Добрый вечер всем хорошим людям. Давно читаю форум и решил попросить помощи. Купил капитальный гараж, размер 3600 мм на 5800 мм. Электрика есть. но она находится в состоянии 80 годов. Полностью хочу поменять все, новый щиток и разводка. В планах: на потолке 4 светильника 2*36Вт, на каждой стене 2 светильника по 36Вт. Далее на каждой стене по 3 розетки. Использоваться будет сварочник и бытовые инструменты. Порылся в интернете нашел несколько схем щитков, прошу проверить и подсказать. Собирать буду сам, ибо денег на хорошего электрика нет, а плохо и сам смогу)))

Вопросы;

  1. Нет заземления - насколько критично?
  2. Диф и УЗО - что выбрать?
  3. Номинал автоматов свет 16А, розетки 25? из фирм доступно ABB и Легранд - что выбрать?
  4. В подвал нужно 36Вт какой выбрать трансформатор и как все это подключить? И людей, решивших помочь, прошу объяснить попроще. Для чайника. Огромное спасибо!
0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.04.2015 в 21:56:18

  1. Не сможете безопасно использовать сварочник и другое силовое оборудование
  2. Лучше УЗО
  3. Свет 6-10А розетки 16А
  4. В подвале 12В. Трансформатор соответствующего класса безопасности (безопасный разделительный)
0
Barcas
Barcas
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

16.04.2015 в 22:17:06

Кабель ВВг 2*1,5 на свет 2*2.5 на розетки? Какой щиток выбрать пластик или металл? И если не сложно как выглядит трансформатор и кабель использовать тотже? Сколько автоматов брать? на каждую стенку отдельный или один на все розетки?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.04.2015 в 22:28:40

Barcas написал : Кабель ВВг 2*1,5 на свет 2*2.5 на розетки?

ВВГнг 3х1,5 и 3х2,5 Низковольтные цепи освещения 2х2,5

Barcas написал : И если не сложно как выглядит трансформатор

http://gigabaza.ru/doc/47222.html

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.04.2015 в 22:58:33

Barcas написал : В планах: на потолке 4 светильника 2*36Вт, на каждой стене 2 светильника по 36Вт.

Если гараж неотапливаемый, то лучше лампы накаливания. Люминесцентные лампы на морозе могут не работать.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

17.04.2015 в 01:56:06

Barcas написал :

  1. Нет заземления - насколько критично?

Так сделайте контур и подключите свой гараж по системе заземления ТТ.

0
Barcas
Barcas
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

17.04.2015 в 09:15:02

Songo написал : Так сделайте контур и подключите свой гараж по системе заземления ТТ.

Дело в том, что гараж находится в центре блока гаражей, дорога перед гаражом заасфальтирована. Да и почитав про контур, я так понял, что нужно 3 электрода 2 метра длиной забить в землю + между ними растояние от 1,5 до 2 метров мне даже негде такое сотворить.

Rumato написал : Если гараж неотапливаемый, то лучше лампы накаливания. Люминесцентные лампы на морозе могут не работать.

Лампы пекреедут из металлического гаража, поэтому тратится не буду. А так да, проблемы были с лампами на стартерах на ЭПРА зажигались, но светоотдача так себе.

Вводной двухполюсник и УЗО какой брать? А по количеству автоматов сколько брать? На свет на розетки.
На сварочник нужно по мощнее автомат?
Трансформатор вешать на отдельный автомат, какой мощности? Сборку щитка производить кабелем ПВ3 какого сечения? 2,5 или больше? Спасибо!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.04.2015 в 09:26:15

Barcas написал : А по количеству автоматов сколько брать? На свет на розетки.

Парочку на розетки и один на свет

Barcas написал : На сварочник нужно по мощнее автомат?

Нет, стандартный на 16А

Barcas написал : Трансформатор вешать на отдельный автомат, какой мощности?

Можно подключить на автомат освещения, но через выключатель. Мощности 0,25кВт вполне хватит.

Barcas написал : Сборку щитка производить кабелем ПВ3 какого сечения? 2,5 или больше?

Сечение зависит от номинала вводного автомата. Обычно ставят автомат 25А и провод для разводки 4 кв.мм

0
massimo31802
massimo31802
Местный

Регистрация: 30.06.2010

Минск

Сообщений: 219

17.04.2015 в 16:36:18

Barcas написал : Дело в том, что гараж находится в центре блока гаражей, дорога перед гаражом заасфальтирована. Да и почитав про контур, я так понял, что нужно 3 электрода 2 метра длиной забить в землю + между ними растояние от 1,5 до 2 метров мне даже негде такое сотворить.

все зависит от вашего желания! пол в подвале имеется? если земляной -отлично ,забивайте в землю , обваривайте шинкой и к щитку подсоединяйте. если в подвале стяжка на полу - просверлите перфоратором несколько отверстий диаметром побольше - и вуаля ,забивайте штыри

0
Barcas
Barcas
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

17.04.2015 в 21:17:58

massimo31802 написал : все зависит от вашего желания! если в подвале стяжка на полу - просверлите перфоратором несколько отверстий диаметром побольше - и вуаля ,забивайте штыри

Про пол в гараже очень хороший совет. К щитку должен подходить провод или шина? Если провод то колько квадратов

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

17.04.2015 в 21:42:13

Barcas написал : Про пол в гараже очень хороший совет. К щитку должен подходить провод или шина? Если провод то колько квадратов

Без разницы, провод ПВ3 (ПуГВ) 4-10мм2 с опрессовкой наконечников, или ПВ1 (если нечем прессовать).