Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.04.2015 в 21:52:09

Barcas, Чем вызвано использование 3 разных производителей? Это не проблема, просто интересно.

0
Barcas
Barcas
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

22.04.2015 в 22:12:26

Изначально все хотел купить Легранд, но из двух магазинов получлась вот такая солянка! И везде пытаются впарить ИЭК!!!

0
Barcas
Barcas
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

22.04.2015 в 22:17:30

ksiman написал : У Вас не ДИФ а УЗО. От счётчика ведите на нижние клеммы УЗО, а с верхних клемм УЗО ведите на автоматы и шину

Виноват, УЗО без разницы куда от счетчика вести провода? делал вот по этой схеме

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.04.2015 в 23:09:51

Barcas написал : УЗО без разницы куда от счетчика вести провода?

Без разницы

0
Barcas
Barcas
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

22.04.2015 в 23:43:41

ksiman, Подытожу, монтаж выполнен правильно, но для удобства и по "феншую" сединить можно как Вы советовали снизу и (или) сзади дин рейки?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.04.2015 в 23:45:57

Barcas, Угу. Чем меньше проводов будет в щите, тем проще этот щит подключать. ИЕК не отличается приятными габаритами.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.04.2015 в 03:16:58

Barcas написал : Собрал счетчик, очень прошу проверить все ли верно.

УЗО АББ можно подсоединить снизу, причем фазу - справа. Там даже на корпусе маркировка соответствующая имеется. Тогда пропадет уродская петля провода вокруг счетчика и есть возможность все автоматы соединить с УЗО однополюсной гребенкой. Если не жалко денег, можете купить такую. ИЭК подойдет :)

Ну и для порядка - пометьте синей изолентой концы нулевых проводников. Наматывать черную было совсем не обязательно

0
Barcas
Barcas
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

23.04.2015 в 10:19:39

Спасибо за проверку и советы по счетчику. Как считаете провода лучше крепить на дюбель хомуты и штукатурить или сделать после штукатруки в кабель каналах? три стены из кирпича, одна блок!

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.04.2015 в 11:40:31

Конечно открыто в кабель-каналах. Это же не Эрмитаж. И если через месяц захочется полку повесить, не надо думать, где же эти коварные провода притаились.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу