rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.05.2015 в 20:56:33

jaja написал : Будет ли двухполюсник легран тэикс вести себя так же как однополюсный автомат на видео?

Если зубной палочкой расцепитель отжать, то будет. Без зубной палочки вряд-ли... Для чистоты эксперимента возьмите всё-таки 2-х полюсник, снимите оську, объединяющую рычажки и попробуйте включать по отдельности. Без зубной палочки.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.05.2015 в 21:03:03

jaja написал : Будет ли двухполюсник легран тэикс вести себя так же как однополюсный автомат на видео?

Не, не только легран - любой! Если заклинит у соседнего внутренний механизм... Короче теперь ясно откуда ноги растут у "нормального автомата одобренного jaja":D

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.05.2015 в 21:06:50

haramamburu написал : Если заклинит у соседнего внутренний механизм...

Во-во. Если бы я на своем видео пальцем удерживал расцепитель, то также ни один рычажок бы не взвелся. В реальности в автомате,без участия человека, некому палочками расцепитель отжимать...:)

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

16.05.2015 в 23:46:30

как-то так:

legrand tx3 2p

0

человек-электрик

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

17.05.2015 в 05:42:14

Получается есть "нормальные" автоматы и есть "ненормальные" автоматы:) 3p acti9

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

17.05.2015 в 07:59:30

rip87, не стесняйтесь, можно без кавычек. )

0

человек-электрик

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

17.05.2015 в 12:12:32

Legrand жалко :) можно было и не распиливать. Достаточно понаблюдать за той деталью автомата, в которую jaja вставлял зубочистку. Если она двигается при взводе (SE iC60N, GE G60, Siemens 5SL, Eaton PL4/6/7, Legrand DX/TX и др.), автомат будет вести себя как распиленный Legrand на видео. Если эта деталь остаётся неподвижной при взводе (ABB S200, Siemens 5SY), то автомат поведёт себя как АВВ на видео. Eaton PL я разбирал и он, лишённый связи между рукоятками полюсов, точно так же реагирует на попытку включения одного из полюсов, как Legrand. Для Siemens 5SY вывод чисто теоретический из наблюдения и осмотра механизма.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

17.05.2015 в 16:04:07

Abrikos написал : Legrand жалко можно было и не распиливать.

Объединитель рычажков у acti9 тоже немного пострадал, но затем встал на место и продолжает функционировать.:)

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

18.05.2015 в 09:26:52

rip87 написал : Это зависит от жесткости "оськи", соединяющей рычажки. У иеков порядочный люфт. И там скорее и взведется тот полюс быстрее, к которому усилие прикладывается... У ABB, кстати, "оська" очень жесткая, из металла какого-то...

у иек ось тоже из металла и тоже очень жесткая (ну а у АВВ конечно из хим. чистого металла:))

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

18.05.2015 в 10:18:02

SB3 написал : Ага, раз тему подняли, я продолжу :) Так есть у кого какие-то доки на любое УЗО, где написано, что ноль отключается с задержкой?)

Доков нет, есть следующий факт - если посмотреть сбоку (вдоль общей оси) на деталь УЗО подобную изображённой на фото, то у некоторых моделей заметно смещение контактов на несколько градусов относительно друг друга. У каких моделей, я сейчас уже не помню, но попадалось такое. А ещё помню, что если медленно включать 2-полюсные автоматы Домовой и Акти 9, то ясно слышно два раздельных щелчка. А кто там первый и кто второй щёлкает, не видно.

Фото: Siemens 5SM3.

0
MuxauJI
MuxauJI
Новичок

Регистрация: 23.11.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 7

04.10.2015 в 11:10:31

rip87 написал :

jaja написал : если согласовано взаимодействие механизмов свободного расцепления (а для всех нормальных автоматов это так) вы просто не сможете взвести один из полюсов если остальные "выключены" автомат просто будет ух-одить в срыв, ровно как и "выключить" один полюс при взведенных остальных.

Посмотрите вот это видео...

например вот видео