11.03.2016 в 11:54:27
rip87 написал: Хм, трансформаторного включния другие идут, эти то прямого...
Кто вам это сказал? :)
Счетчику на самом деле безразлично через ТТ он подключен или нет. Никто вам не мешает подключить Меркурий напрямую или наоборот, главное чтобы ток в его цепи не превышал его допустимый.
Просто счетчики для подключения через ТТ имеют откалиброванный под стандартные выходы ТТ диапазон тока - 5 ампер это как раз оно и есть.
11.03.2016 в 12:12:41
Alexey_Spb написал: Просто счетчики для подключения через ТТ имеют откалиброванный под стандартные выходы ТТ диапазон тока - 5 ампер это как раз оно и есть.
Точность выше на небольшом токе у них ...Да?
11.03.2016 в 12:33:48
rip87 у них точность соблюдается на указанном диапазоне.
Ну на микротоках, естественно, она будет падать. Но не об этом же речь, например, счетчик 0-5 А будет считать 0,5 А с заявленной точностью.
11.03.2016 в 13:00:43
Alexey_Spb, но класс точности у счетчиков трансформаторного включения выше а стартовый ток меньше... там класс точности что то типа 0,5S и стартовы ток меньше... а так понятно, что с трансформаторами тока любой счетчик будет работать..
11.03.2016 в 13:04:30
rip87 написал: а так понятно, что с трансформаторами тока любой счетчик будет работать.
И без них будет работать. Если не превышать значение тока.
Но ян е понял суть вашего вопроса - зачем вам все это. Опишите пожалуйста зачем вам это надо.
11.03.2016 в 13:23:48
Alexey_Spb, мне уже не надо, темку то апнули просто, я уж и не помню, что я там спрашивал ), там мне вроде счетчик недорогой подвернулся на 10(100) а нужен был 5(60) что-ли...вот и спрашивал кто точнее считает...
11.03.2016 в 17:05:21
У нас клиенты жаловались, что отказываются 10(100) пломбировать без договора на увеличение выделенной мощности. Меняли на 5(60).
11.03.2016 в 17:31:20
Johnny написал: У нас клиенты жаловались, что отказываются 10(100) пломбировать без договора на увеличение выделенной мощности.
Ну, с учетом того что сейчас продаются ИЕКи реально на 63 ампера, на корпусе которых написано 25, это не удивительно.
Перестраховываются ибо подставной ИЕК - страшная вещь.
17.02.2019 в 20:39:10
Стоял счётчик Меркурий 230 АМ-03 5(7,5)А с ТТ разрешонная мощность 30квт, хочу поменять на счётчик прямого включения Энергомера CE 300 S33 146-J 5(100)а, хочу убедится в правильности своего выбора...
19.02.2019 в 19:34:28
IRONHIDE написал: Чем плоха энергомера?
Комплектующими, после 2010 сплошной брак.
IRONHIDE написал: На 100а потому что возможно будет увеличение мощности...
МАХ. в счётчик прямого включения мона запихнуть, в зависимости от производителя, 16 кв мм, что позволяет получить мощность в 49,5 кВт, при 3 х фазной нагрузке. Если устраивает, ставьте на 100 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.02.2019 в 19:38:54
megrad написал:
IRONHIDE написал: Чем плоха энергомера?
Комплектующими, после 2010 сплошной брак.
IRONHIDE написал: На 100а потому что возможно будет увеличение мощности...
МАХ. в счётчик прямого включения мона запихнуть, в зависимости от производителя, 16 кв мм, что позволяет получить мощность в 49,5 кВт, при 3 х фазной нагрузке. Если устраивает, ставьте на 100 А.
megrad, у НЕВЫ 301 1SO 230V 5(100)А написано 50мм2 , я думал взять монолитную жилу 35мм2 и на сколько важно для невы соблюдение порядка фаз А Б Ц?
19.02.2019 в 19:50:38
IRONHIDE написал: я думал взять монолитную жилу 35мм2
Вы когда нибудь подключали моно жилу в ограниченном пространстве?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.