Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.03.2016 в 11:54:27

rip87 написал: Хм, трансформаторного включния другие идут, эти то прямого...

Кто вам это сказал? :)

Счетчику на самом деле безразлично через ТТ он подключен или нет. Никто вам не мешает подключить Меркурий напрямую или наоборот, главное чтобы ток в его цепи не превышал его допустимый.

Просто счетчики для подключения через ТТ имеют откалиброванный под стандартные выходы ТТ диапазон тока - 5 ампер это как раз оно и есть.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.03.2016 в 12:12:41

Alexey_Spb написал: Просто счетчики для подключения через ТТ имеют откалиброванный под стандартные выходы ТТ диапазон тока - 5 ампер это как раз оно и есть.

Точность выше на небольшом токе у них ...Да?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.03.2016 в 12:33:48

rip87 у них точность соблюдается на указанном диапазоне.

Ну на микротоках, естественно, она будет падать. Но не об этом же речь, например, счетчик 0-5 А будет считать 0,5 А с заявленной точностью.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.03.2016 в 13:00:43

Alexey_Spb, но класс точности у счетчиков трансформаторного включения выше а стартовый ток меньше... там класс точности что то типа 0,5S и стартовы ток меньше... а так понятно, что с трансформаторами тока любой счетчик будет работать..

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.03.2016 в 13:04:30

rip87 написал: а так понятно, что с трансформаторами тока любой счетчик будет работать.

И без них будет работать. Если не превышать значение тока.

Но ян е понял суть вашего вопроса - зачем вам все это. Опишите пожалуйста зачем вам это надо.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.03.2016 в 13:23:48

Alexey_Spb, мне уже не надо, темку то апнули просто, я уж и не помню, что я там спрашивал ), там мне вроде счетчик недорогой подвернулся на 10(100) а нужен был 5(60) что-ли...вот и спрашивал кто точнее считает...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

11.03.2016 в 17:05:21

У нас клиенты жаловались, что отказываются 10(100) пломбировать без договора на увеличение выделенной мощности. Меняли на 5(60).

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.03.2016 в 17:31:20

Johnny написал: У нас клиенты жаловались, что отказываются 10(100) пломбировать без договора на увеличение выделенной мощности.

Ну, с учетом того что сейчас продаются ИЕКи реально на 63 ампера, на корпусе которых написано 25, это не удивительно.

Перестраховываются ибо подставной ИЕК - страшная вещь.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
IRONHIDE

Местный

Регистрация: 07.05.2016

Тюмень

Сообщений: 30

17.02.2019 в 20:39:10

Стоял счётчик Меркурий 230 АМ-03 5(7,5)А с ТТ разрешонная мощность 30квт, хочу поменять на счётчик прямого включения Энергомера CE 300 S33 146-J 5(100)а, хочу убедится в правильности своего выбора...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.02.2019 в 17:37:46

IRONHIDE написал: Энергомера CE

Не советую Эноргомеру - либо Неву, либо Меркурий.

IRONHIDE написал: разрешонная мощность 30квт,

тогда достаточно счётчик на 60 А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20265

19.02.2019 в 18:18:55

megrad написал:

IRONHIDE написал: Энергомера CE

Не советую Эноргомеру - либо Неву, либо Меркурий.

IRONHIDE написал: разрешонная мощность 30квт,

тогда достаточно счётчик на 60 А.

megrad, А я предпочту Неву . У Меркурия межповерочный интервал всего 10 лет.

0
Аватар пользователя
IRONHIDE

Местный

Регистрация: 07.05.2016

Тюмень

Сообщений: 30

19.02.2019 в 18:52:29

megrad написал:

IRONHIDE написал: Энергомера CE

Не советую Эноргомеру - либо Неву, либо Меркурий.

IRONHIDE написал: разрешонная мощность 30квт,

тогда достаточно счётчик на 60 А.

megrad, Чем плоха энергомера? На 100а потому что возможно будет увеличение мощности...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.02.2019 в 19:34:28

IRONHIDE написал: Чем плоха энергомера?

Комплектующими, после 2010 сплошной брак.

IRONHIDE написал: На 100а потому что возможно будет увеличение мощности...

МАХ. в счётчик прямого включения мона запихнуть, в зависимости от производителя, 16 кв мм, что позволяет получить мощность в 49,5 кВт, при 3 х фазной нагрузке. Если устраивает, ставьте на 100 А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
IRONHIDE

Местный

Регистрация: 07.05.2016

Тюмень

Сообщений: 30

19.02.2019 в 19:38:54

megrad написал:

IRONHIDE написал: Чем плоха энергомера?

Комплектующими, после 2010 сплошной брак.

IRONHIDE написал: На 100а потому что возможно будет увеличение мощности...

МАХ. в счётчик прямого включения мона запихнуть, в зависимости от производителя, 16 кв мм, что позволяет получить мощность в 49,5 кВт, при 3 х фазной нагрузке. Если устраивает, ставьте на 100 А.

megrad, у НЕВЫ 301 1SO 230V 5(100)А написано 50мм2 , я думал взять монолитную жилу 35мм2 и на сколько важно для невы соблюдение порядка фаз А Б Ц?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.02.2019 в 19:50:38

IRONHIDE написал: я думал взять монолитную жилу 35мм2

Вы когда нибудь подключали моно жилу в ограниченном пространстве?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.