22.04.2015 в 11:35:53
Добрый день! Спроектировал сам схему вентиляции, подскажите пожалуйста будет ли она работать, спрашиваю потому что неуверен в ее 100% работоспособности, а именно смущает то что Приточная труба выходит в гараж а не на улицу, а вытяжная имеет в своей конструкции 3 колена, также на потолке в вытяжном отверстии стоит тройник, с помощью которого забор воздуха будет идти как с овощной ямы так и с гаража. Ребят, кто разбирается в системе вентиляции подскажите пожалуйста!
22.04.2015 в 12:49:16
Пацифик, Ничего это работать не будет. Отдельно нужно делать вентиляцию для гаража(два отверстия,вход и выход),отдельно вентиляцию для погреба(две трубы,одна вверху погреба,вторая внизу но обе выходят не в гараж а на улицу)
22.04.2015 в 13:50:11
КАТРАН а если поставить вентилятор на вытяжку? не хотелось бы в бетонной плите сверлить еще одну дырку для трубы
22.04.2015 в 14:04:08
так - не будет. Можно приток в яму с улицы. Из ямы в гараж, и из гаража на улицу. Но в гараже будет вонять ямой.
Катран предложил правильно
22.04.2015 в 14:09:09
Я знаю что в идеале и правильно будет так как предложил катран. А если мы уберем тройник и сделаем вытяжку напрямую на улицу? И почему приток нельзя сделать из гаража?
22.04.2015 в 19:20:09
Пацифик,
По Вашим вариантам движения воздуха будут крайне медленными и никакого толку от этого не будет вообще(хотя сделать так можно) Если воздух из ямы будет транзитом проходить через гараж и Вы на зиму поставите в этот гараж машину-к весне в ней сдохнет все что можно(просто проржавеет).