andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.04.2015 в 17:29:12

Берг написал : на свет тоже, если земля на свет не идет...?

почему вдруг не идет? сделайте землю на все линии обязательно.

Берг написал : узо на на все ставить надо при тт?

на все. без УЗО ТТ не имеет никакого смысла.

Берг написал : вроди как 4 ом там

это заземление электроподстанции таким должно быть. для ТТ требования к заземлению у потребителя очень скромные.

Barcas написал : обязательно посмотрю какой фундамент в моем гараже

по возможности соедините между собой все железяки гаража (рама ворот, арматура фундамента, арматура стяжки пола, арматура каркаса погреба, стационарные сварные полки, если таковые имеются), если они еще не соединены. Идеально - катанкой 6-8мм на сварке где-нибудь в углу, около стены чтобы не мешалась. Этим вы создадите систему уравнивания потенциалов и тем самым усилите электробезопасность.

0
Barcas
Barcas
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

20.04.2015 в 17:39:24

andrewkhv написал : по возможности соедините между собой все железяки гаража (рама ворот, арматура фундамента, арматура стяжки пола, арматура каркаса погреба, стационарные сварные полки, если таковые имеются), если они еще не соединены. Идеально - катанкой 6-8мм на сварке где-нибудь в углу, около стены чтобы не мешалась. Этим вы создадите систему уравнивания потенциалов и тем самым усилите электробезопасность.

"Катанка" это арматура? И сваривать все последовательно, как бы делать контур?

0
Barcas
Barcas
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

20.04.2015 в 17:42:01

Еще вопросик, закупил автоматы, счетчик, УЗО. Автоматы советовали собирать моножилой 4 мм, ее не было в наличии, купил 6мм это критично или норма? По мощности вводной и УЗО 25А, свет 10А, розетки 16А. И по щитку, будет располагаться внутри гаража, лучше металл или пластик? Вввод в гараж выполнен алюминием, соответственно в 2п автомат я буду заводить алюминий, а выводить медь и далее в щитке и по гаражу все медью, так можно? Или нужно искать электрика и менять вводной провод на медный?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.04.2015 в 17:54:49

Barcas написал : "Катанка" это арматура?

это не арматура, а гладкий "кругляк". катанка легче гнется, арматура больше пружинит.

Barcas написал : И сваривать все последовательно, как бы делать контур?

это как получится. суть того, что хотелось бы добиться - надежного контакта все железок друг с другом. последовательно железки будут соединены или беспорядочно - это неважно.

Barcas написал : 6мм это критично или норма?

это с запасом. гнуть только труднее.

Barcas написал : Вввод в гараж выполнен алюминием, соответственно в 2п автомат я буду заводить алюминий, а выводить медь и далее в щитке и по гаражу все медью, так можно? Или нужно искать электрика и менять вводной провод на медный?

какое сечение алюминия? в каком состоянии вводной кабель? как и куда он подключен снаружи гаража?

0
Barcas
Barcas
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

20.04.2015 в 18:08:15

andrewkhv написал : какое сечение алюминия? в каком состоянии вводной кабель? как и куда он подключен снаружи гаража?

на глаз 2*2,5 или 2*4, достаточно толстый. Ко мне заходит из распред коробки, установленной снаружи гаража. Судя по современной пвх гофре и распред коробки делали не так давно!

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.04.2015 в 18:16:12

Barcas написал : на глаз 2*2,5 или 2*4, достаточно толстый.

если 2.5, то это однозначно мало при озвученном номинале вводного автомата в 25А. 4 квадрата - еще терпимо, но уже впритык. То есть заменить на медь было бы хорошо. Тяните медь 6 квадратов. Это с гарантированным запасом на будущее. Вдруг номинал вводного автомата разрешат увеличить до 40А?

0
Barcas
Barcas
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

22.04.2015 в 21:23:27

Собрал счетчик, очень прошу проверить все ли верно. на первом фото сама сборка, на втором как буду подключать свет и розетки!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.04.2015 в 21:31:02

Barcas написал : Собрал счетчик, очень прошу проверить все ли верно. на первом фото сама сборка

  • На вводном автомате нет крышечек для пломбировки.
  • На УЗО заводите провода от счётчика снизу и не будет ненужных перехлёстов и обводов
0
Barcas
Barcas
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

22.04.2015 в 21:37:16

Итого по бюджету: Вводной кабель автомат 2п Schneider Electric 25А - 261 руб Счетчик "Меркурий" 201.5 - 622 руб Выключатель диф тока ABB 2п 25А - 1254 руб Автомат 1п Legrand 10А - 166 руб * 2 = 332 руб Автомат 1п 16А -155 руб * 3 = 465 руб Кабель ВВГ-Пнг 3*2,5 - 20м - 1300 руб (гост) Кабель ВВГ-Пнг 3*1,5 - 30м - 767 (ТУ) провод ПуВ 6 - 5м - 203 руб Подрозетники 10 шт - 89 руб Выключатели 3 клавишные 2 шт - 98 руб Итого: 5392 руб

0
Barcas
Barcas
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

22.04.2015 в 21:39:07

ksiman написал :

  • На вводном автомате нет крышечек для пломбировки.

эти крышечки должны быть в комплекте?

ksiman написал :

  • На УЗО заводите провода от счётчика снизу и не будет ненужных перехлёстов и обводов

Да, я уже понял, т.е. нужно сделать как от дифа к автоматам?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.04.2015 в 21:46:15

Barcas написал : эти крышечки должны быть в комплекте?

Да, я уже понял, т.е. нужно сделать как от дифа к автоматам?

Крышечки отдельно продаются, только не на все автоматы их можно поставить. У Вас не ДИФ а УЗО. От счётчика ведите на нижние клеммы УЗО, а с верхних клемм УЗО ведите на автоматы и шину

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу