекомендательные документы.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

10.04.2015 в 07:59:41

avmal написал : Только на этом форуме ЭТО обосновывалось уже не одну сотню раз.

к своему стыду я тут ничего кроме натужных размышлений о заниженном сечении не встречал :o

ну и потом, есть же таблички раздела 1.3 пуэ, гост 16442-80 с его таблицей 23 и огромное количество проектов, где проектное решение предусматривает автоматы 25 и 16

0

человек-электрик

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.04.2015 в 08:50:51

jaja написал : где проектное решение предусматривает автоматы 25 и 16

Ещё один тролль сформировался.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

10.04.2015 в 09:14:24

D_A_N написал : Или для тех, кто...

0

человек-электрик

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2015 в 09:37:57

jaja написал : огромное количество проектов, где проектное решение предусматривает автоматы 25 и 16

Действительно, много. Встречаются "проекты" и ещё круче. Слава Богу, мы знаем чем Россия славится и посему к подобному творчеству относимся подготовленно и снисходительно. Проектами лучше пользоваться грамотными и технически обоснованными, а при проектировании использовать не только нормативную документацию, но и опыт.

jaja написал : есть же таблички раздела 1.3 пуэ, гост 16442-80 с его таблицей 23

Если пользоваться только одной этой таблицей, то мы всегда будем иметь то, что имеем. Проектирование вещь творческая и не всякому, знакомому с нормативными требованиями, проектирование по плечу.

0