Приветствую всех! Вот в соответствии с советами, полученными тут, переделал схему. Сделал два варианта. Слева на схеме это возможный вариант щитка и расположения этих модулей в нём. В углу каждого элемента цифра - это количество занимаемых слотов на рейке. Сам, все таки склоняюсь к варианту 007_2, особенно по количеству модулей и возможностью поставить щиток 2х12. Единственное что, может 8 групп верхних как-то по другому распределить на два УЗО, как-то лучше можно? Особенно прошу обратить внимание на номиналы, помеченные красным и дать совет по ним. Также при таком варианте и если учесть, что в доквартирном щитке есть дифавтомат, может все таки поставить на входе в квартирный щиток вместо ВА на 50А рубильник (выключатель нагрузки) на 63А, особенно учитывая, что после него реле контроля напряжения на 63А (меньше этого типа нету, из которых понравились).

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.04.2015 в 14:27:42

007 написал : Вот в соответствии с советами, полученными тут, переделал схему.

  • Нормальное УЗО 50A не найти
  • Нормальное УЗО 40A 10мА не найти тем более
0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.04.2015 в 14:30:24

007, Без обид,вы поставьте,везде узо на 63А ,это вполне вписывается в концепцию советов,и 2 по 25А по 10мА. Деньги ваши и точно всё будет работать

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2015 в 14:32:46

007, УЗО 50А уже нашли? Кстати, зачем выделенную мощность сами себе обрезали? В таком количестве УЗО нет никакой необходимости.

0
Аватар пользователя
007

Местный

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

10.04.2015 в 14:38:51

ebf написал : 007, Без обид,вы поставьте,везде узо на 63А ,это вполне вписывается в концепцию советов,и 2 по 25А по 10мА. Деньги ваши и точно всё будет работать

Это типа шутка или вы серьезно? Я после споров тут уже не знаю, как это воспринимать. Мне нужен реальный хороший совет, не до шуток как-то.

avmal написал : 007, УЗО 50А уже нашли?

Не иска еще ничего. Номиналы расставлял по рекомендациям, что тут были. Если что-то не так, скажите как правильно нужно. Для того она и тема, для того и спрашиваю тут.

avmal написал : Кстати, зачем выделенную мощность сами себе обрезали?

В каком плане обрезал мощность, поясните, пожалуйста? Если вы про устройство на 50А на входе, то это по советам в начале темы. Изначально предполагал туда выключатель нагрузки на 63А.

avmal написал : В таком количестве УЗО нет никакой необходимости.

Вы про какой вариант 1 или 2, или про оба? Во 2 варианте их 4, вроде бы не так много. Скажите как лучше, обдумаю. Опять же, для того и спрашивают люди)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.04.2015 в 14:44:20

007 написал : Это типа шутка или вы серьезно? Я после споров тут уже не знаю, как это воспринимать. Мне нужен реальный хороший совет, не до шуток как-то.

Я вам предложил поставить 3 УЗО по 40а 30мА,ну может одно из них поменять на 63А

0
Аватар пользователя
007

Местный

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

10.04.2015 в 14:53:04

ebf написал : Я вам предложил поставить 3 УЗО по 40а 30мА,ну может одно из них поменять на 63А

А на ванну 30мА нормально? Вроде везде, где тут смотрел, сходятся в мнении, что на ванную нужно ставить УЗО с током утечки 10мА?

ksiman написал :

  • Нормальное УЗО 50A не найти
  • Нормальное УЗО 40A 10мА не найти тем более

А на группу из 3-ех розеточных групп на 16А и одну на 10А не маловато будет УЗО 40А? На группу, где есть варочная панель, наверное все таки лучше оставить 63А, или все равно менять на 40А.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2015 в 15:04:38

007 написал : В каком плане обрезал мощность, поясните, пожалуйста? Если вы про устройство на 50А на входе, то это по советам в начале темы. Изначально предполагал туда выключатель нагрузки на 63А.

И почему отказались?

007 написал : Вы про какой вариант 1 или 2, или про оба? Во 2 варианте их 4, вроде бы не так много. Скажите как лучше, обдумаю.

Варочную поставьте под дифф 32А 30мА, освещение под одно УЗО 63А 30мА, а оборудование и розетки под другое 63А 30мА.

007 написал : Опять же, для того и спрашивают люди)

Но делают с точностью до наоборот ...

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.04.2015 в 15:21:00

007 написал : Вроде везде, где тут смотрел, сходятся в мнении, что на ванную нужно ставить УЗО с током утечки 10мА?

Вам жить,ставьте.Ещё бы обосновали зачем ставить.И запомните вам могут советовать исходя из своих убеждений,но есть ещё и правила.Вообщем деньги ваши УЗО 10мА ,стоит дорого,потому как используется по правилам редко,поэтому и дорогое.Так трата денег не более

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

10.04.2015 в 15:32:14

avmal написал : И почему отказались?

  • потому, что кабель вводной 10 квадрат.

007 написал : А на ванну 30мА нормально? Вроде везде, где тут смотрел, сходятся в мнении, что на ванную нужно ставить УЗО с током утечки 10мА?

  • нормально, была когда-то бумажка, что надо десять, но её давно отменили. Ваше условие - влезть в 24 модуля, безусловно?
0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.04.2015 в 15:34:39

Alarm написал : нормально, была когда-то бумажка, что надо десять, но её давно отменили.

Жалко не всех оповестили

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

10.04.2015 в 16:36:48

jaja написал : но тут c важным видом проскакивают и такие опусы

Вы способны видеть через монитор? Не слишком ли самоуверенны?

jaja написал : и даже вот: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post5137749 Из-за чего обычный человек делает неверные выводы, хотя у него на самом деле все сделано правильно.

25А на розетки с номинальным током 16А - это правильно?))

ebf написал : Ещё бы обосновали зачем ставить.

А надо ли обоснование, когда человек заботиться о своей безопасности? От УЗО 10 мА будет хуже? Для чего их выпускают?

ebf написал : Вообщем деньги ваши УЗО 10мА ,стоит дорого

Что за очередной бред от вас? Вы вообще в курсе цен? Что за манера считать чужие деньги?

ebf написал : Не знаю,что там говорит,ваш муж,но электриков,которые знают,только то, что было при царе Горохе,тоже очень и очень много и найти хорошего электрика,практически невозможно,но это и по форуму видно,когда люди выкладывают свои квартиры и просьбы им помочь

Ну это вы лишку дали, вы бы прежде о человеке узнали, чем подобные высказывания позволять себе. Его-то работы есть и можно увидеть,что человек грамотный и руки из правильного места растут. А вот о вас и вашей конторе вы сам рассказали:

ebf написал : Как сказала одна из моих проектировщиц,а чего много считать,поставлю везде дифавтоматы от АВВ и всё.Компания богатая купит и поставит

И дифы DS941 :) Ума то много не надо, тупо откопировал дифы на схеме и усё готово. Лишь бы денег с человека срубить...

0
Аватар пользователя
007

Местный

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

10.04.2015 в 17:09:22

Alarm,но ведь если поставить все же выклюяатель нагрузки на 63А, а не ВА на 50А, хуже же не будет? Тем более после будет реле контроля напряжения на 63А, разве можно, чтобы до него был автомат или рубильник на 50А? Влезть в 24 модуля не строго обязательно, но хотелось бы. Большой щиток ставить не хотелось бы. Пока ещё на этот счёт точно не решил. Ещё рассматривал вариант 3х12 и 2х18. Но они менее приоритентны. avmal, имеете ввиду поставить на варочную, как изначально и хотел дифавтомат, две группы света на одно УЗО, а все остальное, включая балконную группу и ванную на другое УЗО? Или группы, так скащать мокрые, оставить как есть? А не многовато 5 автоматов/групп на одно УЗО? А если и с мокрой группой, то 8 групп на одно УЗО будет аж. На освещение УЗО на 63А не много?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2015 в 17:18:13

007 написал : На освещение УЗО на 63А не много?

О, Господи!!! Чего много?

007 написал : после будет реле контроля напряжения на 63А, разве можно, чтобы до него был автомат или рубильник на 50А?

Ответьте на вопрос "почему нельзя?" и ваш вопрос отпадёт сам по себе.

Alarm написал :

  • потому, что кабель вводной 10 квадрат.

И из-за этого обрезать себе мощность? Разумнее посоветовать заменить кабель.

0
Аватар пользователя
007

Местный

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

10.04.2015 в 17:24:58

avmal, если бы я знал ответы на то, что вы сарашиваете, то не создавал бы тут темы такой и не просил бы помощи и совета. Я от вас - опытных людей в этом деле, хочу совет получить. А сейчас уже путаться начинаю. Почему просто не написать вот так то и вот так то потому что вот это и лучше так. И не возникнет лишних, глупых для вашего восприятия, моих вопросов.

avmal, имеете ввиду поставить на варочную, как изначально и хотел дифавтомат, две группы света на одно УЗО, а все остальное, включая балконную группу и ванную на другое УЗО? Или группы, так скащать мокрые, оставить как есть?

0