Доброго всем дня. Раз наткнулся на эту тему,задам вопрос.Нужно будет подключить двигатель 37 КВт (типа 225М6 ).. По току понятно,а вот какого типа поставить автомат чтобы не выбивало при пуске?На работе такой контингент что пусковые токи будут,думаю,даже больше чем по паспорту(около 7 крат). Спасибо.
17.11.2018 в 11:15:58
R2LAC написал: какого типа поставить автомат чтобы не выбивало при пуске?
Вы не указали параметры сети: напряжение; мощность ТП; параметры линии до шкафа с автоматом; от шкафа к оборудованию; требования по координации с вышестоящим аппаратом.
17.11.2018 в 11:49:15
Напряжение 380 Вольт Мощность ТП-даже не в курсе,городские электрики подведут мне до моего кабеля сеть,я даже и не задумываюсь-какая там мощность подстанции. Тут такой шараш-монтаж,мне привезли оборудование с этим двигателем-на,подключай.А на цех приходит АВВГ 4 по 50 квадрат,он и без этого греется,я за голову схватился,говорю-а вы меня спросили,а вы городских электриков спросили-можно ли вообще эту машину подключать???А ему ха-ха,жизнь миллионера хорша и легка..Там помимо этого мотора будет ещё киловатт 30 нацеплено,но мне хотя бы рассчитать автомат по мотору... Кабель до шкафа АВВГ 4 по 95 мм кв От шкафа до оборудования будет кабель с медными жилами(пока не был в магазине-какой именно марки у нас в городе можно купить) 35 мм кв или оставшийся на бухте кусок АВВГ 4 по 95-на что начальство даст добро. Просто хотелось бы узнать-какого типа автомат лучше поставить на такой мотор.Проще сьездить на соседние предприятия и посмотреть там какме стоят автоматы но хотелось бы знать для себя.
17.11.2018 в 12:42:09
R2LAC написал: Тут такой шараш-монтаж
А я было подумал, что это классическое промышленное предприятие и 660В. :confused:
R2LAC написал: От шкафа до оборудования будет кабель с медными жилами(пока не был в магазине-какой именно марки у нас в городе можно купить) 35 мм кв или оставшийся на бухте кусок АВВГ 4 по 95-на что начальство даст добро.
Автомат на 100А вполне адекватен кабелю. Он не помешает двигателю работать с разрешённой перегрузкой.
Тепловое реле в оборудовании, надеюсь, уже есть? Или подбор тоже за Вами?
R2LAC написал: Мощность ТП-даже не в курсе,городские электрики подведут мне до моего кабеля сеть,я даже и не задумываюсь-какая там мощность подстанции.
Расчётный ТКЗ с вашей стороны кабеля хотя бы оценочно узнать можно?
17.11.2018 в 13:36:45
Между этим автоматом для двигателя и ТП я поставил рубильник со вставками 400 Ампер но вставки,скорее всего, переставлю на 200 Ампер на всякий пожарный случай.Теплового реле нет,просто голый мотор но реле выбрал по каталогу Техэнерго,то что есть у нас в продаже 63-80 Ампер,по крайней мере привезут под заказ.
17.11.2018 в 14:09:18
R2LAC написал: выбрал по каталогу Техэнерго
Например,
17.11.2018 в 14:58:15
Спасибо большое. Директор работает с одним магазином,они возят ИЭК и Техэнерго но иэк последний год много погнал бракованных контакторов,вот пробую брать техэнерго-пока нормальное качество. Удачи.
17.11.2018 в 18:56:00
R2LAC написал: Нужно будет подключить двигатель 37 КВт (типа 225М6 )..
Номинальный ток 80А Момент макс в три раза больше номинала. Если кратковременно - то и тепловой АВ ставить на 80-100А. Без электромагнитного расцепителя, т.к. он может вылетать при пуске. Кабель рассчитаете на 80А - долговременно по табличкам для кабеля из трех проводников.
17.11.2018 в 19:44:37
Почему ПМЛ не ставите?
типа таких
17.11.2018 в 20:07:32
R2LAC написал: По току понятно,а вот какого типа поставить автомат чтобы не выбивало при пуске?
Модульный? - D100A