Приветствую всех!
Вот в соответствии с советами, полученными тут, переделал схему. Сделал два варианта. Слева на схеме это возможный вариант щитка и расположения этих модулей в нём. В углу каждого элемента цифра - это количество занимаемых слотов на рейке.
Сам, все таки склоняюсь к варианту 007_2, особенно по количеству модулей и возможностью поставить щиток 2х12. Единственное что, может 8 групп верхних как-то по другому распределить на два УЗО, как-то лучше можно?
Особенно прошу обратить внимание на номиналы, помеченные красным и дать совет по ним.
Также при таком варианте и если учесть, что в доквартирном щитке есть дифавтомат, может все таки поставить на входе в квартирный щиток вместо ВА на 50А рубильник (выключатель нагрузки) на 63А, особенно учитывая, что после него реле контроля напряжения на 63А (меньше этого типа нету, из которых понравились).
ebf написал :
007, Без обид,вы поставьте,везде узо на 63А ,это вполне вписывается в концепцию советов,и 2 по 25А по 10мА. Деньги ваши и точно всё будет работать
Это типа шутка или вы серьезно? Я после споров тут уже не знаю, как это воспринимать. Мне нужен реальный хороший совет, не до шуток как-то.
Не иска еще ничего. Номиналы расставлял по рекомендациям, что тут были. Если что-то не так, скажите как правильно нужно. Для того она и тема, для того и спрашиваю тут.
avmal написал :
Кстати, зачем выделенную мощность сами себе обрезали?
В каком плане обрезал мощность, поясните, пожалуйста? Если вы про устройство на 50А на входе, то это по советам в начале темы. Изначально предполагал туда выключатель нагрузки на 63А.
avmal написал :
В таком количестве УЗО нет никакой необходимости.
Вы про какой вариант 1 или 2, или про оба? Во 2 варианте их 4, вроде бы не так много. Скажите как лучше, обдумаю. Опять же, для того и спрашивают люди)
007 написал :
Это типа шутка или вы серьезно? Я после споров тут уже не знаю, как это воспринимать. Мне нужен реальный хороший совет, не до шуток как-то.
Я вам предложил поставить 3 УЗО по 40а 30мА,ну может одно из них поменять на 63А
А на группу из 3-ех розеточных групп на 16А и одну на 10А не маловато будет УЗО 40А?
На группу, где есть варочная панель, наверное все таки лучше оставить 63А, или все равно менять на 40А.
007 написал :
В каком плане обрезал мощность, поясните, пожалуйста? Если вы про устройство на 50А на входе, то это по советам в начале темы. Изначально предполагал туда выключатель нагрузки на 63А.
И почему отказались?
007 написал :
Вы про какой вариант 1 или 2, или про оба? Во 2 варианте их 4, вроде бы не так много. Скажите как лучше, обдумаю.
Варочную поставьте под дифф 32А 30мА, освещение под одно УЗО 63А 30мА, а оборудование и розетки под другое 63А 30мА.
007 написал :
Опять же, для того и спрашивают люди)
007 написал :
Вроде везде, где тут смотрел, сходятся в мнении, что на ванную нужно ставить УЗО с током утечки 10мА?
Вам жить,ставьте.Ещё бы обосновали зачем ставить.И запомните вам могут советовать исходя из своих убеждений,но есть ещё и правила.Вообщем деньги ваши УЗО 10мА ,стоит дорого,потому как используется по правилам редко,поэтому и дорогое.Так трата денег не более
А надо ли обоснование, когда человек заботиться о своей безопасности? От УЗО 10 мА будет хуже? Для чего их выпускают?
ebf написал :
Вообщем деньги ваши УЗО 10мА ,стоит дорого
Что за очередной бред от вас? Вы вообще в курсе цен? Что за манера считать чужие деньги?
ebf написал :
Не знаю,что там говорит,ваш муж,но электриков,которые знают,только то, что было при царе Горохе,тоже очень и очень много и найти хорошего электрика,практически невозможно,но это и по форуму видно,когда люди выкладывают свои квартиры и просьбы им помочь
Ну это вы лишку дали, вы бы прежде о человеке узнали, чем подобные высказывания позволять себе. Его-то работы есть и можно увидеть,что человек грамотный и руки из правильного места растут. А вот о вас и вашей конторе вы сам рассказали:
ebf написал :
Как сказала одна из моих проектировщиц,а чего много считать,поставлю везде дифавтоматы от АВВ и всё.Компания богатая купит и поставит
И дифы DS941 :) Ума то много не надо, тупо откопировал дифы на схеме и усё готово. Лишь бы денег с человека срубить...
Alarm,но ведь если поставить все же выклюяатель нагрузки на 63А, а не ВА на 50А, хуже же не будет? Тем более после будет реле контроля напряжения на 63А, разве можно, чтобы до него был автомат или рубильник на 50А?
Влезть в 24 модуля не строго обязательно, но хотелось бы. Большой щиток ставить не хотелось бы. Пока ещё на этот счёт точно не решил. Ещё рассматривал вариант 3х12 и 2х18. Но они менее приоритентны.
avmal, имеете ввиду поставить на варочную, как изначально и хотел дифавтомат, две группы света на одно УЗО, а все остальное, включая балконную группу и ванную на другое УЗО? Или группы, так скащать мокрые, оставить как есть? А не многовато 5 автоматов/групп на одно УЗО? А если и с мокрой группой, то 8 групп на одно УЗО будет аж. На освещение УЗО на 63А не много?
avmal, если бы я знал ответы на то, что вы сарашиваете, то не создавал бы тут темы такой и не просил бы помощи и совета. Я от вас - опытных людей в этом деле, хочу совет получить. А сейчас уже путаться начинаю. Почему просто не написать вот так то и вот так то потому что вот это и лучше так. И не возникнет лишних, глупых для вашего восприятия, моих вопросов.
avmal, имеете ввиду поставить на варочную, как изначально и хотел дифавтомат, две группы света на одно УЗО, а все остальное, включая балконную группу и ванную на другое УЗО? Или группы, так скащать мокрые, оставить как есть?