Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

10.04.2015 в 13:07:48

ebf написал : поставлю везде дифавтоматы

  • именно такой подход приветствуется составителями ПУЭ (на сколько я понимаю):). Консервативный подход это не просто выражение, это термин из норм, вот например: "Консервативный подход -подход к проектированию и конструированию, когда при анализе аварий для параметров и характеристик принимаются значения и пределы, заведомо приводящие к более неблагоприятным результатам." - ОПБ -88/97, НП-001-97 "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций". Полагаю, что есть что-то похожее и для химических производств, нефтянки и т.д. Четырехкратное резервирование целых систем (вместе со зданиями), где-нибудь видели? А мы так делаем.;)
0
007
007
Новичок

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

10.04.2015 в 13:53:07

Приветствую всех! Вот в соответствии с советами, полученными тут, переделал схему. Сделал два варианта. Слева на схеме это возможный вариант щитка и расположения этих модулей в нём. В углу каждого элемента цифра - это количество занимаемых слотов на рейке. Сам, все таки склоняюсь к варианту 007_2, особенно по количеству модулей и возможностью поставить щиток 2х12. Единственное что, может 8 групп верхних как-то по другому распределить на два УЗО, как-то лучше можно? Особенно прошу обратить внимание на номиналы, помеченные красным и дать совет по ним. Также при таком варианте и если учесть, что в доквартирном щитке есть дифавтомат, может все таки поставить на входе в квартирный щиток вместо ВА на 50А рубильник (выключатель нагрузки) на 63А, особенно учитывая, что после него реле контроля напряжения на 63А (меньше этого типа нету, из которых понравились).

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.04.2015 в 14:27:42

007 написал : Вот в соответствии с советами, полученными тут, переделал схему.

  • Нормальное УЗО 50A не найти
  • Нормальное УЗО 40A 10мА не найти тем более
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.04.2015 в 14:30:24

007, Без обид,вы поставьте,везде узо на 63А ,это вполне вписывается в концепцию советов,и 2 по 25А по 10мА. Деньги ваши и точно всё будет работать

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2015 в 14:32:46

007, УЗО 50А уже нашли? Кстати, зачем выделенную мощность сами себе обрезали? В таком количестве УЗО нет никакой необходимости.

0
007
007
Новичок

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

10.04.2015 в 14:38:51

ebf написал : 007, Без обид,вы поставьте,везде узо на 63А ,это вполне вписывается в концепцию советов,и 2 по 25А по 10мА. Деньги ваши и точно всё будет работать

Это типа шутка или вы серьезно? Я после споров тут уже не знаю, как это воспринимать. Мне нужен реальный хороший совет, не до шуток как-то.

avmal написал : 007, УЗО 50А уже нашли?

Не иска еще ничего. Номиналы расставлял по рекомендациям, что тут были. Если что-то не так, скажите как правильно нужно. Для того она и тема, для того и спрашиваю тут.

avmal написал : Кстати, зачем выделенную мощность сами себе обрезали?

В каком плане обрезал мощность, поясните, пожалуйста? Если вы про устройство на 50А на входе, то это по советам в начале темы. Изначально предполагал туда выключатель нагрузки на 63А.

avmal написал : В таком количестве УЗО нет никакой необходимости.

Вы про какой вариант 1 или 2, или про оба? Во 2 варианте их 4, вроде бы не так много. Скажите как лучше, обдумаю. Опять же, для того и спрашивают люди)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.04.2015 в 14:44:20

007 написал : Это типа шутка или вы серьезно? Я после споров тут уже не знаю, как это воспринимать. Мне нужен реальный хороший совет, не до шуток как-то.

Я вам предложил поставить 3 УЗО по 40а 30мА,ну может одно из них поменять на 63А

0
007
007
Новичок

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

10.04.2015 в 14:53:04

ebf написал : Я вам предложил поставить 3 УЗО по 40а 30мА,ну может одно из них поменять на 63А

А на ванну 30мА нормально? Вроде везде, где тут смотрел, сходятся в мнении, что на ванную нужно ставить УЗО с током утечки 10мА?

ksiman написал :

  • Нормальное УЗО 50A не найти
  • Нормальное УЗО 40A 10мА не найти тем более

А на группу из 3-ех розеточных групп на 16А и одну на 10А не маловато будет УЗО 40А? На группу, где есть варочная панель, наверное все таки лучше оставить 63А, или все равно менять на 40А.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2015 в 15:04:38

007 написал : В каком плане обрезал мощность, поясните, пожалуйста? Если вы про устройство на 50А на входе, то это по советам в начале темы. Изначально предполагал туда выключатель нагрузки на 63А.

И почему отказались?

007 написал : Вы про какой вариант 1 или 2, или про оба? Во 2 варианте их 4, вроде бы не так много. Скажите как лучше, обдумаю.

Варочную поставьте под дифф 32А 30мА, освещение под одно УЗО 63А 30мА, а оборудование и розетки под другое 63А 30мА.

007 написал : Опять же, для того и спрашивают люди)

Но делают с точностью до наоборот ...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.04.2015 в 15:21:00

007 написал : Вроде везде, где тут смотрел, сходятся в мнении, что на ванную нужно ставить УЗО с током утечки 10мА?

Вам жить,ставьте.Ещё бы обосновали зачем ставить.И запомните вам могут советовать исходя из своих убеждений,но есть ещё и правила.Вообщем деньги ваши УЗО 10мА ,стоит дорого,потому как используется по правилам редко,поэтому и дорогое.Так трата денег не более

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

10.04.2015 в 15:32:14

avmal написал : И почему отказались?

  • потому, что кабель вводной 10 квадрат.

007 написал : А на ванну 30мА нормально? Вроде везде, где тут смотрел, сходятся в мнении, что на ванную нужно ставить УЗО с током утечки 10мА?

  • нормально, была когда-то бумажка, что надо десять, но её давно отменили. Ваше условие - влезть в 24 модуля, безусловно?
0