M-Night
M-Night
Новичок

Регистрация: 24.02.2015

Миасс

Сообщений: 9

29.04.2015 в 09:11:11

Ситуация следующая: 1) С начало выровняли общий уровень пола наливайкой (Трибон). Выстоялось месяц. 2) Раскатал подложку пенофрол 2мм. 3) Прикрепил монтажную ленту и смонтировал кабель теплого пола. 4) Залил наливайкой Бергауф ИзиБоден (Трибон лучше). Сохло дня 2. Слой примерно 23-28мм.

Потом начали ходить (т.к. все таки ванна с туалетом и квартира жилая). Когда наступаешь есть ощщущение мягкости, как будто пол прогибается. Прошло еще дня 3 и появились трещенны (на 4 фото рисунком показал трищины), причем пару раз наступая я слышар (вроде бы) хруст, но после повторного нажатия хруста уже не добьешся. Причем трещины между направляющих (фото 2), через направляющую на соседней участок не переходят.

Купили плитку на пол, надо выкладывать, но я чет очкую, не придется ли потом снимать весь пол, подскажите как быть?

П.С. еще не сделал, но планирую покрыть пол перед укладкой плитки смесью гидроизоляции Бергауф Стоп (остался целый мешок, думаю распределить его по полу в ванной).

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

29.04.2015 в 11:45:32

M-Night написал : 2) Раскатал подложку пенофрол 2мм.

вот потому и потрескался кабель надо было класть на 1) без 2)

0
M-Night
M-Night
Новичок

Регистрация: 24.02.2015

Миасс

Сообщений: 9

29.04.2015 в 12:08:14

Slonobas написал : вот потому и потрескался кабель надо было класть на 1) без 2)

ошибку уже осознал, но как быть? не снимать же теперь все (((

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

29.04.2015 в 14:08:22

M-Night, снимать все, "резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов" (с)

0
M-Night
M-Night
Новичок

Регистрация: 24.02.2015

Миасс

Сообщений: 9

29.04.2015 в 14:36:13

Slonobas написал : M-Night, снимать все, "резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов" (с)

может есть другой вариант? Долить стяжки сверху? Просто сяжка + залитый кабель теплого пола.... выходит минимум в 5к... жаль выкидывать деньги на ветер.

Плитка куплена 300х600 керамогранит 10мм...

Просто хочу понять, что будет если я прям на такой пол плитку положу ?

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

29.04.2015 в 14:40:02

M-Night написал : что будет если я прям на такой пол плитку положу ?

ну будет лежать, потом отвалится :)

0
M-Night
M-Night
Новичок

Регистрация: 24.02.2015

Миасс

Сообщений: 9

29.04.2015 в 14:47:39

Slonobas написал : ну будет лежать, потом отвалится :)

ты меня своими однозначными ответами, прям убиваешь ((((

0
M-Night
M-Night
Новичок

Регистрация: 24.02.2015

Миасс

Сообщений: 9

29.04.2015 в 16:47:22

Slonobas написал : ну будет лежать, потом отвалится :)

ладно, а через сколько отвалиться? год или 10 лет ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122756

29.04.2015 в 17:12:25

M-Night написал : 1) С начало выровняли общий уровень пола наливайкой (Трибон). Выстоялось месяц.

какой слой?

M-Night написал : 2) Раскатал подложку пенофрол 2мм. 3) Прикрепил монтажную ленту и смонтировал кабель теплого пола. 4) Залил наливайкой Бергауф ИзиБоден (Трибон лучше). Сохло дня 2. Слой примерно 23-28мм.

Недопустимо тонкий слой плавающей стяжки. Нужен спец состав который позволяет плавающую таким слоем, но под него не сильно мягкая подложка.
Ну короче - тут ошибка. Чуда не случилось :)

M-Night написал : Сохло дня 2. Слой примерно 23-28мм.

Потом начали ходить

Хождение через 2 дня по неокрепшей - ошибка.

Да еще и по фото - теплый пол на ступеньке, на пенофоле - вообще бред....

Все переделывать....

Вы хоть описание производителя читали???? http://www.bergauf.ru/catalog/item/easy_boden и тут http://www.bergauf.ru/dl.php?id=1156

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122756

29.04.2015 в 17:14:28

M-Night написал : Плитка куплена 300х600 керамогранит 10мм...

под нее нужен спец клей, да еще и теплые полы..... отвалится 100%, если на это основание класть.... Нужно все переделать....

1
M-Night
M-Night
Новичок

Регистрация: 24.02.2015

Миасс

Сообщений: 9

29.04.2015 в 19:44:44

BV написал : какой слой? Недопустимо тонкий слой плавающей стяжки.
Да еще и по фото - теплый пол на ступеньке, на пенофоле - вообще бред....
Все переделывать....

Согласен, слой тонкий. Но возможно укладка плитки снизит площадь нагрузки и далее трещины под плиткой распространяться не будут? Либо как вариант залить сверху еще слой (1-10мм), а потом плитку?

про пенофол на ступеньке самое интересное... Там залито Трибоном и относительно фотки я у краев подрезал пенофол. Слой Трибона 22мм и там все супер! и звук при простукивании более глухой и трещин нет, при том что на ступеньку наступаем при выходе из душа, уровень пола выше, т.е. нагрузка еще больше чем при ходьбе. Но я не отдаю всю заслугу Трибону, скорее площадь пенофола меньше, но все же...

BV написал : Вы хоть описание производителя читали???? http://www.bergauf.ru/catalog/item/easy_boden и тут http://www.bergauf.ru/dl.php?id=1156

читал, вроде бы все подходит, мешал и заливал по инструкции..

BV написал : под нее нужен спец клей, да еще и теплые полы..... отвалится 100%, если на это основание класть....
Нужно все переделать....

клей еще не покупал, куплю специальный. что вы имеете ввиду под словом "отавлиться" ? подпрыгнет и перевернется? :) шутка.. плитка + клей +ровнитель + кабель теплого пола (как никак армирующая сетка;) куда она отвалиться?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу