26.04.2015 в 23:30:06
Есть необходимость (эстетическая) проложить некоторые линии на застекленной лоджии (холодное остекление) в металлорукаве.
Стоит ли в данном случае считать эту лоджию по пуэ как наружнюю или все таки прокладка в метало рукаве допустима?
Совокупный ток не более 16А, кабель ВВГ-НГ-ls
26.04.2015 в 23:50:54
А почему в металлорукаве? У Вас на балконе мыши живут? Или Вы думаете, что Ваш кабель будет источником электромагнитных излучений и хотите его защитить экраном?
27.04.2015 в 00:13:54
Металлорукав заземлять надо.
27.04.2015 в 00:53:50
lemurs написал : Стоит ли в данном случае считать эту лоджию по пуэ как наружнюю или все таки прокладка в метало рукаве допустима?
Застеклённая и утеплённая лоджия относится к помещениям с повышенной опасностью.
27.04.2015 в 02:29:46
если грубо говоря, то открытая проводка в метелорукаве запрещена, ибо коррозия и все дела, лучше в гофре.
27.04.2015 в 03:55:22
sava_174 написал : открытая проводка в метелорукаве запрещена
Любая проводка в металлической оболочке запрещена.
27.04.2015 в 05:10:56
Есть металлорукав в ПВХ оболочке. Но зачем такие сложности? Если сомневаетесь в обычной гофре или ПНД гофре, выполните монтаж в ПВХ трубах. Главное не перегружайте кабель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.04.2015 в 06:31:38
lemurs, тут про балконы все написано
для эстетического восприятия есть краски по пластику :)
27.04.2015 в 07:26:13
Необходимость указана в 1ом посту - эстетическая. Необходимо стилизовать трубу под медь. ПНД гофру видно за километр как ее не выкрась.
masana, спасибо за ссылку. Правила конечно суровые, но... Значит остается только пластиковая труба или...
Как по мнению экспертов допускается ли открытая прокладка кабеля РКГМ в данном случае? Судя по характеристикам он вполне подходит
от -60°С до +180°С отн. влажность 100% (при +35С). Не поддерживает горение, единственное - он без сниженного дымовыделения.
27.04.2015 в 09:28:20
lemurs написал : РКГМ
Вообще то это провод и он не горит. Выполните разводку на роликах. Поставьте медные трубы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.04.2015 в 09:59:10
avmal написал : Любая проводка в металлической оболочке запрещена.
А кто в металлорукаве каркасники разводит ?
27.04.2015 в 10:42:06
dokar написал : А кто в металлорукаве каркасники разводит ?
А что - каркасник весь целиком считается санузлом или лоджией?
27.04.2015 в 10:54:00
Хорошо, назовите факторы причисляющие остеклённый и возможно отапливаемый балкон к помещениям с повышенной опасностью .
27.04.2015 в 11:02:13
Кстати, по лоджии возник вопрос - считается ли лоджия частью помещения, если нет никаких разделителей с основным помещением? Т.е. лоджия полностью присоединена, температурный режим там соответствует квартиному.
27.04.2015 в 13:13:10
lemurs написал : Необходимость указана в 1ом посту - эстетическая. Необходимо стилизовать трубу под медь. ПНД гофру видно за километр как ее не выкрась.
masana, спасибо за ссылку. Правила конечно суровые, но... Значит остается только пластиковая труба или...
Как по мнению экспертов допускается ли открытая прокладка кабеля РКГМ в данном случае? Судя по характеристикам он вполне подходит
от -60°С до +180°С отн. влажность 100% (при +35С). Не поддерживает горение, единственное - он без сниженного дымовыделения.
Можете проложить в гофрированной трубе из нержавейки - она как раз используется для прокладки проводов и водопровода.