ChebU написал :
т.е. получается Стоит сначала ВВОДНЫЙ автомат на 50А, затем счетчик и потом УЗО на 100мА, а сколько Ампер, УЗО же должно быть выше по Амперам, выходить 63А 100мА ?
а УЗО или ДиффАвтомат, не знаю почему меня больше клонит ко второму, просто вместимся ли мы в 36 автоматов уже щиток(( в 24 уже точно не попадаем((
Новостройка и хочется вроде как по уму сделать, но и бюджет не резиновый
А какой у вас бюджет?
Используйте узо 63/30 тип АС. Узо на 100 или 300 мА поставьте на площадке, в щитке оно вам не к месту. Под кондей проложите провод, заведите в щиток и оставьте 2-а модуля под будущий диф. С балконом то же самое.
Если планируете расключать щиток сами, то забудьте про 24 модуля.