Аватар пользователя
lemurs

Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

26.04.2015 в 23:30:06

Есть необходимость (эстетическая) проложить некоторые линии на застекленной лоджии (холодное остекление) в металлорукаве.

Стоит ли в данном случае считать эту лоджию по пуэ как наружнюю или все таки прокладка в метало рукаве допустима?

Совокупный ток не более 16А, кабель ВВГ-НГ-ls

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

26.04.2015 в 23:50:54

А почему в металлорукаве? У Вас на балконе мыши живут? Или Вы думаете, что Ваш кабель будет источником электромагнитных излучений и хотите его защитить экраном?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.04.2015 в 00:13:54

Металлорукав заземлять надо.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2015 в 00:53:50

lemurs написал : Стоит ли в данном случае считать эту лоджию по пуэ как наружнюю или все таки прокладка в метало рукаве допустима?

Застеклённая и утеплённая лоджия относится к помещениям с повышенной опасностью.

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

27.04.2015 в 02:29:46

если грубо говоря, то открытая проводка в метелорукаве запрещена, ибо коррозия и все дела, лучше в гофре.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2015 в 03:55:22

sava_174 написал : открытая проводка в метелорукаве запрещена

Любая проводка в металлической оболочке запрещена.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.04.2015 в 05:10:56

Есть металлорукав в ПВХ оболочке. Но зачем такие сложности? Если сомневаетесь в обычной гофре или ПНД гофре, выполните монтаж в ПВХ трубах. Главное не перегружайте кабель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

27.04.2015 в 06:31:38

lemurs, тут про балконы все написано http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t63081-normativnye-dokumenty-stati-ssylki-spravochniki-po-elektrike?page=1#post862943

для эстетического восприятия есть краски по пластику :)

0
Аватар пользователя
lemurs

Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

27.04.2015 в 07:26:13

Необходимость указана в 1ом посту - эстетическая. Необходимо стилизовать трубу под медь. ПНД гофру видно за километр как ее не выкрась.

masana, спасибо за ссылку. Правила конечно суровые, но... Значит остается только пластиковая труба или...

Как по мнению экспертов допускается ли открытая прокладка кабеля РКГМ в данном случае? Судя по характеристикам он вполне подходит
от -60°С до +180°С отн. влажность 100% (при +35С). Не поддерживает горение, единственное - он без сниженного дымовыделения.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.04.2015 в 09:28:20

lemurs написал : РКГМ

Вообще то это провод и он не горит. Выполните разводку на роликах. Поставьте медные трубы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

27.04.2015 в 09:59:10

avmal написал : Любая проводка в металлической оболочке запрещена.

А кто в металлорукаве каркасники разводит ?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.04.2015 в 10:42:06

dokar написал : А кто в металлорукаве каркасники разводит ?

А что - каркасник весь целиком считается санузлом или лоджией?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

27.04.2015 в 10:54:00

Хорошо, назовите факторы причисляющие остеклённый и возможно отапливаемый балкон к помещениям с повышенной опасностью .

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

27.04.2015 в 11:02:13

Кстати, по лоджии возник вопрос - считается ли лоджия частью помещения, если нет никаких разделителей с основным помещением? Т.е. лоджия полностью присоединена, температурный режим там соответствует квартиному.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

27.04.2015 в 13:13:10

lemurs написал : Необходимость указана в 1ом посту - эстетическая. Необходимо стилизовать трубу под медь. ПНД гофру видно за километр как ее не выкрась.

masana, спасибо за ссылку. Правила конечно суровые, но... Значит остается только пластиковая труба или...

Как по мнению экспертов допускается ли открытая прокладка кабеля РКГМ в данном случае? Судя по характеристикам он вполне подходит
от -60°С до +180°С отн. влажность 100% (при +35С). Не поддерживает горение, единственное - он без сниженного дымовыделения.

Можете проложить в гофрированной трубе из нержавейки - она как раз используется для прокладки проводов и водопровода.

http://www.lavita-russia.ru/upload/uf/2cb/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%20Lavita.pdf

0