08.05.2015 в 12:40:11

BV написал : хотите потратить лишние деньги? Ну уж сами поищите .... :)

Понял. Смысла нет в селективном и противопожарном. Ставим тогда клеммы и заводим в квартиру к квартирному щитку. У меня в квартирном уже щитке по схеме - ABB S202 C40 автомат 2P 40А (С) 6kA А что вы скажите на автомат 40А(С)1P+N - или это не стоит того?

0
Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

08.05.2015 в 12:48:11

Сегодня посчитаю щиток квартирный по разным производителям - выложу результаты какова будет разница)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125257

08.05.2015 в 12:50:21

Георгич82 написал : А что вы скажите на автомат 40А(С)1P+N - или это не стоит того?

Скажу, что 2P автомат лучше, тк защищает от тока КЗ и по N а не только по L

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125257

08.05.2015 в 12:51:31

Георгич82 написал : Понял. Смысла нет в селективном и противопожарном. Ставим тогда клеммы и заводим в квартиру к квартирному щитку.

..... c учетом того, что свет под своим УЗО в квартирном щите.

0
Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

08.05.2015 в 12:52:07

BV написал : Скажу, что 2P автомат лучше, тк защищает от тока КЗ и по N а не только по L

оО! не знал. Спасибо. ТОгда в общем щите коридорном - там у меня будет ставится Автомат ABB 40D(!!!) s802n 2P 40А - это и будет корректно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125257

08.05.2015 в 12:53:30

до 100А при нормальном вводе селективности С и D нет :) и В тоже ....

0
Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

08.05.2015 в 12:53:57

BV написал : ..... c учетом того, что свет под своим УЗО в квартирном щите.

Ну у меня на схеме свет раскидан по группам розеток со своим УЗО. Так что все линии находятся под УЗО 63А 30Ма.

0
Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

08.05.2015 в 12:55:38

BV написал : до 100А при нормальном вводе селективности С и D нет :) и В тоже ....

То есть верно ли поставлен у меня Автомат ABB 40D(!!!) s802n 2P 40А - в коридорном щитке? стоит то он хороших денег - явно дороже обычного автомата 40А(С) 2P.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125257

08.05.2015 в 12:55:38

Георгич82 написал : Ну у меня на схеме свет раскидан по группам розеток со своим УЗО. Так что все линии находятся под УЗО 63А 30Ма.

ок, главное - под УЗО

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125257

08.05.2015 в 12:56:42

Георгич82 написал : То есть верно ли поставлен у меня Автомат ABB 40D(!!!) s802n 2P 40А - в щитке? стоит то он хороших денег - явно дороже 40А(С) 2P.

см #83

0
Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

08.05.2015 в 12:59:59

BV написал : см #83

Посмотрел - до 100А при нормальном вводе селективности С и D нет :) и В тоже .... - но для меня как для чайника не наводит на понимание - правильно или нет:) Для меня понятно - нужно ставить или не нужно, если нужно то какой. Я же только учусь(с)

0