BV написал :
тогда почитайте популярно о селективности АВ до 100А при токах КЗ свыше 500-1000А.
Иными словами при номиналах АВ до 100А при КЗ могут одновременно срабатывать все АВ в цепи, либо любой из них (лотерея) и установка D40 на вводе не исключает пробежку в трусах до лестничного щитка :)
Селективность по току перегрузки обеспечивается номиналом АВ
Спасибо за ответ.
То есть - даже если я поставлю туда автомат 40А(D) в коридорный щит(между силовой линией дома и счетчиком), если произейдет КЗ в квартире - выбьет 40А(С) квартирного щитка и выбьет 40А(D) коридорного щитка и я пойду в коридор общий включать 40А(D)?? т.е. нет смысла ставить 40А(D) - ибо один фиг идти потом в коридорный щиток - есть смысл ставить обычный 2P 40А(С)(1P+N - не ставим?)? если я Вас правильно понял.