bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

15.04.2015 в 10:35:13

R2D2RnD, Вы бы в своей теме ревизии выкладывали, а то народ уже путается, не всегда смотря кто здесь автор. ChebU, "Силовая" только на варочную, для духовки с микроволновкой обычные 3х2,5 и С16А. И АВДТ туда минимум на 40А, а то как включите много всего сразу.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.04.2015 в 10:47:53

R2D2RnD написал : Все

Конечно в этажном щитке лучше поменять диф. А так почти ок, только в квартире поменять бы на выделенных линиях дифы на АВ+УЗО Кондей на отдельную линию
Свет и розетки разделить по УЗО Свет на своём, розетки на своём. Перед их УЗО по 2Р АВ. Будете в 24 может не умещаться, но будет лучше.

0
a20a15a
a20a15a
Новичок

Регистрация: 08.02.2015

Москва

Сообщений: 52

15.04.2015 в 20:09:35

SB3 написал : Конечно в этажном щитке лучше поменять диф. А так почти ок, только в квартире поменять бы на выделенных линиях дифы на АВ+УЗО Кондей на отдельную линию Свет и розетки разделить по УЗО Свет на своём, розетки на своём. Перед их УЗО по 2Р АВ. Будете в 24 может не умещаться, но будет лучше.

А зачем перед узо ставить 2-х полюсный АВ?

0
R2D2RnD
R2D2RnD
Новичок

Регистрация: 09.04.2015

Ростов

Сообщений: 67

15.04.2015 в 21:03:25

SB3 написал : А так почти ок, только в квартире поменять бы на выделенных линиях дифы на АВ+УЗО

В случае выхода из строя заменить одну из компонент дешевле это плюс, места занимаю больше - это минус. Какие плюсы комбинация из АВ+УЗО имеет перед диффом?

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

15.04.2015 в 21:10:39

R2D2RnD написал : Какие плюсы комбинация из АВ+УЗО имеет перед диффом?

  1. Цена
  2. под одно узо можно завести несколько АВ + сами АВ можно поставить с разными характеристиками, в зависимости от электроприемников. Больше никаких на мой взгляд. То есть такая комбинация более гибкая
0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

15.04.2015 в 22:32:04

R2D2RnD написал : Такие?

Эти - Легран, Есть еще Шнайдеровские или у Сименса... у Хагера/АББ нет (официально)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.04.2015 в 23:29:19

R2D2RnD написал : Какие плюсы комбинация из АВ+УЗО имеет перед диффом?

Говорят, что надежность выше :) Ведь диф должен отключаться от трёх причин)

0
ChebU
ChebU
Новичок

Регистрация: 20.10.2014

Шелехов

Сообщений: 33

17.04.2015 в 06:02:58

Немного поменял схемку, но думаю что то пропустил уже.

Вопрос, УЗО 1ое ставить нужно до Вводного или после, т.е. между Вводным и Счетчиком. и получается потом мне нужно например если 3 группы, ставить 3 автомата 2полюсных и потом после них УЗО уже? И сколько Ампер лучше тогда выбрать или правильно на схеме, подскажите пожалуйста.

Так же вопрос, а почему бы не ДифАвтомат ставить или почему лучше или хуже этот вариант. Спасибо!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.04.2015 в 07:57:08

ChebU написал : Вопрос, УЗО 1ое ставить нужно до Вводного или после, т.е. между Вводным и Счетчиком.

Первое УЗО лучше ставить сразу после счётчика, затем ввод в квартирный щиток. Перед каждым УЗО автоматы без надобности, если они на 63А

0
ChebU
ChebU
Новичок

Регистрация: 20.10.2014

Шелехов

Сообщений: 33

17.04.2015 в 08:01:10

ksiman написал : Первое УЗО лучше ставить сразу после счётчика, затем ввод в квартирный щиток

т.е. получается Стоит сначала ВВОДНЫЙ автомат на 50А, затем счетчик и потом УЗО на 100мА, а сколько Ампер, УЗО же должно быть выше по Амперам, выходить 63А 100мА ?

а УЗО или ДиффАвтомат, не знаю почему меня больше клонит ко второму, просто вместимся ли мы в 36 автоматов уже щиток(( в 24 уже точно не попадаем((

Новостройка и хочется вроде как по уму сделать, но и бюджет не резиновый

0
a20a15a
a20a15a
Новичок

Регистрация: 08.02.2015

Москва

Сообщений: 52

17.04.2015 в 09:03:17

ChebU написал : т.е. получается Стоит сначала ВВОДНЫЙ автомат на 50А, затем счетчик и потом УЗО на 100мА, а сколько Ампер, УЗО же должно быть выше по Амперам, выходить 63А 100мА ?

а УЗО или ДиффАвтомат, не знаю почему меня больше клонит ко второму, просто вместимся ли мы в 36 автоматов уже щиток(( в 24 уже точно не попадаем((

Новостройка и хочется вроде как по уму сделать, но и бюджет не резиновый

А какой у вас бюджет? Используйте узо 63/30 тип АС. Узо на 100 или 300 мА поставьте на площадке, в щитке оно вам не к месту. Под кондей проложите провод, заведите в щиток и оставьте 2-а модуля под будущий диф. С балконом то же самое. Если планируете расключать щиток сами, то забудьте про 24 модуля.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу